Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
dim909
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 09:43
Мой котел: baxi slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение dim909 » 25 дек 2017, 12:46

Уважаемые специалисты, пожалуйста помогите разобраться с проблемами в системе отопления. Фактическая схема прилагается. В системе два контура: контур отопления, контур теплого пола. Сейчас насосы обоих контуров подключены к котлу и работают в режиме циркуляционного насоса котла синхронно. Планирую, что насос каждой зоны будет управляться собственным термостатом. Дополнительно планируется еще один низкотемпературный контур. Система модульная (коллектор + насосные группы) GEFFEN МКС100.
Проблемы:
1) Если работают насосы обоих контуров, то происходит недогрев контура ТП, насколько я понимаю, из-за разряжения в коллекторе создаваемого насосом контура отопления. При выключении насоса отопления, температура ТП повышается и начинает адекватно реагировать на термоголовку.
2) Если работает только контур отопления, то перетекание теплоносителя в обратном направлении через контур ТП и через подмес ТП. Т.е. батареи холоднее, чем должны быть (верхняя схема).
3) Если работает только контур ТП, то высокая разность температур на подаче и обратке котла (полагаю, из-за низкого расхода теплоносителя через контур ТП) + перетекание теплоносителя в обратном направлении через контур отопления (нижняя схема).
Вопросы:
1) Температурный режим котла и разряжение в коллекторе лечатся установкой гидрострелки, правильно понимаю?
2) Проблемы с противотоком в контурах лечатся установкой обратных клапанов в точках 1 и 2, правильно?
3) Производителем GEFFEN МКС100 не предусмотрено установка обратного клапана в точку 2. Как тогда решить проблему перетока теплоносителя через подмес? Производитель считает, что такой проблемы не должно быть? Или требования у меня не стандартные?
Заранее благодарен за помощь.
Вложения
IMG_0274.JPG

#1

sprint33
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение sprint33 » 25 дек 2017, 12:52

Если у Вас стоят модули GEFFEN , то они уже со встроенным обратным клапаном.... :!:
Вложения
GEFFEN-modul-mks100-2-900x900.jpg

#2

Автор темы
dim909
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 09:43
Мой котел: baxi slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение dim909 » 25 дек 2017, 12:59

не заметил, в каком месте он стоит?

Отправлено спустя 12 минут 23 секунды:
Да, действительно, в документации указан обратный клапан, он совмещен с шаровым краном. Я его визуально не нашел и судил о противотоке по значениям температуры на входе и выходе модуля. Тогда противотока в контурах нет, НО есть через подмес ТП, как с этим быть?
Спасибо sprint33.

#3

Автор темы
dim909
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 09:43
Мой котел: baxi slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение dim909 » 28 дек 2017, 18:35

повисли мои вопросы в воздухе...
слишком заумное спросил?

#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение plehan » 28 дек 2017, 19:16

dim909 писал(а): повисли мои вопросы в воздухе...
- скачиваете типовые схемы обвязки котлов с группами насосов , от Вайланд , Де Дитриш , считаете насосы ,подбираете Г/Р ,и все у вас заработает ,по крайней мере до Г/Р , а что за ней, зависит был ли расчет или на глазок .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение BAXI-Ural » 28 дек 2017, 19:39

Обратный клапана на схеме вы обозначили правильно, как будет в реальности смотрите сами.
Схемы с гидравлической стрелкой задаёт независимые гидравлические режимы в каждом контуре, а в котловом ещё и корректный температурный режим. И обратных клапанов не нужно
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение plehan » 28 дек 2017, 20:04

BAXI-Ural писал(а): И обратных клапанов не нужно
- нужны Г/Р отделяет котловой контур от контура СО ,но сами контура завязаны между собой через обратку коллектора .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение BAXI-Ural » 28 дек 2017, 20:28

plehan писал(а): коллектора
Это смотря какое сечение коллектора... А если контура подключаются к гидрострелке напрямую?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение plehan » 28 дек 2017, 20:30

BAXI-Ural писал(а): гидрострелке напрямую?
-это термогидроразделитель ,но его надо грамотно просчитать , а это далеко не каждый может .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9

Автор темы
dim909
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 09:43
Мой котел: baxi slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение dim909 » 29 дек 2017, 10:02

Если в моей схеме работает только контур ТП, то разность температур на вх и вых котла ~40 гр. Это ведь из-за низкого расхода теплоносителя через котел? Насколько это вредно для котла? стоит ли с этим бороться? В инструкции об этом ничего не заметил, но в сети попадалось, что разница более 20 гр. - плохо.

Что Г/Р решит проблему, я понял, но можно ли обойтись без него? Видел мнение, что если в системе менее 4-х контуров, то Г/Р не нужен, только детального описания этой схемы не нашел и не понимаю, как здесь могут быть решены мои проблемы.

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Проблемы в СО. Помогите разобраться.

Сообщение plehan » 29 дек 2017, 14:54

dim909 писал(а): Это ведь из-за низкого расхода теплоносителя через котел? Насколько это вредно для котла? стоит ли с этим бороться?
- плохо ,бороться надо . Как -
dim909 писал(а): Г/Р решит проблем
.
dim909 писал(а): что если в системе менее 4-х контуров, то Г/Р не нужен, только детального описания этой схемы не нашел
- а это колхоз ,и такого валом . Зачем выдумывать паровоз? Пользуйтесь готовыми решениями .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите выбрать и разобраться
    kostet » 17 июл 2019, 21:52 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    581 Просмотры
    Последнее сообщение kostet
    19 июл 2019, 20:32
  • Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
    akultishov » 28 фев 2019, 11:04 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    597 Просмотры
    Последнее сообщение akultishov
    01 мар 2019, 09:50
  • Давление! помогите разобраться с давлением )))
    ksenia » 03 окт 2019, 20:29 » в форуме Другие вопросы проектирования
    8 Ответы
    261 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    04 окт 2019, 09:59
  • Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
    19 Ответы
    408 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    15 ноя 2019, 06:57
  • Котел Baxi main four 240 f. Проблемы с заданой температурой