Сообщение BSergey » 01 янв 2018, 08:48

Добрый день. Больше года пользуюсь BAXI ECO-5 COMPACT. Работал без поломок (за исключением замены электронной платы по причине самопроизвольного отключения), но сейчас в режиме отопления появился негромкий высокочастотный гул. Гул есть даже когда не горит пламя, и не работает вентилятор, а работает только насос. Котел заземлен, полярность подключения соблюдена, стоит стабилизатор TEPLOCOM-555. В систему залит теплоноситель Thermagent Eko-30, разбавленный водой. Подскажите, проблема может быть только в насосе?

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4748
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Гул котла eco-5 compact

Сообщение RADAR » 01 янв 2018, 11:07

чтобы исключить насос, нужно включить режим "только ГВС" и подождать когда отключится насос..послушать, сделать вывод..

#2

Автор темы
BSergey
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 14:09
Мой котел: BAXI ECO-5 Compact

Гул котла eco-5 compact

Сообщение BSergey » 01 янв 2018, 15:58

Когда отключается насос - звук пропадает. Накипь в теплообменнике может быть причиной?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6256
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Гул котла eco-5 compact

Сообщение Bahus » 02 янв 2018, 00:26

BSergey писал(а): залит теплоноситель Thermagent Eko-30, разбавленный водой
Думаю так
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
BSergey
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 14:09
Мой котел: BAXI ECO-5 Compact

Гул котла eco-5 compact

Сообщение BSergey » 02 янв 2018, 08:41

Ещё заметил следующее: гуд пропадает, когда напряжение питание, подаваемое после стабилизатора составляет около 210 В. Как только напряжение повышается до 230 В, котел начинает гудеть.

#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4748
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Гул котла eco-5 compact

Сообщение RADAR » 02 янв 2018, 10:22

интересный стабилизатор.. :)

#6

Starik
Ас
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

Гул котла eco-5 compact

Сообщение Starik » 02 янв 2018, 17:57

Релейного типа!!!
Котлы нельзя через такое подключать.

#7

Автор темы
BSergey
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 14:09
Мой котел: BAXI ECO-5 Compact

Гул котла eco-5 compact

Сообщение BSergey » 02 янв 2018, 23:10

У меня были подозрения, что мой стабилизатор не совсем правильно себя ведет. Напряжение на входе обычно в районе 235 В, а на выходе то 210 В, то 235 В. Почему только заявляют, что стабилизатор TEPLOCOM-555 специально разработан для настенных газовых котлов?!

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Гул котла eco-5 compact

Сообщение BAXI-Ural » 03 янв 2018, 22:53

Нормально у вас все со стабилизатором, но стабилизатор нужен, если напряжение выходит за установленный предел. не ваш случай...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9

Автор темы
BSergey
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 14:09
Мой котел: BAXI ECO-5 Compact

Гул котла eco-5 compact

Сообщение BSergey » 04 фев 2018, 22:33

Сегодня обратил внимание, что гул(или свист) пропадает при температуре теплоносителя больше 55 градусов. И гудит даже в тот момент, когда работает только насос.
Ярослав, подскажите, что может быть причиной? Год назад Вы моему котлу сразу правильный "диагноз" поставили.
P.S. Если подскажет кто-нибудь ещё, то буду очень благодарен.

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Капает с котла DuoTec Compact
    Яна Т » 23 мар 2019, 01:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    269 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    23 мар 2019, 11:48
  • Eco 5 compact 24f
    Pilot_Danik » 23 дек 2018, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    721 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    08 янв 2019, 12:14
  • ECO-5 Compact 1.14F + КСИТАЛ GSM-4T
    Валерич » 21 сен 2018, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    442 Просмотры
    Последнее сообщение Валерич
    24 сен 2018, 12:51
  • Течь на ECO 5 Compact
    itv485 » 25 ноя 2018, 13:34 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1 Ответы
    320 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    25 ноя 2018, 19:08
  • стучит eco compact 24f
    dimka999 » 27 окт 2018, 00:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    500 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    28 окт 2018, 09:09

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей