• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Денис Seleznyow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:37
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Благодарил (а): 1 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение Денис Seleznyow » 25 янв 2018, 13:00

Добрый день.
Форумчане прошу Вашей консультации получилось у меня так, что в новой многоэтажке подрядчик установил котел Westen QAZAR D24FI. Само собой газовики не согласовали установку коаксиального дымохода, а согласовали отвод/подвод по разным трубам.
В результате все жильцы дома получили проблему в виде конденсата и наледи на трубе и адаптере. Если с конденсатом на трубе получилось справиться при помощи теплоизоляции, то вопрос с конденсатом и наледью на адаптере остается открытым.
Вообщем в чем заключается мой вопрос к знающим специалистам, если произвести утепление адаптера специальными утеплительными скорлупами от Baxi. не получится ли так что конденсат будет образовываться внутри котла?

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR » 25 янв 2018, 13:26

Будет..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2

Автор темы
Денис Seleznyow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:37
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Благодарил (а): 1 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение Денис Seleznyow » 25 янв 2018, 13:42

Получается путь решения один, увеличивать длину воздуховода?

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan » 25 янв 2018, 13:44

RADAR писал(а): Будет..
- где именно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR » 25 янв 2018, 13:47

На стенке котла
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan » 25 янв 2018, 13:48

RADAR писал(а): На стенке котла
- камеры сгорания ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR » 25 янв 2018, 13:48

Да
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan » 25 янв 2018, 13:50

RADAR писал(а): Да
- значит идет тяга через дымоход ? В момент работы там нет условий образования конденсата .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#8
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR » 25 янв 2018, 13:50

Ну да..да..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan » 25 янв 2018, 13:51

Клапан надо !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#10
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение RADAR » 25 янв 2018, 13:52

Да и не факт, что все плотно будет..клапан как котел стоит..я бы отверстий насверлил в трубе для разбавки воздуха или рассоединил трубу..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan » 25 янв 2018, 13:53

Я видел -забираю воздух из шахты вентиляции .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#12

Автор темы
Денис Seleznyow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:37
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Благодарил (а): 1 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение Денис Seleznyow » 25 янв 2018, 13:55

RADAR, Что за клапан? Про отверстия думал уже - это уже как крайний вариант.

Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
plehan, кухонная вытяжная шахта не лучшее место для забора воздуха.

#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение plehan » 25 янв 2018, 14:34

Денис Seleznyow писал(а): кухонная вытяжная шахта не лучшее место для забора воздуха.
по нормам да ,для котла лучше не придумаешь
.Клапан этот стоит ,что я раньше смотрел -16 тыс.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#14

Автор темы
Денис Seleznyow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:37
Мой котел: westen Qusar D24Fi
Благодарил (а): 1 раз

конденсат на внешней стороне трубы забора воздуха и адаптере подключения

Сообщение Денис Seleznyow » 25 янв 2018, 14:50

plehan, Спасибо за консультацию. Вопросов больше не имею

#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел
    MikeVV » 17 дек 2018, 14:16 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    839 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    04 апр 2019, 15:54
  • Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
    Naturalist » 11 авг 2019, 17:54 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    30 Ответы
    790 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    23 авг 2019, 20:25
  • Конденсат на верхней и передней стенке котла
    djivs » 19 фев 2019, 09:26 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    518 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    21 фев 2019, 09:58
  • Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет
    Killerfinger » 30 июл 2019, 23:13 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    59 Ответы
    1824 Просмотры
    Последнее сообщение Killerfinger
    15 окт 2019, 23:55
  • Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
    kovalyov » 27 мар 2019, 12:20 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    684 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    28 мар 2019, 21:49

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя