• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
mitry
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:04
Мой котел: eco5 compact 24f
Благодарил (а): 1 раз

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение mitry » 02 фев 2018, 13:30

Добрый день! Имею котел ECO5 Compact.
После пользования горячей водой в первый раз, когда котёл включается на отопление, через 3-4 секунды слышно шипение внутри котла, как будто вода закипает, при этом температура на экране котла быстро увеличивается градусов до 65 (хотя на отопление температура настроена на 45 градусов). Котёл сразу отключается. При следующих включениях "отопления" котел работает нормально (ничего не шипит внутри). Как только попользуемся горячей водой, следующий сеанс включения "отопления", опять шипение в котле и нагрев до 65-70 градусов, далее-опять всё нормально до следующего пользования ГВ. Вопрос: это нормальный режим работы моего котла или что-то неладно?

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение RADAR » 02 фев 2018, 13:40

Можно считать нормальным..

#2

Автор темы
mitry
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:04
Мой котел: eco5 compact 24f
Благодарил (а): 1 раз

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение mitry » 02 фев 2018, 13:59

ок, спс!

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3861
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 281 раз
Контактная информация:

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение BAXI-Ural » 02 фев 2018, 17:19

Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
mitry
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:04
Мой котел: eco5 compact 24f
Благодарил (а): 1 раз

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение mitry » 04 фев 2018, 09:17

BAXI-Ural писал(а): Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
Не знаю, важно это или нет в моём случае: Отопление у меня на 16 металлопласте.

#5
Ответить