• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
mitry
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:04
Мой котел: eco5 compact 24f
Благодарил (а): 1 раз

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение mitry »

Добрый день! Имею котел ECO5 Compact.
После пользования горячей водой в первый раз, когда котёл включается на отопление, через 3-4 секунды слышно шипение внутри котла, как будто вода закипает, при этом температура на экране котла быстро увеличивается градусов до 65 (хотя на отопление температура настроена на 45 градусов). Котёл сразу отключается. При следующих включениях "отопления" котел работает нормально (ничего не шипит внутри). Как только попользуемся горячей водой, следующий сеанс включения "отопления", опять шипение в котле и нагрев до 65-70 градусов, далее-опять всё нормально до следующего пользования ГВ. Вопрос: это нормальный режим работы моего котла или что-то неладно?

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5019
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение RADAR »

Можно считать нормальным..

#2

Автор темы
mitry
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:04
Мой котел: eco5 compact 24f
Благодарил (а): 1 раз

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение mitry »

ок, спс!

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4145
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение BAXI-Ural »

Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
mitry
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 07:04
Мой котел: eco5 compact 24f
Благодарил (а): 1 раз

Закипание при отоплении после пользования ГВ.

Сообщение mitry »

BAXI-Ural писал(а): Послушать бы это шипение... может это трехходовик так отрабатывает?
Не знаю, важно это или нет в моём случае: Отопление у меня на 16 металлопласте.

#5
Ответить

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей