Постциркуляция насоса

Сообщение Nikolas7811 » 19 янв 2016, 22:49

Ребята, подскажите пожалуйста! У меня трубы полипропилен 3/4 идут по чердаку не утеплённому. Могут ли они перемёрзнуть, если у меня постциркуляция выставлена на 3 минуты? Когда ставил 240 мин., система быстро остывает, естественно котёл чаще включается, расход газа больше, я так понимаю. Но ведь без насоса всё равно вода должна в системе циркулировать? Как лучше сделать?

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Постциркуляция насоса

Сообщение RADAR » 19 янв 2016, 22:51

где модель котла?..насос и так работает постоянно - не перемерзнет..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Постциркуляция насоса

Сообщение Bahus » 19 янв 2016, 22:57

это слим, наверное.
А кто вам мешает чердачные магистрали в утеплитель заточить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#3

Автор темы
Nikolas7811
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
Благодарил (а): 1 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение Nikolas7811 » 19 янв 2016, 23:18

Котёл луна 3 комфорт. Трубы на чердаке в утеплителе. Чердак собираюсь утеплять, но пока с финансами туго.

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня выставлена постциркуляция 3 мин. После выключения горелки насос 3 мин. работает и встаёт.

#4
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Постциркуляция насоса

Сообщение RADAR » 19 янв 2016, 23:21

вообще не понятен вопрос..утеплять пока не могу, но хочу сэкономить - как правильно сделать? - это странный вопрос.. :mrgreen:
пардон..насос на на нем работает постоянно только в режиме регулирования по температуре теплоносителя..это в режиме термостата отключается..в любом случае нужно переключить на регулирование по теплоносителю, иначе не исключено перемерзание..а расход газа - считайте, что дешевле - утеплить или немного больше расходовать газа..тут чистая экономика..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#5

Автор темы
Nikolas7811
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
Благодарил (а): 1 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение Nikolas7811 » 19 янв 2016, 23:32

Я так думаю, полипропилен сам малотеплопроводный + утеплитель пенка. Да и вода в системе должна циркулировать без насоса, тёплая вода поднимается вверх, как в обычных системах с расширительными бачками не замкнутыми. Может я ошибаюсь?

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Котёл в режиме термостата.

#6
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Постциркуляция насоса

Сообщение RADAR » 19 янв 2016, 23:38

Nikolas7811 писал(а): Может я ошибаюсь?
проведите эксперимент.. :D гадать на кофейной гуще можно тоже.. :D
Nikolas7811 писал(а): тёплая вода поднимается вверх
весь вопрос в том, насколько она быстро циркулирует - замерзнет или нет? вот в чем вопрос.. надо посчитать поступление тепла при естественной циркуляции и потери тепла трубами..если теплопотери больше - замерзнет..и наоборот..считайте.. ;)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#7

Автор темы
Nikolas7811
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
Благодарил (а): 1 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение Nikolas7811 » 19 янв 2016, 23:59

Спасибо за совет, будем думать и считать, удачи вам!

#8

_Alex_88
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 09:28
Поблагодарили: 5 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение _Alex_88 » 20 янв 2016, 09:16

RADAR писал(а): где модель котла?..насос и так работает постоянно - не перемерзнет..
постциркуляция насоса по умолчанию 3 мин (F17), а в связи с тем что время ожидания включения горелки по умолчанию 3 мин (F18) то вроде как насос работает постоянно. но стоит изменить тот или иной параметр (F17, F18) то можно добиться как постоянной работы насоса так и цикличной. А при работе с термостатом, насос работает вместе с горелкой.

#9
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Постциркуляция насоса

Сообщение RADAR » 20 янв 2016, 12:06

_Alex_88, там вопрос в другом..
Nikolas7811 писал(а): Могут ли они перемёрзнуть, если у меня постциркуляция выставлена на 3 минуты? Когда ставил 240 мин., система быстро остывает, естественно котёл чаще включается, расход газа больше, я так понимаю. Но ведь без насоса всё равно вода должна в системе циркулировать? Как лучше сделать?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#10

Bars098
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
Мой котел: fourtech 24
Благодарил (а): 1 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение Bars098 » 20 янв 2017, 12:03

Помогите пожалуйста. Подключил комнатный термостат (Fourtech 24), через 3 минуты стал останавливаться циркуляционный насос, очень не нравится данная схема его работы.В инструкции не нашёл смену времени работы насоса, есть ли возможность изменить время работы, и как это сделать. Спасибо.

#11
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение dobsan » 20 янв 2017, 12:09

через 3 минуты после чего ?
Bars098 писал(а): очень не нравится данная схема его работы
чем не нравиться ?

#12

Bars098
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
Мой котел: fourtech 24
Благодарил (а): 1 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение Bars098 » 20 янв 2017, 12:41

Простите, после того как отключит комнатный термостат.

Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Не нравится когда стоит циркуляция, переживаю дабы не прихватило, в системе вода. дом загородный, и ставлю эконом режим 15 градусов.

#13
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение dobsan » 20 янв 2017, 13:09

в описании котла на сайте
Screenshot_35.jpg
и термостат должен включить котёл при понижении температуры.

#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Постциркуляция насоса

Сообщение Bahus » 20 янв 2017, 14:07

При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#15

Bars098
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
Мой котел: fourtech 24
Благодарил (а): 1 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение Bars098 » 20 янв 2017, 15:52

Жаль. А можно узнать, для чего такая логика? У меня в голове, кроме как для энергосбережения, больше ничего не придумывается.

#16

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Постциркуляция насоса

Сообщение Игорь-2 » 20 янв 2017, 16:19

Bars098 писал(а): Жаль
Так отключите термостат и все... Для чего вы его вообще ставили?

#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3978
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 293 раза
Контактная информация:

Постциркуляция насоса

Сообщение BAXI-Ural » 20 янв 2017, 16:32

Ставите температуру теплоносителя на минимум - 30С, - и циркуляция есть, и батареи чуть теплые...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#18

Starik
Гуру
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 159 раз
Возраст: 53

Постциркуляция насоса

Сообщение Starik » 06 апр 2018, 08:58

Bahus писал(а): При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Это относится ко всем котлам или есть исключения?
P.S. На BAXI MAIN 5 выбег насоса тоже F17?

#19

MaximМаксим
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 7 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение MaximМаксим » 11 ноя 2018, 09:26

Вопрос с другой стороны.
После котла (Eco-5 Compact 1.24F) последовательно стоит электрический котел Zota 9. У электрического нет насоса.
Газовый (вместе с электрическим) подключен к гидрострелке. В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Перемычка не нравится тем, что в случае утечки воды из отопления - насос в сухую начнет работать - а ему же это нельзя, вроде как.
Вопрос: кроме как бросив перемычку от сетевого провода на контакты насоса, можно ли насос включить на постоянку ?

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Программно, как я понял, можно до 240 минут увеличить, но, если дома несколько суток никого нет, а газ закончился или ошибка какая котел заткнула?

#20

Starik
Гуру
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 159 раз
Возраст: 53

Постциркуляция насоса

Сообщение Starik » 11 ноя 2018, 12:02

MaximМаксим писал(а):
11 ноя 2018, 09:29
В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Датчик-реле протока воды врезать в систему отопления, через него организовать включение аварийного насоса. Дублировать контроль за давлением в СО через дополнительное реле, при падении - стоп насос. Ну и байпас перед котлом лишним не будет, туда можно управляемый клапан подключить так, что бы он открывался при включении аварийного насоса.

#21

MaximМаксим
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 7 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение MaximМаксим » 11 ноя 2018, 20:21

Starik писал(а):
11 ноя 2018, 12:02
MaximМаксим писал(а):
11 ноя 2018, 09:29
В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Датчик-реле протока воды врезать в систему отопления, через него организовать включение аварийного насоса. Дублировать контроль за давлением в СО через дополнительное реле, при падении - стоп насос. Ну и байпас перед котлом лишним не будет, туда можно управляемый клапан подключить так, что бы он открывался при включении аварийного насоса.
Хорошее решение. Но, пока, без покупки аварийного насоса и остальных недешевых деталей обойтись бы.
Может есть какие среди "заводских" настроек, которых смысл не обьяснен в букваре, которые отвечают за постоянную работу насоса. Тогда и остальную аварийную автоматику не потребуется докупать - в котле все есть.

#22

Starik
Гуру
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 159 раз
Возраст: 53

Постциркуляция насоса

Сообщение Starik » 11 ноя 2018, 21:18

MaximМаксим писал(а):
11 ноя 2018, 20:21
… - в котле все есть.
Есть-то оно есть, но завязано всё на материнскую плату.
Ты же "технические условия" ставишь:
MaximМаксим писал(а):
11 ноя 2018, 09:29
В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
! :D При остановке котла из-за ошибки, все его элементы исключаются автоматически, ведь плата реагирует на неисправность периферии. А там этих неисправностей - целый список (и насос, и падение давления …).
P.S. А на счет цен … тот ещё вопрос, что дешевле выйдет, чинить размороженную систему или организовать аварийную (с оповещением на "пейджер").

#23

MaximМаксим
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 7 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение MaximМаксим » 12 ноя 2018, 11:17

Все верно. И я обеими за аварийную систему.
Но интересует сама возможность запрограммировать непрерывную работу насоса при условии, что "вода в системе есть, а остальное неважно".
Например ошибка E01 - как я понял из форума - это распространенная и имеющая мотивом всякий вздор (раз кнопку нажимаешь и котел продолжает работу) ошибка.
Вообще есть у кого подробное описание всех параметров котлов Baxi ?

#24
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Постциркуляция насоса

Сообщение BAXI - Volga » 13 ноя 2018, 12:10

раздел Аптечка - семинарная тетрадь
подробнее не найдёте
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#25
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Два насоса в системе
    3 Ответы
    688 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    23 янв 2019, 13:10
  • Регулировка насоса
    VladimirM-gorsk » 01 ноя 2019, 18:27 » в форуме Программирование настроек
    21 Ответы
    784 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав83
    24 ноя 2019, 18:19
  • BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса
    3 Ответы
    305 Просмотры
    Последнее сообщение Саломатин
    15 ноя 2019, 18:26
  • Работа насоса ГВС Baxi Slim
    7 Ответы
    259 Просмотры
    Последнее сообщение Star2000
    05 ноя 2019, 21:59
  • Трещина на корпусе узла насоса рециркуляци.
    Валя » 23 ноя 2019, 22:23 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    62 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    24 ноя 2019, 10:10

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей