Сообщение Vladhol » 26 июн 2017, 17:20

Здравствуйте всем. Котёл Eco-4s, комнатный термостат и уличный датчик. Всё классно. Но вот возник такой вопрос. Котёл уже был в режиме "Лето", однако лето странноватое (мягко говоря) и захотелось подтопить-подсушить, причём быстро. Включил отопление ("Зима") и понял, что быстро не получится, надо отключать уличный датчик. Иначе котёл подогревает воду чуть-чуть. Попробовал задрать кривую, но это тоже не выход, при плюс 15 температура воды отличается не сильно. Получается, что установить высокую температуру воды - подтопить - выключить, не получится? Прав ли я? Может, есть какой режим?
Спасибо.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение Bahus » 26 июн 2017, 20:35

Мне кажется, что его отцепить быстрее, чем заниматься размышлизмами и выбором кривой :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 61

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение Vladhol » 27 июн 2017, 09:19

Да похоже, что так... Просто подумал, вдруг есть какой специальный режим на этот случай, не прописанный в мануале. Такое бывает...

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение Bahus » 27 июн 2017, 09:41

Не. Вроде нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

flyer1000
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 20:22
Мой котел: Eco compact 5
Благодарил (а): 12 раз

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение flyer1000 » 20 ноя 2017, 17:07

У меня стоит простой кнопочный выключатель на кабеле внешнего датчика, включаю его когда уличная температура падает до +5 и ничего откручивать не нужно, а до этого просто выставлено 50 градусов и в межсезонье и нетеплым летом дома тепло, да и нет смысла переводить в летний режим если есть комнатный термостат пока тепло и так котел не включится.

#5

Serg177
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 19:18

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение Serg177 » 06 дек 2017, 21:24

flyer1000 писал(а): включаю его когда уличная температура падает...
А вы этим выключателем просто разрываете цепь и все? Котел не уходит в ошибку? По характеристикам датчика при +25гр сопротивление порядка 10кОм. При минус 20гр 96кОм.

#6

flyer1000
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 20:22
Мой котел: Eco compact 5
Благодарил (а): 12 раз

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение flyer1000 » 07 дек 2017, 16:18

Да просто разрывается контакт и котел не видит датчика и производится регулировка температуры уже в ручном режиме. По характеристикам не знаю, датчик внешний штатный от Бакси, врет на пару градусов плюсом. Не принципиально.

#7

Shumskoy
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 20:56
Мой котел: LUNA 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение Shumskoy » 07 дек 2017, 21:13

А нельзя просто в меню котла переключить настройки на работу по Т теплоносителя и ничего не отсоединять?
например как на Луна 3 Комфорт установить АБОН=МОДУЛ=1

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение Bahus » 08 дек 2017, 09:48

Нет там настройки включения-отключения ДУТ. И ваши амбон-модул тоже этому не способствуют. Только физическое отключение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9

dnsh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 08:05

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение dnsh » 06 фев 2018, 16:57

Получил свои заморочки с уличным датчиком нашёл способ решения вашей темы. На луне 3 работает точно изменить F06 = с 00 на 01 это переводит режим работы котла в обычный по температуре теплоносителя а уличный датчик просто показывает температуру за бортом и все на Eco-4s. Похоже другие настройки непойдёт

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3253
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение plehan » 03 апр 2018, 19:38

Вопросы;
AGU 2.550
1)Видит ли гидравлический разделитель?
2) Можно ли управлять линией рециркуляции ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3253
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение plehan » 06 апр 2018, 13:36

Официалы не знают ответа ? Человек хочет купить оборудование (котел + автоматику ) стоит выбор Бакси или ...
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#12

bullet0823
Старожил
Сообщения: 563
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 45 раз

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение bullet0823 » 06 апр 2018, 16:44

https://baxi.ru/upload/iblock/b6b/agu-2 ... tec-mp.pdf

гугл, горячая линия?

#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3253
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение plehan » 06 апр 2018, 16:51

в данном пособии нет схемы подключения с Г/Р с этим контроллером ,в ген. каталоге есть схема с Г/Р ,отсюда и вопрос .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#14

bullet0823
Старожил
Сообщения: 563
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 45 раз

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение bullet0823 » 07 апр 2018, 13:42

ну если в генеральном есть, я думаю видит :)

#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение RADAR » 07 апр 2018, 19:53

А для чего нужно видеть ГР?

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Как бы его загрузка под контролем котлового датчика..

#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3253
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение plehan » 09 апр 2018, 20:38

RADAR писал(а): А для чего нужно видеть ГР?
- так как не я являюсь заказчиком . Со слов позволяет более четче отслеживать потребность тепла за Г/Р в виду того, что автоматика отслеживает температуру именно в Г/Р . Тем более котел будет кондик Луна .Платинум .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Вопрос по использованию автоматики

Сообщение RADAR » 09 апр 2018, 23:17

вообще температуру ГР(видеть его) нужно в каскаде и эта температура будет использоваться прямым контуром..если каскада нет, то это отслеживает датчик котла.. а вот положение бойлера - до или после ГР - можно прописать в автоматике кондика насколько я помню..

Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
т.е. в любом случае котел будет выводиться на температуру максимального контура..и эта температура в этот контур и уйдет, низкотемпературные контура будут отрабатывать смесителями..

Отправлено спустя 29 секунд:
а ГР просто развязка..

Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
да, кстати понял что имеют ввиду
plehan писал(а): Со слов позволяет более четче отслеживать потребность тепла за Г/Р в виду того, что автоматика отслеживает температуру именно в Г/Р
это наверно если расход за ГР выше расхода до(опрокидывание) ну это скорее неправильный режим..надо до крутить с запасом..

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
или обычно есть параметр - превышение температуры на заданное количество градусов - это подойдет в таком случае..

#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор автоматики для IN 1.400
    7 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение Hangman Heavy
    19 ноя 2018, 23:29
  • вопрос по воздухоприемнику.
    blizzard » 21 сен 2018, 13:01 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    47 Ответы
    3378 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    16 ноя 2018, 11:53
  • Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
    sniki76 » 14 авг 2018, 20:22 » в форуме Гидравлическое подключение
    29 Ответы
    2744 Просмотры
    Последнее сообщение Temso
    29 авг 2018, 23:09
  • Вопрос по очистке теплообменника кондесационного котла
    0 Ответы
    134 Просмотры
    Последнее сообщение Kropotun
    12 май 2019, 19:58
  • Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
    20 Ответы
    1242 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    08 ноя 2018, 22:54

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость