Сообщение antony_a » 03 июн 2018, 10:56

Добрый день. Есть сабжевый котел, раздельный воздуховод 80 мм. С напряжением все в порядке, 230В, земля есть.
По приезду соседей (и только) начинает вываливаться E42 и после нее Е01. С открытой передней крышкой работает, но очень шумно и это не дело. Котел задыхается?

На фото воздуховоды, как были при застройщике, сейчас котел перенесен в сторону ~2 метра вправо + 2 колена по 90 градусов поворота.

Прошу помощи, как действовать? Вызывать газовщиков и пусть разбираются?
Вложения
kotel-photo_2018-06-03_10-51-42.jpg

#1
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 81 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение Komyshov » 03 июн 2018, 13:16

Оффтоп:
В этой картине прекрасно всё!!! :facepalm:
Соответствует ли количество соседей и диаметр коллективного дымохода таблице на стр. 63
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#2

Автор темы
antony_a
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 10:22
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Main5 18F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение antony_a » 03 июн 2018, 14:02

Да, понимаю, но ничего не поделать. Вот так "сдают" сочинские застройщики. И это еще не самый плохой вариант, как мне объяснили.
Komyshov писал(а): Соответствует ли количество соседей и диаметр коллективного дымохода таблице на стр. 63
Соседа всего 2, сверху и снизу. Снизу нет ремонта, т.е., соответственно, только один сосед сверху.
3 этажа здание, потолки 3.5 метра, думаю, труба 160 мм или больше. Сейчас, к сожалению, нет возможности промерить. :( Потолок мешает в санузле.

#3
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 81 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение Komyshov » 03 июн 2018, 14:13

Смотрите воздухоприток. По всей длине. Начиная от подвала или что там у вас есть, заканчивая крышей. Ну и в воздухозаборе котла тоже смотрите.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#4

Автор темы
antony_a
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 10:22
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Main5 18F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение antony_a » 03 июн 2018, 16:10

Komyshov писал(а): Смотрите воздухоприток. По всей длине. Начиная от подвала или что там у вас есть, заканчивая крышей. Ну и в воздухозаборе котла тоже смотрите.
А что смотреть конкретно? На наличие камней / гнезд птиц всяких? Была мысль пройтись эндоскопом.

Я вот думаю, что если у соседей трубы включены не так, как у меня? Т.е. их выброс котла идет в трубу, где у меня приток, и наоборот? Возможен такой вариант?

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение plehan » 03 июн 2018, 21:29

antony_a писал(а): Вызывать газовщиков и пусть разбираются?
- на каком основании был перенесен котел и изменен дымоотвод и воздухоприток ,прежде чем вызывать задайте себе вопрос .
Что делать - если дом новый ,подымайте проектную документацию и сверяйте ее с действующим монтажом ,верните на место котел и подтягивайте за одно место застройщика ,пусть он подтаскивает проектантов .
Второе управляшку подтягивайте - акты о проверке дымовых и вентиляционных каналов пусть покажут ,обяжите их провести проверку -это является общедомовым имуществом .
antony_a писал(а): Возможен такой вариант?
-еще как .
Последний раз редактировалось plehan 03 июн 2018, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6

Автор темы
antony_a
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 10:22
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Main5 18F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение antony_a » 03 июн 2018, 22:17

plehan писал(а): - на каком основании был перенесен котел и изменен дымоотвод и воздухоприток ,прежде чем вызывать задайте себе вопрос .
Пусконаладку котла проводили газовщики. Судя по документации, котел вполне себе позволяет работать в штатном режиме с такими типами труб. А трубы застройщика никто и не трогал.
Второе упраляшку подтягивайте - акты о проверке дымовых и вентиляционных каналов пусть покажут ,обяжите их провести проверку -это является общедомовым имуществом .
Это попробуем намедни, подтянем.
antony_a писал(а): Возможен такой вариант?
-еще как .
А как бы это проверить? Существуют же способы наверняка...

#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение plehan » 03 июн 2018, 22:42

antony_a писал(а): сейчас котел перенесен в сторону ~2 метра вправо + 2 колена по 90 градусов поворота.
-это кто сделал ?
antony_a писал(а): А как бы это проверить?
-пешее ,фонарик ,камера ,отвес .К соседям в гости .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#8
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4904
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение RADAR » 03 июн 2018, 23:28

antony_a писал(а): Я вот думаю, что если у соседей трубы включены не так, как у меня? Т.е. их выброс котла идет в трубу, где у меня приток, и наоборот? Возможен такой вариант?
не сильно редкий вариант..после отделочников может быть все, что угодно..бывали случаи - раздельная система в МКД выхлоп идет на фасад вместо верха..удобнее было для отделки трубы переделать и заделать их под натяжной потолок..переделать уже без отделки нереально..так и парит через стенку.. :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#9

Автор темы
antony_a
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 10:22
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Main5 18F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение antony_a » 04 июн 2018, 11:50

plehan писал(а):
antony_a писал(а): сейчас котел перенесен в сторону ~2 метра вправо + 2 колена по 90 градусов поворота.
-это кто сделал ?
Горгаз удлинняли трубу от счетчика, вваривали отвод, ставили краны. Котел и трубы выхлопа / притока вешали непосредственно ремонтники-отделочники, принимал сотрудник горгаза за какие-то сумасшедшие деньги (6 тысяч руб, кажется).

А в чем фишка? Почему это так важно в данном случае? Типа "где открывали карту туда и идите"? У кого должна быть документация на дом / коммуникации, чтобы взглянуть одним глазком?

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение plehan » 04 июн 2018, 19:50

antony_a писал(а): А в чем фишка? Почему это так важно в данном случае?
-
Статья 25 ЖК РФ. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения (действующая редакция)
Жилищный кодекс РФ Глава 4 Статья 25
1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Разнюхайте в МСУ или кто у вас наделен правом согласовывать переустройство жилых помещений относят ли они перенос котла и ситемы дымоотведения к перепланировке . У нас однозначно да .
Только газовики не имеют отношение к этому и вас кинули на 6 тыс. У нас это архитектура г. Астрахани - в порядке постановления правительства .
Что будет возможные варианты ЖКс.29
antony_a писал(а): У кого должна быть документация на дом / коммуникации, чтобы взглянуть одним глазком?
- странный народ у нас не находите ,покупая в общаге коммунальной квартиру вы должны знать ,участвовать в жизни общаги ,в том числе знать и свои права . Документация храниться там где решением собрания жильцов определили место хранения №кв или управляющая компания или ТСЖ . Где протокол - у председателя дома или представителя общ. совета узнать место хранения макулатуры .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11

Автор темы
antony_a
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 10:22
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Main5 18F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение antony_a » 04 июн 2018, 20:01

plehan писал(а): Разнюхайте в МСУ или кто у вас наделен правом согласовывать переустройство жилых помещений относят ли они перенос котла и ситемы дымоотведения к перепланировке . У нас однозначно да .
Попробую, спасибо.
plehan писал(а): - странный народ у нас не находите ,покупая в общаге коммунальной квартиру вы должны знать ,участвовать в жизни общаги ,в том числе и свои права . Документация храниться там где решение протокола собрания жильцов определили место хранения №кв или управляющая компания или ТСЖ . Где протокол - у председателя дома или представителя общ. совета узнать место хранения макулатуры .
Вы просто с трудом представляете, видимо, что такое Сочи, и что такое недвижимость в Сочи... Оффтопик, конечно, но вкратце: дом не является МКД (многоквартирным), строился как ИЖС 3-х этажный, продан по частям как "жилые помещения", соответственно, совет дома не может ничего сделать, т.к. нелигитимен (пытаемся разобраться с землей и признать дом МКД), в УК непонятные личности от застройщика, ну и много всего интересного. При этом газ проведен официально, заключены договора и т.д. и т.п...

#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение plehan » 04 июн 2018, 20:05

antony_a писал(а): строился как ИЖС 3-х этажный, продан по частям как "жилые помещения",
- если есть квартиры однозначно МКД ,если у вас у каждого есть выход на улицу через свой подъезд это ИЖС блокированной застройки ,если общий подъезд это МКД .

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
antony_a писал(а): в УК непонятные личности от застройщика,
- Если у вас менее 16 квартир вы можете организовать непосредственное управление и гоните УК в шею .

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Есть маленькое НО - при условии адекватных жильцов .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#13

Автор темы
antony_a
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 10:22
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Main5 18F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение antony_a » 04 июн 2018, 20:14

plehan писал(а): - если есть квартиры однозначно МКД ,если у вас у каждого есть выход на улицу через свой подъезд это ИЖС блокированной застройки ,если общий подъезд это МКД .
Именно. Общий подъезд, все признаки МКД. Но... Пока нет стратегии, что делать, чтобы изменить ситуацию. Квартир больше 150.

#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение plehan » 04 июн 2018, 20:15

antony_a писал(а): Квартир больше 150.
-запросите тех.паспорт на дом . Что в свидетельстве на квартиру указано ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#15

Автор темы
antony_a
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 10:22
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Main5 18F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Main5 18F - E42 затем E01

Сообщение antony_a » 05 июн 2018, 13:51

plehan писал(а): -запросите тех.паспорт на дом . Что в свидетельстве на квартиру указано ?
К сожалению, нет с собой. Указано там что-то типа "жилое помещение", и номер. Права прописки нет в таком "помещении" на данный момент. Очень распространенная практика в Сочи.

#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    239 Просмотры
    Последнее сообщение SmartTT
    06 ноя 2019, 08:56
  • Замена крана подпитки BAXI MAIN5
    Forman » 03 окт 2019, 13:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    371 Просмотры
    Последнее сообщение Forman
    05 окт 2019, 08:33
  • термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
    8 Ответы
    1596 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    10 янв 2019, 15:44
  • BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
    2 Ответы
    835 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    20 фев 2019, 17:20
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    23 Ответы
    1285 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    25 сен 2019, 22:38

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей