Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Александр@
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
Откуда: Москва
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 15 раз

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Сообщение Александр@ » 07 авг 2018, 16:13

Добрый день.
Посоветуйте, как лучше решить данную задачу.

Имеем
1. РО контур - 2штуки (2 насоса) (15+25кВт)
2. ТП контур, смесительный узел с насосом (10кВт)
3. теплообменник бассейна контур с насосом (15 кВт)
4. БКН дражице 250 литров с двумя теплообменниками мощность 48 кВт при подаче 80С. (проток 720 литров/час потеря давления 33 мбар в каждом контуре, источник тепла один, поэтому подключу контура последовательно, подача сверху вниз)
5. Гидрострелка.
6. котел Duo-tec mp 1.50 конденсатник

На схемах подключения из инструкции к конденсационным котлам вижу, что БКН подключают после гидрострелки и в инструкции написано, что подключать БКН нужно после "гидрострелки".

Мне не нравится в этой схеме, что
1. придется на РО ставить трехходовые клапана (2 штуки), чтобы, когда котел работает на нагрев БКН, кипяток не шел в батареи.
2. Нужен дополнительный насос на БКН
3. Подача теплоносителя в БКН будет меньше котловой из-за потерь в гидрострелке. В сильные морозы может вообще мощности котла не хватить на прогрев контура "котел-гидрострелка", т.к. отбираемая мощность больше, чем мощность котла, но котел большей мощности мне не дают ставить жесткие ТУ по потреблению газа.
4. Доп оборудование в виде AVS75/AGU550.

Поэтому хочу подключить БКН до гидрострелки.
1. Для загрузки БКН использую насос котла через трехходовой клапан.

в связи с этим вопрос
Как реализовать мои задумки, что надо купить?

я так понимаю, что обязательно надо,
1. трехходовой клапан для переключения котла с гидрострелки на БКН.
2. термодатчик QAZ36 в БКН
3. QA75 для управления трехходовым и установки температур, приоритетов.
4. AGU 550 или AVS75 для подключения насосов РО,
что-то еще?

Что купить и как это всё увязать между собой?

Теплообменником бассейна управлять еще один комплект датчик температуры+AVS75?
Вроде написано, что котел может управлять тремя независимыми контурами.
Каша в голове, а скоро зима.

#31

aladar
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 20:38
Поблагодарили: 6 раз

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Сообщение aladar » 10 авг 2018, 19:25

Александр вот скриншот из инструкции на luna platinum. У мп и платинум по-моему одинаковые платы стоят. Это ваш вариант!!!!!!
Трехходовой вам нужен вот приблизительно такой
http://evroarm.ru/kran/qt_valves/qt4008/qt400832

В описании на плату идёт речь про быстрые привода в районе 10сек.

Я бы вам порекомендовал сделать так.

Купить 2шт avs75 и два qad36
1- управление теплым полом
2- бассейн( бассейн работает по принципу включил выключил насос загрузки бассейна) датчик температуры qad36 поставите на выходе теплообменника а температура загрузки теплообменника выставляется на котле(в настройках- по умолчанию 70).
Радиаторное отопление у вас без смесителя поэтому насосы подключаете на плату котла.
Может я опять ошибаюсь :)
Вложения
Screenshot_2018-08-10-18-59-29-708_com.google.android.apps.docs.png

#32

Автор темы
Александр@
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
Откуда: Москва
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 15 раз

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Сообщение Александр@ » 21 авг 2018, 15:33

BAXI - Volga писал(а):можно вместо насоса поставить 2-х ходовой клапан с возвратной пружиной, тогда будет работать котловой насос(только этот вариант мало применяется)
А почему мало применяется? никто не хочет рисковать, что насос не потянет или идти в разрез с инструкцией по подключению котла только на гидрострелку? В чем причина?

Отправлено спустя 23 минуты 30 секунд:
Упорядочу свои мысли и чужие предложения.

На гидрострелку подключаю
1. 2 прямых контура РО. Контроль насосов платой котла, но в режиме ГВС их не отключаю. На плату котла чтобы было "антизалипание" вне отопительного сезона и выключались при отключении отопления на котле централизованно.
2. Прямой контур теплообменника бассейна. Управляю насосом в режиме старт/стоп по температуре вторичного контура теплообменника (фактически температуре воды бассейна). Нужен AGU 2.550(т.к. дешевле AVS75)+QAD36.
3. Смесительный контур ТП дома подключаю к AVS75, регулирую по температуре обратки, на подачу защитный термостат. Нужен AVS75+QAD36+Baxi трехходовой арт. KHG 71407831+ BAXI мотор трехходового арт. KHG 71407851.
4. смесительный контур ТП бассейна подключаю к AVS75, регулирую по температуре обратки, на подачу защитный термостат. Нужен AVS75+QAD36+Baxi трехходовой арт. KHG 71407841+ BAXI мотор трехходового арт. KHG 71407851.

БКН через 1" трехходовой клапан с возвратной пружиной, прокачивая БКН в режиме ГВС насосом котла, в режиме отопление он работает на гидрострелку. Нужен трехходовик и QAZ36.

Итого к закупу
1. AGU 2.550 -1 шт
2. AVS75+QAD36 -2 шт
3. QAD36 - 1 шт
4. QAZ36 - 1 шт
5. qac34 - 1шт
6. Baxi трехходовой арт. KHG 71407831 -1 шт (ТП Дома)
7. Baxi трехходовой арт. KHG 71407841 -1 шт (ТП бассейна)
8. BAXI мотор трехходового арт. KHG 71407851 -2 шт (ТП бассейна+ТП дома)
9. Кран трехходовой Ду25 с приводом и возвратной пружиной (например, SMART QT400834) - 1 шт
10. QAA75 - 1 штука.

Все ли предусмотренно в такой схеме?
И обязательно ли использовать Baxi трехходовой арт. KHG 71407831 и арт. KHG 71407841 и BAXI мотор трехходового арт 5694580, или можно взять любые с примерно сопоставимыми параметрами? Хотя этот вопрос, наверное, не для форума бакси.
Последний раз редактировалось Александр@ 21 авг 2018, 21:20, всего редактировалось 1 раз.

#33
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Сообщение BAXI - Volga » 21 авг 2018, 17:39

Так да не так...
в комплекте с AVS75 уже идёт датчик QAD36
По факту нужно два датчика до и после гидрострелки и ещё один датчик на AGU 2.550
Вы не учли что котловая шина BSB может управлять только 3-мя контурами, то есть можно задать только три температуры, причём не важно прямой контур или смесительный... а у Вас 4 контура получается.
недавно появилась информация что в принципе 4-й контур возможен- но пока никто не пробовал...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#34

aladar
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 20:38
Поблагодарили: 6 раз

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Сообщение aladar » 21 авг 2018, 18:23

Baxi volga зачем нужны датчики до и после гидрострелки? Как их прописывать в конфигурации котла b10 и b70? Я думаю они ему не нужны!

#35

Автор темы
Александр@
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
Откуда: Москва
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 15 раз

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Сообщение Александр@ » 21 авг 2018, 19:58

BAXI - Volga писал(а):котловая шина BSB может управлять только 3-мя контурами, то есть можно задать только три температуры, причём не важно прямой контур или смесительный... а у Вас 4 контура получается
Не мой вариант?
Три AVS75.png
Если вместо солнечной панели теплообменник бассейна поставить.

#36
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка

Сообщение BAXI - Volga » 23 авг 2018, 10:09

aladar писал(а):Baxi volga зачем нужны датчики до и после гидрострелки? Как их прописывать в конфигурации котла b10 и b70? Я думаю они ему не нужны!
да, видимо я немного погорячился, датчики необходимы когда несколько котлов в каскаде...

Александр , очередной раз убеждаюсь, что Вы уже все для себя выбрали
только некоторые детали уточнили...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#37
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
    6 Ответы
    224 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    13 окт 2019, 22:32
  • Капает с котла DuoTec Compact
    Яна Т » 23 мар 2019, 01:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    447 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    23 мар 2019, 11:48
  • Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
    URAL » 27 ноя 2018, 13:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1218 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    20 дек 2018, 14:30
  • baxi luna duotec mp 1.50 не зажигается
    evr99 » 14 фев 2019, 11:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    434 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    15 фев 2019, 09:45
  • baxi luna duotec mp 1.50 ошибка Е91
    evr99 » 10 дек 2018, 11:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    810 Просмотры
    Последнее сообщение evr99
    14 фев 2019, 10:56

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость