• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
victorh2005
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 20:50
Мой котел: ECO COMPACT 18F
Благодарил (а): 1 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение victorh2005 » 28 сен 2018, 14:01

Доброго времени суток.
Имеется BAXI ECO COMPACT 18F. Установлен в 2014 году в частном доме. К работе котла нареканий нет. Просто травит газ. Периодически, не сильно. При осмотре выявлено место утечки - зазор между отверстием в нижней монтажной плите корпуса котла и входным патрубком газового клапана. Иными словами - из котла торчит резьба для подключения газового шланга и из-под нее с котла выходит газ!!! :shock: (сам в шоке).
Теперь вопрос: входной патрубок - это отдельная деталь вкрученная в корпус клапана, или цельное изделие с корпусом? Хочу услышать мнение специалистов, чтобы знать к чему готовиться при разборке. Спасибо.
Вложения
IMG_20170915_062152.jpg
IMG_20171010_184027.jpg

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus » 01 окт 2018, 13:36

Резьба под котлом это и есть входной патрубок газового клапана.
Хочется уточнить - вы газовый шланг через прокладку подключали? Или сначала переходничок на полдюйма на лён прикрутили?
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3910
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение BAXI-Ural » 01 окт 2018, 17:03

victorh2005, фотку подключения можно? И да! Пару дней назад смотрел котел: чуть дом с людми не сгорел из-за такой утечки...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus » 02 окт 2018, 00:56

Бывало из-за этого и котлы горели и дома.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
victorh2005
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 20:50
Мой котел: ECO COMPACT 18F
Благодарил (а): 1 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение victorh2005 » 02 окт 2018, 10:15

Bahus писал(а):
01 окт 2018, 13:36
Хочется уточнить - вы газовый шланг через прокладку подключали? Или сначала переходничок на полдюйма
Да, через переходник 3/4" на 1/2". Ракурс фотографии не совсем удачный как для моего вопроса, но даже так я вижу что резьба и корпус - одно целое изделие. А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе, но не из-под переходной муфты, а из котла!!! Теперь понятно что нужно снимать клапан и заваривать трещину на корпусе. Очень надеялся, что резьба окажется отдельным изделием вкрученным в корпус. А можно фото повернутого на 90` по часовой стрелке клапана. Чтобы был вид на входной патрубок, а не на катушки с разъемом.
В любом случае, ВСЕМ СПАСИБО,

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение BAXI - Volga » 02 окт 2018, 10:35

victorh2005 писал(а):
02 окт 2018, 10:15
Да, через переходник 3/4" на 1/2"
а вот это безобразие! :gattled:
никаких переходников не допускается и подводку нужно брать 20 размера (3/4)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus » 02 окт 2018, 11:44

victorh2005 писал(а):
02 окт 2018, 10:15
А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе,
По лыскам и травит. Поставьте трехчетвертную подводку на прокладку, а с другого конца (если магистраль полудюймовая) футорку. На магистраль с подмоткой, а к подводке прокладкой. Подводка соответственно гайка/гайка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

Автор темы
victorh2005
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 20:50
Мой котел: ECO COMPACT 18F
Благодарил (а): 1 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение victorh2005 » 02 окт 2018, 12:11

Bahus писал(а):
02 окт 2018, 11:44
По лыскам и травит
К сожалению, травит из котла - я промазывал мыльным раствором. Есть даже видео, но очень темное, плохо видно. Постараюсь переснять с подсветкой и выложу.
BAXI - Volga писал(а):
02 окт 2018, 10:35
а вот это безобразие!
Пожалуйста, объясните, в чем разница где будет стоять переходная муфта - на котле или на опуске газовой магистрали?

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus » 02 окт 2018, 12:51

Как можно подмотать фитинг к трубке с лысками? Так, чтобы не давило из-под резьбы?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9

Starik
Гуру
Сообщения: 1326
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 154 раза
Возраст: 53

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Starik » 02 окт 2018, 13:37

Это надо очень постараться, что бы от клапана резьбу отломать.

#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3910
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение BAXI-Ural » 02 окт 2018, 21:56

victorh2005 писал(а):
02 окт 2018, 10:15
А травит газ у меня вдоль лыски на резьбе, но не из-под переходной муфты, а из котла!!!
Фотки! Видео!!!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#11

Автор темы
victorh2005
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 20:50
Мой котел: ECO COMPACT 18F
Благодарил (а): 1 раз

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение victorh2005 » 12 сен 2019, 15:24

Итак результат! Видео не буду выкладывать - нет смысла. Проблема была .... как-бы это по-мягче сказать.... в "низкой квалификации" персонала(меня). При монтаже была использована переходная муфта с 3/4" на 1/2". Муфта литая из латуни с необработанной посадочной поверхностью под 3/4 резьбу. В результате этого прокладка не могла хорошо лечь на свое место и травился газ. после замены муфты на качественную, с проточенной посадочной плоскостью для прокладки проблема пропала. Фото ХОРОШЕЙ муфты.
Всем спасибо.
Вложения
Безымянный.jpg
Безымянный.jpg (5.26 КБ) 296 просмотров

#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

BAXI ECO Compact 18F - травит газ

Сообщение Bahus » 13 сен 2019, 12:54

А всё потому что нужно 3/4 подводку использовать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не греет baxi eco 5 compact
    Monti3 » 24 сен 2019, 16:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    295 Просмотры
    Последнее сообщение Armen Asatryan
    27 окт 2019, 16:10
  • насос baxi eco compact 24f
    deadhouse » 10 июн 2019, 23:31 » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    281 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    11 июн 2019, 10:18
  • Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
    Anry_M » 17 июн 2019, 11:17 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    458 Просмотры
    Последнее сообщение SERSERGIUS
    27 авг 2019, 00:26
  • OpenTherm vs BAXI Duo-tec compact & BAXI PowerHT 1.850 = поддерживаемые функции
    0 Ответы
    114 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    12 окт 2019, 14:05
  • Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
    URAL » 27 ноя 2018, 13:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    20 дек 2018, 14:30

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя