• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Подключение беспроводного комнатного термостата

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
DmitryB
Бывалый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение DmitryB » 30 сен 2018, 22:43

Доброго времни суток!

Стоит Baxi nuvola 3 comfort 280i.
Подключил датчик уличный температуры и снял выносную панель с котла и поставил в комнату.
Выставил параметры согласно инструкции и многочисленным страницам форума - MODUL 1, AMBON 1, F10 - 00, СH SL - 70 поставил, возможно поменяю если потребуется. Может еще нужно параметры FXX нужно поменять?
Кончено за 2 дня ничего пока непонятно, но!
Думаю поставить дополнительный комнатный беспроводной термостат на 2ой этаж дома (так как там закончен ремонт)
Как будет вести себя котел и каким образом его подключить? нужно покупать дополнительную плату зонального KHG71410651? Если да то как все то дело подключить?

Заранее спасибо.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3878
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение BAXI-Ural » 01 окт 2018, 08:29

DmitryB писал(а):
30 сен 2018, 22:43
Может еще нужно параметры FXX нужно поменять?
Перемычка стояла? Убрали?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
DmitryB
Бывалый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение DmitryB » 01 окт 2018, 09:41

BAXI-Ural писал(а):
01 окт 2018, 08:29
Перемычка стояла? Убрали?
Перемычка на плате М1, где идёт подключение питания? Если там то даже не открывал, если честно. Если она стоит надо убирать или наоборот оставить на месте?

Я подключал выносную плату согласно инструкции, в плату М2, но про перемычку ни слова...

#3

Автор темы
DmitryB
Бывалый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение DmitryB » 02 окт 2018, 22:53

BAXI-Ural, Ярослав, сможете пояснить? на выходных как раз займусь.

Спасибо.

#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3878
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение BAXI-Ural » 03 окт 2018, 08:29

DmitryB писал(а):
01 окт 2018, 09:41
Перемычка на плате М1, где идёт подключение питания?
Да
DmitryB писал(а):
01 окт 2018, 09:41
Если она стоит надо убирать или наоборот оставить на месте?
Убрать

Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
DmitryB писал(а):
30 сен 2018, 22:43
Думаю поставить дополнительный комнатный беспроводной термостат на 2ой этаж дома (так как там закончен ремонт)
Как будет вести себя котел и каким образом его подключить? нужно покупать дополнительную плату зонального KHG71410651? Если да то как все то дело подключить?
Параграф 23, инструкции.
При наладке пока не подключайте доп. термостат. Отбалансируйте отопление, только потом подключайте ваш термостат...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#5

Автор темы
DmitryB
Бывалый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение DmitryB » 03 окт 2018, 12:26

BAXI-Ural, Ярослав, спасибо большое!
В выходные займусь удалением перемычки.
В параграфе 23 инструкции - РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОДА-ДАТЧИКА ПЛАМЕНИ.

Вопрос в том, после того как отбалансирую систему и захочу поставить беспроводной термостат, нужна ли мне РЕЛЕЙНАЯ ПЛАТА? Или я напрямую к колодке М1 к контактам 1-2 его подключаю?
Тем самым получается что параметры будут следующие: MODUL 1, AMBON 1, F10-02?
Вложения
f10.JPG

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3878
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение BAXI-Ural » 03 окт 2018, 19:35

DmitryB писал(а):
03 окт 2018, 12:26
В параграфе 23 инструкции - РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОДА-ДАТЧИКА ПЛАМЕНИ.
Ошибочка вышла...

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
параграф про многозональные системы.... там все написано...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
DmitryB
Бывалый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение DmitryB » 03 окт 2018, 21:58

BAXI-Ural писал(а):
03 окт 2018, 19:36
параграф про многозональные системы.... там все написано...
видимо только у вас такая инструкция есть :)
У меня есть только как подсоединить датчик уличной температуры и как установить выносную панель на стену.
Есть параграф 18.1 - УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА.
Там же подпункт: ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА:
  • откройте доступ к клеммам подключения электропитания
  • подключите двухпроводной кабель, идущий от термостата, к кремам 1 и 2
  • включите электропитание котла
Правильно ли я понимаю, что тогда на выносной панели нужно будет поставить AMBON 0, якобы он на котле стоит?
Иначе, следущий параграф: 18.2 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ
ВАЖНО: подключение дополнительного комнатного термостата возможно только при наличии релейной платы
зонального управления (приобретается отдельно – см.параграф 27) .
установить значение параметра F10 :
F10 = 00 в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;
F10 = 02 в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;

Получается логика такая:
AMBON 1 - перемычка удалена и нет дополнительного термостата
AMBON 0 - подсоединен комнатный термостат к колодке М1
А если AMBON 1 и подсоединен комнатный термостат к колодке М1 то нужна плата

Верны ли мои рассуждения исходя из инструкции?

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3878
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение BAXI-Ural » 04 окт 2018, 04:06

DmitryB писал(а):
03 окт 2018, 21:58
видимо только у вас такая инструкция есть
параграф 28... https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9

Автор темы
DmitryB
Бывалый
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение беспроводного комнатного термостата

Сообщение DmitryB » 04 окт 2018, 09:00

BAXI-Ural писал(а):
04 окт 2018, 04:06
DmitryB писал(а):
03 окт 2018, 21:58
видимо только у вас такая инструкция есть
параграф 28... https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
Вот и ответ, что нужна релейная плата.

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение комнатного термостата
    3 Ответы
    1023 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 окт 2018, 15:56
  • BAXI MAINFOUR 240 F подключение комнатного терморегулятора
    inver_bi » 23 ноя 2018, 20:02 » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    867 Просмотры
    Последнее сообщение inver_bi
    24 ноя 2018, 21:20
  • Подключение термостата
    8 Ответы
    1876 Просмотры
    Последнее сообщение Anelesi
    31 май 2019, 00:04
  • Подключение термостата ZONT H-1B
    2 Ответы
    447 Просмотры
    Последнее сообщение Ayzat
    25 май 2019, 21:27
  • Выключатель Xiaomi вместо термостата.
    9 Ответы
    1094 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    14 ноя 2018, 10:11

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции