Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 14:04

Добрый день. Хочу подключить бакси слим 1300fin раздельными трубами с единым горизонтальным выходом. На схеме показано, что раздельные трубы ф80мм, а наконечник 60/100. Газовики не согласовывают проект, т.к. в дымоходе не должно быть заужений.
В связи с этим вопрос: можно ли мне применить переходник с раздельных труб на коаксиальный дымоход от конденсационного котла, который переходит в 80/125.
А может есть какие другие варианты?
Заранее спасибо.
Вложения
Screenshot_2018-11-08-13-51-18.png

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3959
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 14:30

:facepalm: А вы им не показывали эту выкопировку?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 15:14

Конечно показывал. В ответ он мне сказал, что в нормах прописано, что дымоходы не должны иметь заужения.

Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Но это ещё пол беды. В конторе, где покупал котел, сказали , что единый наконечник (поз.48) уже снят с производства, и предлагают вместо него установить адаптер (поз.27) . Правильно ли это.
Вложения
Screenshot_2018-11-08-15-17-52.png
Screenshot_2018-11-08-15-18-04.png

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3959
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 16:19

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 14:04
Хочу подключить бакси слим 1300fin раздельными трубами с единым горизонтальным выходом.
А с чем связаны хотелки? Может есть альтернативные пути? Не стоит спорить с дураками...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 16:49

Хотелки связаны с большой длиной дымохода, около 8м. Котел стоит в подвале, а снаружи вдоль всей стены навес, поэтому выход над навесом.
Как вариант согласовать в проекте 80/125, а по факту сделать 60/100, не думаю, что кто то полезет с рулеткой на фасад, но остается вопрос с наконечником, который снят с производства.

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3959
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 17:06

А что вам мешает всас воздуха производить из помещения, а дымовые газы вывести только 80 трубой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 17:48

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 17:06
А что вам мешает всас воздуха производить из помещения,
- ваш паспорт на оборудование не позволяет обосновать такое применение .

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 14:04
Газовики не согласовывают проект
- а вы не согласовывайте ,то что не требуется и газовикам запрещено требовать .
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 14:04
На схеме показано, что раздельные трубы ф80мм, а наконечник 60/100.
-это есть тех. обоснованное решение от производителя ,допускающее применение такого перехода . Требование соблюдать паспорта и инструкции от производителей являются обязательным условием . СП62133302011.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3959
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 18:03

plehan, это Белоруссия, там могут быть свои порядки...
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 17:51
ваш паспорт на оборудование не позволяет обосновать такое применение .
Во-первых: нет у нас "паспортов"...
Во-вторых, мы никак не ограничиваем применение наших изделий, если такое применение не ухудшает работу изделий...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 18:21

BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 18:03
это Белоруссия, там могут быть свои порядки...
- а ,я проглядел , тогда да .
BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 18:03
Во-первых: нет у нас "паспортов".
- в кавычках написано черным по белому паспорт изделия .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 18:30

Если всас воздуха изнутри, то теряется смысл закрытой камерв сгорания, а это уже совсем другие требования к котельной, которые у меня осуществить не получится. Собственно по этой причине был выбран котел с закрытой камерой сгорания.
Для подводки газа к дому, требуется проект, в котором оговаривается в том числе и дымоход. Проект нужно согласовывать с газовиками, без них даже газ к дому не подведут.
В данный момент стоит дилема- поставить адаптер (поз27) который по идее должен стоять на котле и будет работать в другую сторону, или же поставить переходник от конденсатника.

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 18:34

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 18:30
Проект нужно согласовывать с газовиками, без них даже газ к дому не подведут.
- можно ссылку на ваш закон . У наз это запрещено ФЗ№190 ст.48 ч.16
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3959
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 19:13

Андрей Ф, есть и полностью коаксиальные трубы 80/125, ставите переходник 60/100 - 80/125 и тяние дальше...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#12

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 20:27

https://belmingaz.by/Zacon/Z20.pdf
Это общий документ, который в свою очередь ссылается на более конкретные, а те в свою очередь на ещё какие то, и получается в итоге куча иформационного мусора, в который даже вникнуть не каждый может.
А как это поможет решить мой вопрос?

Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
BAXI-Ural писал(а):
08 ноя 2018, 19:13
Андрей Ф, есть и полностью коаксиальные трубы 80/125, ставите переходник 60/100 - 80/125 и тяние дальше...
Немного непонял. Вы имеете ввиду сразу от котла тянуть коаксиальной трубой?

#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3959
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 20:39

:yes:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#14

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 20:44

Объяснял в посте#5. Ограничение длины коаксильного дымохода 5м, если с поворотами и того меньше, а мне нужно около8м

#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 20:56

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 20:30
А как это поможет решить мой вопрос?
- для начала этот документ не требует согласования проектной документации с ГРО ,а также не исключает осуществление проекта и монтажных работ с подрядными организациями .
Но думаю у вас нет желания изучать НПА :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3959
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 21:44

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 20:44
Объяснял в посте#5. Ограничение длины коаксильного дымохода 5м, если с поворотами и того меньше, а мне нужно около8м
Э... Да вы не понимаете, что ограничения связаны с аэродинамическим сопротивлением!
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 20:56
Но думаю у вас нет желания изучать НПА
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#17

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 21:45

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 20:56
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 20:30
А как это поможет решить мой вопрос?
- для начала этот документ не требует согласования проектной документации с ГРО ,а также не исключает осуществление проекта и монтажных работ с подрядными организациями .
Но думаю у вас нет желания изучать НПА :)
Как раз таки наоборот. Уже голова пухнет от изучегия.
Как я уже писал выше этот документ ссылается на технические условия, а теперь внимательно читаем п.9 технических условий
Вложения
20180720_071420.jpg

#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 21:50

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 21:45
а теперь внимательно читаем п.9 технических условий
- чем регламентируется требование ГРО должен быть закон . Напишут нужно попрыгать 3 раза тоже законно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#19

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 22:02

[/quote]Э... Да вы не понимаете, что ограничения связаны с аэродинамическим сопротивлением!
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 20:56
Но думаю у вас нет желания изучать НПА
[/quote]
Я всё прекрасно понимаю. По моему не понимаете Вы, что в горгазе плевать всем на аэродинамическое сопротивление и прочие умные изречения, у них один ответ
-покажи где это написано, а к напольным котлам согласно каталогу, применяется либо коаксиальный дымоход 60/100 с длиной до 5м, либо раздельный ф80.

#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:03

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:02
применяется либо коаксиальный дымоход 60/100
- 80 /125 отменил производитель :popcorn:
Я не знаю как у вас, каталог это бумажка для сортира . У вас есть паспорт изделия на край инструкция по проектированию .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#21

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 22:21

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 21:50
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 21:45
а теперь внимательно читаем п.9 технических условий
- чем регламентируется требование ГРО должен быть закон . Напишут нужно попрыгать 3 раза тоже законно ?
Что вы заладили чем да чем. Я же Вам дал ссылки на документы. Простыми словами горгаз продавец газа- я покупатель, а техусловия- это условия при которых возможна сделка, и если будет написано попрыгать 3раза, то нужно будет прыгать, в противном случае "не хош не покупай". У нас везде так.
Давайте уже прервем эту дискуссию в правовом поле, и переключимся к техническому вопросу в посте#10. Может кто чего подскажет?

#22

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:28

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:21
Может кто чего подскажет?
- согласно паспорта изделия, в нем есть все типы допустимых вариантов дымоотводов и их длины . Другие варианты производитель не допускает . Не можете уложиться в коаксиал(длины) ,монтируйте приставной (LAS) или раздельный и подключайте к нему .
Последний раз редактировалось plehan 08 ноя 2018, 22:29, всего редактировалось 2 раза.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#23

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 22:28

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:03
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:02
применяется либо коаксиальный дымоход 60/100
- 80 /125 отменил производитель :popcorn:
Я не знаю как у вас, каталог это бумажка для сортира . У вас есть паспорт изделия на край инструкция по проектированию .
В инструкции к котлу все один в один как в каталоге. Две схемы коаксиал 60/100 и раздельные ф80.

#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:31

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:28
В инструкции к котлу все один в один как в каталоге.
, там есть коаксиал , раздельный ,раздельный в дымоход , LAS . Что еще нужно ?

Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:21
если будет написано попрыгать 3раза
- я не прыгаю ,так воспитан :hi:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#25

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 22:34

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:28
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:21
Может кто чего подскажет?
- согласно паспорта изделия есть все типы допустимых вариантов дымоотводов . Другие варианты производитель не допускает . Не можете уложиться в коаксиал ,монтируйте приставной (LAS) и подключайте к нему .
Я уже выбрал вариант который допускает производитель, конструктив дома под него "заточил" но в последний момент выясняется, что производитель снял с производства единый коаксиальный выход, и теперь я пытаюсь найти ему замену.

#26

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:37

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:34
производитель снял с производства единый коаксиальный выход
- у ТС сертифицируются в таможенном союзе одинаково ,у нас этот комплект нельзя купить ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#27

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 22:39

plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:37
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:34
производитель снял с производства единый коаксиальный выход
- у ТС сертифицируются в таможенном союзе одинаково ,у нас этот комплект нельзя купить ?
Поясните не понял.

#28

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:43

Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:39
Поясните не понял.
- что у нас ,что у вас сертификат на изделие один , то есть вы у нас можете купить и поставить . Так как изделие сертифицируется по одному сертификату .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#29

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф » 08 ноя 2018, 22:48

[/quote]- я не прыгаю ,так воспитан :hi:
[/quote]
Как я уже писал "не хош не бери"
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:43
Андрей Ф писал(а):
08 ноя 2018, 22:39
Поясните не понял.
- что у нас ,что у вас сертификат на изделие один , то есть вы у нас можете купить и поставить . Так как изделие сертифицируется по одному сертификату .
И как мне это сделать и какова цена на сей девайс.

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вопросы по организации раздельного дымохода
    asinelnikov » 09 май 2019, 17:17 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    12 Ответы
    1148 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    08 окт 2019, 22:11
  • Вопросы по котлу Baxi Duo-tec compact
    pocket » 22 июл 2019, 15:20 » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    299 Просмотры
    Последнее сообщение pocket
    22 июл 2019, 22:44
  • Дымоход в новостройке
    Chipo » 11 фев 2019, 21:06 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9 Ответы
    954 Просмотры
    Последнее сообщение Chipo
    16 фев 2019, 19:52
  • Вертикальный дымоход и конденсат
    kranty » 21 ноя 2019, 10:32 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    377 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 ноя 2019, 17:46
  • дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi
    TuTaH » 04 июн 2019, 13:00 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    642 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    05 июн 2019, 11:10

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость