Автор темы
leolis
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 08:32
Откуда: Первоуральск
Мой котел: Baxi main digit 240 fi
Благодарил (а): 3 раза

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение leolis » 11 ноя 2018, 08:46

Добрый день!

Несколько дней назад котел перестал работать нормально. При нагреве отопления появились щелчки, температура нагрева упала до 45 градусов, потом котел выключается секунд на 30, за это время температура теплоносителя падает на несколько градусов (в зависимости от комнатной температуры) , примерно на 5 градусов, котел запускается, опять нагревает до 45 и опять выключается. Если включить совсем немного горячую воду, то щелчки прекращаются, отопление нагревается всего до 60 градусов , но уже без выключений , так и молотит хоть целый час. Давление в норме, давление в СО не меняется при включении воды. Вчера вообще выключил воду на весь день и спустил давление в водоснабжении, после 10 часов давление в СО не изменилось, т.е. течи из СО в ГВС нет. Куда копать, скажите пожалуйста?

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4085
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение BAXI-Ural » 11 ноя 2018, 09:28

leolis писал(а):
11 ноя 2018, 08:46
При нагреве отопления появились щелчки, температура нагрева упала до 45 градусов, потом котел выключается секунд на 30, за это время температура теплоносителя падает на несколько градусов (в зависимости от комнатной температуры) , примерно на 5 градусов, котел запускается, опять нагревает до 45 и опять выключается.
А какая при этом темпретура на датчике температуры ГВС (посмотреть по А-параметрам)? Поди за 80?
Капец теплообменнику, зарос накипью.... :cry:

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Можно еще пальчиком левый датчик пощупать: горячее правого? Все...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
leolis
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 08:32
Откуда: Первоуральск
Мой котел: Baxi main digit 240 fi
Благодарил (а): 3 раза

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение leolis » 11 ноя 2018, 09:37

BAXI-Ural писал(а):
11 ноя 2018, 09:29
А какая при этом темпретура на датчике температуры ГВС (посмотреть по А-параметрам)? Поди за 80?
Всё верно, за 80.
Промывал теплообменник осенью. Датчики пирометром стрельну, сравню температуру.
BAXI-Ural писал(а):
11 ноя 2018, 09:29
Капец теплообменнику
Совсем? Или всё же не домыли? Гляну пятна на теплообменнике, но осенью не было.

И какая часть забита? Внутренняя , где течет ГВС?

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4085
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение BAXI-Ural » 11 ноя 2018, 13:17

leolis писал(а):
11 ноя 2018, 09:37
И какая часть забита? Внутренняя , где течет ГВС?
Теплоноситель...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
leolis
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 08:32
Откуда: Первоуральск
Мой котел: Baxi main digit 240 fi
Благодарил (а): 3 раза

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение leolis » 11 ноя 2018, 13:58

BAXI-Ural писал(а):
11 ноя 2018, 13:17
Теплоноситель...
Но при отборе горячей воды посторонних звуков нет, греет хорошо и напор хороший, хотя теплоноситель должен в первую очередь нагреваться и начинать стучать? И прошу тыкнуть носом где в моем котле трехходовой клапан.

#5

Starik
Гуру
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 208 раз
Возраст: 54

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение Starik » 11 ноя 2018, 14:23

leolis писал(а):
11 ноя 2018, 13:58
Но при отборе горячей воды посторонних звуков нет, греет хорошо и напор хороший, …
Вот такой он, битермический теплообменник. :)
Когда ты организуешь проток по внутреннему контуру (открываешь горячую воду), то начинается охлаждение перегретого участка внешнего контура, процесс кипения прекращается.
Забился теплообменник шлаком, который оторвался от стенок, при проведении промывки.

#6

Автор темы
leolis
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 08:32
Откуда: Первоуральск
Мой котел: Baxi main digit 240 fi
Благодарил (а): 3 раза

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение leolis » 11 ноя 2018, 14:52

Starik писал(а):
11 ноя 2018, 14:23
Когда ты организуешь проток по внутреннему контуру (открываешь горячую воду), то начинается охлаждение перегретого участка внешнего контура, процесс кипения прекращается.
Т.е. я просто так трехходовой клапан найти не могу? Его там нет!?

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4085
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение BAXI-Ural » 11 ноя 2018, 15:07

leolis писал(а):
11 ноя 2018, 14:52
Его там нет!?
:yes: В точку!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО

Сообщение Bahus » 12 ноя 2018, 10:03

Для понимания работы контуров битермика - можете ознакомиться со слайдом №7 семинарской тетради (в Аптечке ссылка)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi slim 2300 fi в режиме "лето" продолжает топить батареи при нагреве хоз воды
    Ingvar » 12 май 2020, 16:50 » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    615 Просмотры
    Последнее сообщение Ingvar
    21 май 2020, 23:46
  • Перегрев СО при использовании ГВС
    Evgen $ » 15 дек 2019, 16:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    671 Просмотры
    Последнее сообщение Evgen $
    15 дек 2019, 16:51
  • Перегрев ГВС Mainfour 240f
    Sergey Piskunov » 28 май 2020, 09:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    233 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    03 июн 2020, 05:14
  • BAXI MAIN Four 240 F
    storozh » 26 ноя 2019, 16:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1393 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    15 янв 2020, 12:59
  • Baxi main 5 18
    katerina060727 » 08 фев 2020, 00:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    586 Просмотры
    Последнее сообщение katerina060727
    09 фев 2020, 18:11

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 14 гостей