Постциркуляция насоса
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Ребята, подскажите пожалуйста! У меня трубы полипропилен 3/4 идут по чердаку не утеплённому. Могут ли они перемёрзнуть, если у меня постциркуляция выставлена на 3 минуты? Когда ставил 240 мин., система быстро остывает, естественно котёл чаще включается, расход газа больше, я так понимаю. Но ведь без насоса всё равно вода должна в системе циркулировать? Как лучше сделать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4927
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 244 раза
- Возраст: 44
Постциркуляция насоса
где модель котла?..насос и так работает постоянно - не перемерзнет..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 39
- Контактная информация:
Постциркуляция насоса
это слим, наверное.
А кто вам мешает чердачные магистрали в утеплитель заточить?
А кто вам мешает чердачные магистрали в утеплитель заточить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Котёл луна 3 комфорт. Трубы на чердаке в утеплителе. Чердак собираюсь утеплять, но пока с финансами туго.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня выставлена постциркуляция 3 мин. После выключения горелки насос 3 мин. работает и встаёт.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня выставлена постциркуляция 3 мин. После выключения горелки насос 3 мин. работает и встаёт.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4927
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 244 раза
- Возраст: 44
Постциркуляция насоса
вообще не понятен вопрос..утеплять пока не могу, но хочу сэкономить - как правильно сделать? - это странный вопрос.. 
пардон..насос на на нем работает постоянно только в режиме регулирования по температуре теплоносителя..это в режиме термостата отключается..в любом случае нужно переключить на регулирование по теплоносителю, иначе не исключено перемерзание..а расход газа - считайте, что дешевле - утеплить или немного больше расходовать газа..тут чистая экономика..

пардон..насос на на нем работает постоянно только в режиме регулирования по температуре теплоносителя..это в режиме термостата отключается..в любом случае нужно переключить на регулирование по теплоносителю, иначе не исключено перемерзание..а расход газа - считайте, что дешевле - утеплить или немного больше расходовать газа..тут чистая экономика..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Я так думаю, полипропилен сам малотеплопроводный + утеплитель пенка. Да и вода в системе должна циркулировать без насоса, тёплая вода поднимается вверх, как в обычных системах с расширительными бачками не замкнутыми. Может я ошибаюсь?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Котёл в режиме термостата.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Котёл в режиме термостата.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4927
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 244 раза
- Возраст: 44
Постциркуляция насоса
проведите эксперимент..Nikolas7811 писал(а): Может я ошибаюсь?


весь вопрос в том, насколько она быстро циркулирует - замерзнет или нет? вот в чем вопрос.. надо посчитать поступление тепла при естественной циркуляции и потери тепла трубами..если теплопотери больше - замерзнет..и наоборот..считайте..Nikolas7811 писал(а): тёплая вода поднимается вверх

сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 янв 2016, 15:21
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
постциркуляция насоса по умолчанию 3 мин (F17), а в связи с тем что время ожидания включения горелки по умолчанию 3 мин (F18) то вроде как насос работает постоянно. но стоит изменить тот или иной параметр (F17, F18) то можно добиться как постоянной работы насоса так и цикличной. А при работе с термостатом, насос работает вместе с горелкой.RADAR писал(а): где модель котла?..насос и так работает постоянно - не перемерзнет..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4927
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 244 раза
- Возраст: 44
Постциркуляция насоса
_Alex_88, там вопрос в другом..
Nikolas7811 писал(а): Могут ли они перемёрзнуть, если у меня постциркуляция выставлена на 3 минуты? Когда ставил 240 мин., система быстро остывает, естественно котёл чаще включается, расход газа больше, я так понимаю. Но ведь без насоса всё равно вода должна в системе циркулировать? Как лучше сделать?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
- Мой котел: fourtech 24
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Помогите пожалуйста. Подключил комнатный термостат (Fourtech 24), через 3 минуты стал останавливаться циркуляционный насос, очень не нравится данная схема его работы.В инструкции не нашёл смену времени работы насоса, есть ли возможность изменить время работы, и как это сделать. Спасибо.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
- Мой котел: fourtech 24
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Простите, после того как отключит комнатный термостат.
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Не нравится когда стоит циркуляция, переживаю дабы не прихватило, в системе вода. дом загородный, и ставлю эконом режим 15 градусов.
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Не нравится когда стоит циркуляция, переживаю дабы не прихватило, в системе вода. дом загородный, и ставлю эконом режим 15 градусов.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Постциркуляция насоса
в описании котла на сайте
и термостат должен включить котёл при понижении температуры.-
- Главный администратор
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 39
- Контактная информация:
Постциркуляция насоса
При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 11:29
- Мой котел: fourtech 24
- Благодарил (а): 1 раз
Постциркуляция насоса
Жаль. А можно узнать, для чего такая логика? У меня в голове, кроме как для энергосбережения, больше ничего не придумывается.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 3961
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 292 раза
- Контактная информация:
Постциркуляция насоса
Ставите температуру теплоносителя на минимум - 30С, - и циркуляция есть, и батареи чуть теплые...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 1388
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 158 раз
- Возраст: 53
Постциркуляция насоса
Это относится ко всем котлам или есть исключения?Bahus писал(а): При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
P.S. На BAXI MAIN 5 выбег насоса тоже F17?
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 7 раз
Постциркуляция насоса
Вопрос с другой стороны.
После котла (Eco-5 Compact 1.24F) последовательно стоит электрический котел Zota 9. У электрического нет насоса.
Газовый (вместе с электрическим) подключен к гидрострелке. В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Перемычка не нравится тем, что в случае утечки воды из отопления - насос в сухую начнет работать - а ему же это нельзя, вроде как.
Вопрос: кроме как бросив перемычку от сетевого провода на контакты насоса, можно ли насос включить на постоянку ?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Программно, как я понял, можно до 240 минут увеличить, но, если дома несколько суток никого нет, а газ закончился или ошибка какая котел заткнула?
После котла (Eco-5 Compact 1.24F) последовательно стоит электрический котел Zota 9. У электрического нет насоса.
Газовый (вместе с электрическим) подключен к гидрострелке. В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Перемычка не нравится тем, что в случае утечки воды из отопления - насос в сухую начнет работать - а ему же это нельзя, вроде как.
Вопрос: кроме как бросив перемычку от сетевого провода на контакты насоса, можно ли насос включить на постоянку ?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Программно, как я понял, можно до 240 минут увеличить, но, если дома несколько суток никого нет, а газ закончился или ошибка какая котел заткнула?
-
- Гуру
- Сообщения: 1388
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 158 раз
- Возраст: 53
Постциркуляция насоса
Датчик-реле протока воды врезать в систему отопления, через него организовать включение аварийного насоса. Дублировать контроль за давлением в СО через дополнительное реле, при падении - стоп насос. Ну и байпас перед котлом лишним не будет, туда можно управляемый клапан подключить так, что бы он открывался при включении аварийного насоса.MaximМаксим писал(а): ↑11 ноя 2018, 09:29В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 7 раз
Постциркуляция насоса
Хорошее решение. Но, пока, без покупки аварийного насоса и остальных недешевых деталей обойтись бы.Starik писал(а): ↑11 ноя 2018, 12:02Датчик-реле протока воды врезать в систему отопления, через него организовать включение аварийного насоса. Дублировать контроль за давлением в СО через дополнительное реле, при падении - стоп насос. Ну и байпас перед котлом лишним не будет, туда можно управляемый клапан подключить так, что бы он открывался при включении аварийного насоса.MaximМаксим писал(а): ↑11 ноя 2018, 09:29В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Может есть какие среди "заводских" настроек, которых смысл не обьяснен в букваре, которые отвечают за постоянную работу насоса. Тогда и остальную аварийную автоматику не потребуется докупать - в котле все есть.
-
- Гуру
- Сообщения: 1388
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 158 раз
- Возраст: 53
Постциркуляция насоса
Есть-то оно есть, но завязано всё на материнскую плату.
Ты же "технические условия" ставишь:
!MaximМаксим писал(а): ↑11 ноя 2018, 09:29В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).

P.S. А на счет цен … тот ещё вопрос, что дешевле выйдет, чинить размороженную систему или организовать аварийную (с оповещением на "пейджер").
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 7 раз
Постциркуляция насоса
Все верно. И я обеими за аварийную систему.
Но интересует сама возможность запрограммировать непрерывную работу насоса при условии, что "вода в системе есть, а остальное неважно".
Например ошибка E01 - как я понял из форума - это распространенная и имеющая мотивом всякий вздор (раз кнопку нажимаешь и котел продолжает работу) ошибка.
Вообще есть у кого подробное описание всех параметров котлов Baxi ?
Но интересует сама возможность запрограммировать непрерывную работу насоса при условии, что "вода в системе есть, а остальное неважно".
Например ошибка E01 - как я понял из форума - это распространенная и имеющая мотивом всякий вздор (раз кнопку нажимаешь и котел продолжает работу) ошибка.
Вообще есть у кого подробное описание всех параметров котлов Baxi ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2260
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Постциркуляция насоса
раздел Аптечка - семинарная тетрадь
подробнее не найдёте
подробнее не найдёте
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Два насоса в системе
Grafpsv » 23 янв 2019, 09:12 » в форуме Система отопления в целом и ее элементы - 3 Ответы
- 679 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
23 янв 2019, 13:10
-
-
- 21 Ответы
- 742 Просмотры
-
Последнее сообщение Станислав83
24 ноя 2019, 18:19
-
-
BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса
KonstantiM » 14 ноя 2019, 16:18 » в форуме Система отопления в целом и ее элементы - 3 Ответы
- 297 Просмотры
-
Последнее сообщение Саломатин
15 ноя 2019, 18:26
-
-
-
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Star2000 » 27 окт 2019, 01:05 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации - 7 Ответы
- 251 Просмотры
-
Последнее сообщение Star2000
05 ноя 2019, 21:59
-
-
-
Трещина на корпусе узла насоса рециркуляци.
Валя » 23 ноя 2019, 22:23 » в форуме Обращения к представителям BAXI - 1 Ответы
- 58 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
24 ноя 2019, 10:10
-
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей