Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 21 ноя 2013, 08:39

сегодня выявил такую ошибку после чего котел рестартнулся что за ошибка ?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69

#31
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 08 сен 2014, 13:50

Hakob писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
но плз ответте если П14 парапетр буду ставить скажем 75 на что будет влияния на сторене пользователя?

#32
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 08 сен 2014, 15:37

Hakob писал(а):но плз ответте если П14 парапетр буду ставить скажем 75 на что будет влияния на сторене пользователя?
Hakob писал(а):Параметром Р14 можно для эксперемента ограничить мощность в режиме ГВС..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6479
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Bahus » 08 сен 2014, 22:03

Александр, подозреваю, ехать тебе в Армению. Разгонять тамошнюю братию :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#34
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 08 сен 2014, 22:22

BAXI-Ural писал(а):
Hakob писал(а):но плз ответте если П14 парапетр буду ставить скажем 75 на что будет влияния на сторене пользователя?
Hakob писал(а):Параметром Р14 можно для эксперемента ограничить мощность в режиме ГВС..
Да понятно что ограничиваем но из за этого вода будет плохо грется или же долго?

#35
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 08 сен 2014, 22:29

Bahus писал(а):Александр, подозреваю, ехать тебе в Армению. Разгонять тамошнюю братию :)
С удаволствием бы принял бы таких спецов в Ереване. Хоть я и ИТ-шник но этот котель мне все свои фичи обязал изучать:-(

#36
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI - Volga » 08 сен 2014, 22:31

Если был бы бойлер то долго, а у Вас проточный т/о поэтому плохо...
Будет давать чуть меньше воды той же температуры
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#37
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 25 ноя 2014, 21:34

Есть версия, что сбои возникают при "плавании" состава газа...
Бывает "жирный" газ (а возможно у вас такой) разбодяживают воздухом до номинальной калорийности.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#38
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 26 ноя 2014, 10:24

BAXI-Ural писал(а):Есть версия, что сбои возникают при "плавании" состава газа...
Бывает "жирный" газ (а возможно у вас такой) разбодяживают воздухом до номинальной калорийности.
Ну да это от нашего правительство ожидаемо :(

Вот несколько раз днем приходится открывать кран и ждать 1,5-2 минуты чтобы поступила нормальная горячая вода.

#39
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 26 ноя 2014, 18:51

На сколько мне известно в Армении газ из России и из Ирана и он разный... вот и химичат...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#40
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 26 ноя 2014, 19:31

BAXI-Ural писал(а):На сколько мне известно в Армении газ из России и из Ирана и он разный... вот и химичат...
не сейчас только из России.

#41
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 09 ноя 2018, 07:28

Плз напомните как включать автоколибровку??
При каком состояни что нажать?

#42
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 09 ноя 2018, 08:45

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ
Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми не менее 6 секунд кнопки (I) / R и IIII-;
когда на дисплее появится надпись "On", нажмите кнопку i / р (не позднее 3 секунд после нажатия предыдущих кнопок).

Если на дисплее высвечивается надпись "303", то функция автоматической калибровки не включилась.
Обесточьте котел на несколько секунд и повторите действия, описанные выше.

Когда функция включена, на дисплее отображаются мигающие символы (ГВС) и (ОТОПЛЕНИЕ).

После последовательности операций по включению, которое может потребовать нескольких попыток, котел выполняет
три операции (каждая продолжительностью около 1 минуты): выходит на максимальную мощность, затем на пусковую
и под конец на минимальную. Перед каждым переходом к следующей стадии (от максимальной мощности к пусковой и
затем к минимальной) на дисплее в течение нескольких секунд высвечиваются символы (P) и (гаечный ключ).

На этой стадии дисплей отображает попеременно достигнутую котлом мощность и температуру подачи.
Одновременное мигание символов (ПЛАМЯ), (ГВС) и (ОТОПЛЕНИЕ) на дисплее свидетельствует о завершении функции калибровки.
Для выхода из функции нажмите кнопку (I) / R , на дисплее высвечивается надпись ESC.

Параграф 19.4 https://baxi.ru/upload/iblock/f4f/duo_t ... ktsiya.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#43
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 10 ноя 2018, 22:12

Подскажите плз. Течение 3 дней поймал ошибку Е133
Лог:
Е133
=04
000
03
F15
34c

2 раза увидел как это было. Слишон был несколько стучков как котел хотел дать розжиг несколько раз и не удалось и ошивка это виволилось. Но с горячей водой все ок.

#44
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 11 ноя 2018, 08:18

Никто вам не скажет определенно причину, их может быть несколько...
Проверить и устранить последовательно все возможные: загрязнения горелки теплообменника, вентилятора, электродов; повреждения намокания электродов, плохие контакты; загрязнения газовых фильтров; некорректное электроснабжение; затрудненный дымоотвод и воздухоподача, подклинивание газового счетчика, некачественный газ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#45
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 11 ноя 2018, 14:52

BAXI-Ural писал(а):
11 ноя 2018, 08:18
Никто вам не скажет определенно причину, их может быть несколько...
Проверить и устранить последовательно все возможные: загрязнения горелки теплообменника, вентилятора, электродов; повреждения намокания электродов, плохие контакты; загрязнения газовых фильтров; некорректное электроснабжение; затрудненный дымоотвод и воздухоподача, подклинивание газового счетчика, некачественный газ...
Плюс к Е133 есть с ним в логе ошибка
Е70
=13
000
03
F01
47c


Пришли наши специалисты.
Почистили ионизатор и электрод пламя.
Фильтр газа был чист.Труба тоже. Не знают что делать сказали пламя дает но как будто газ не идет для розжига.
Вот видео поймал когда хочет включится и вентилятор идет на полную мощность. .
Плз подскажите

#46
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 11 ноя 2018, 15:06

У вас на котле есть глазок, - что там видите?
Счетчик газа есть? В момент запуска дергается?

Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Удачные запуски бывают или всегда с ошибкой Е133?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#47
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 11 ноя 2018, 15:42

BAXI-Ural писал(а):
11 ноя 2018, 15:11
У вас на котле есть глазок, - что там видите?
Счетчик газа есть? В момент запуска дергается?

Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Удачные запуски бывают или всегда с ошибкой Е133?
В глазок специ смотрели сказали пламя будто есть но газа нет в тот момент когда проблема есть.
Счетчик есть не смотрел дергания.
Удачные бывают вот в течение часа 3 раза был ошибка только и один раз когда на гвс был ..

Отправлено спустя 3 часа 52 минуты 55 секунд:
Пришли 2ой раз. Открыли горелку была все в грязи котлу 5 лет. Помыли кислотой.
Посмотрим что будет.

Отправлено спустя 4 часа 12 минут 44 секунды:
Опять один раз поймал ошибку Е133 что делать то ? :(

Отправлено спустя 1 час 3 минуты 21 секунду:
Вод удалось выяснить что когда на видео это тоже есть котель делат неудачные попитки розжига и слишни шум винтилятора то на газовом счетчике цифры стоят т.е. В момент запуска НЕ дергается в этих случаях!!
Е133
=18
000
03
F15
36C

Плз помогите здесь в Армении все отводят руками, всю ночь замерзли, или есть ли знакомые у нас в стране?

#48
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 12 ноя 2018, 08:11

На всякий случай из Москвы заказал
ДАТЧИК ПЛАМЕНИ 710424200
ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ 710220000
для замены, но еще что посоветуйте?

#49
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2018, 10:42

Hakob, сами смотрите в глазок, сделайте затемнение в помещении. В чем разница между удачным и неудачным пуском?
Прежде чем что-либо менять надо привести в полный порядок то что есть.
Тщательно, с гарантией прочистить и промыть все узлы котла (те же электроды), проверить все контакты, зачистить, обжать.
Большинство проблем в России от халатности при выполнении работ, я думаю и в Армении тоже. Руками они умеют разводить, а сюда обратиться не умеют :evil:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#50
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 12 ноя 2018, 10:48

BAXI-Ural писал(а):
12 ноя 2018, 10:42
Hakob, сами смотрите в глазок, сделайте затемнение в помещении. В чем разница между удачным и неудачным пуском?
ну искра есть розжига нету слишан полный шум вентилятора как видели, в нормальном искра потом розжиг.
Теперь хотят менять клапан газа.

#51
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2018, 11:01

Может быть и клапан, а может где-то контакт плохой на клапане плате, а может просто горелка грязная
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#52
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 12 ноя 2018, 11:07

BAXI-Ural писал(а):
12 ноя 2018, 11:01
Может быть и клапан, а может где-то контакт плохой на клапане плате, а может просто горелка грязная
ну горелку кислотой полностью очистили.
и сорри назал не на ту кнопку жалобу на вас отправил ։(

Отправлено спустя 37 минут 25 секунд:
А винтилятор? Еще сказали на него сомнения

Отправлено спустя 2 часа 8 минут 3 секунды:
Вот сейчас вабше всегда Е133 и при гвс и даже автоколибровка не включается
https://youtu.be/GR09_2LoD8o

#53
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2018, 14:09

Если нету зажигания, - значит в точке зажигания нету искры (недостаточная энергия искры);
- либо нет газовоздушной смеси (неправильный состав смеси).
Вы писали что "счетчик не дергается" (мне нужно видеть этот счетчик (фото)), значит клапан не открывается: проблемы с клапаном, проводкой, контактами, платой...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#54
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 12 ноя 2018, 14:30

BAXI-Ural писал(а):
12 ноя 2018, 14:09
Если нету зажигания, - значит в точке зажигания нету искры (недостаточная энергия искры);
- либо нет газовоздушной смеси (неправильный состав смеси).
Вы писали что "счетчик не дергается" (мне нужно видеть этот счетчик (фото)), значит клапан не открывается: проблемы с клапаном, проводкой, контактами, платой...
Да цифры не двигются как будто нету запроса на газ. Счетчик этот поменяли 3 недели назад по стандарту каждые 6 лет.
Вот
https://imgur.com/a/A20sZbc

#55
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2018, 16:48

А не после ли замены счетчика начались проблемы?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#56
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 12 ноя 2018, 17:09

BAXI-Ural писал(а):
12 ноя 2018, 16:48
А не после ли замены счетчика начались проблемы?
нет нет. После него 15 дней работал нормально.

#57
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2018, 17:39

И еще надобно знать давление газа перед клапаном в динамике: перед - во время - после запуска...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#58
Аватара пользователя

Автор темы
Hakob
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
Откуда: Armenia, Yerevan
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 16 раз
Возраст: 36

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Hakob » 12 ноя 2018, 17:47

BAXI-Ural писал(а):
12 ноя 2018, 17:39
И еще надобно знать давление газа перед клапаном в динамике: перед - во время - после запуска...
как это узнать извините?

#59
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2018, 18:09

Hakob, извините... А я не знаю как вам это узнать... Замерить...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#60

Starik
Гуру
Сообщения: 1321
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Сообщение Starik » 12 ноя 2018, 18:40

Hakob, специалисты должны знать как замеры сделать, думаю, можно к клапану в точке Pi (IN) манометр подключить для замера.
Может и не совсем уместный вопрос задам, конденсата в котле нет (система слива конденсата не забилась)?

#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
    URAL » 27 ноя 2018, 13:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1223 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    20 дек 2018, 14:30
  • Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН
    URAL » 25 дек 2018, 09:00 » в форуме Гидравлическое подключение
    16 Ответы
    1316 Просмотры
    Последнее сообщение URAL
    22 янв 2019, 13:23
  • Капает с котла DuoTec Compact
    Яна Т » 23 мар 2019, 01:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    23 мар 2019, 11:48
  • Duotec Compact - выключается, не успевая снизить мощность
    Vallat » 21 дек 2018, 19:13 » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    645 Просмотры
    Последнее сообщение Vallat
    22 дек 2018, 22:07
  • baxi luna duotec mp 1.50 ошибка Е91
    evr99 » 10 дек 2018, 11:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    814 Просмотры
    Последнее сообщение evr99
    14 фев 2019, 10:56

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей