Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение MaximМаксим »

Поискал на форумах ответ на вопрос о "нормальной" скорости остывания воды в котле, но нашел только о разности между подачей и обраткой.
У меня на котле ECO 5 Compact 1.24 градусники на входе и выходе котла показывают разницу 1-2 град - думаю дельта в порядке.
Но вопрос по остыванию воды в СО: интервал между нагревами выставил 10 минут и за это время температура с 67грд до 44грд падает - 23град.

Между котлом и СО стоит гидрострелка. От нее метров 10 труба 32 полипропилен и далее коллектор с 5 контурами теплого пола. Каждый контур по 65 метров. Скорость по расходометрам 2л/мин. Батарей нет. Между плитами перекрытия фундамента (цоколя нет) и теплым полом 100мм пеноплекса и мультифольга. Дом из газобетона - стена 40см . На улице -32град.

Правильно ли я думаю, что скорость падения температуры воды СО зависит от способности СО забирать энергию - и уж какая есть (главное, чтобы дельта между подачей и обраткой в норме была) - и все хоккей ?

И второй вопрос - перепад в 23 град каждые 10 минут (греет минут 9 и остывает 10 - по таймеру) - теплообменнику не повредит: расширяется и сжимается постоянно ? Если нужно добиваться меньшего перепада температуры воды СО, то какой максимально допустимый перепад ?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Eco-5 Compact 1.24F

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6952
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 710 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение Bahus »

Управление контурами после стрелки как осуществляется?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
MaximМаксим
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 7 раз

Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение MaximМаксим »

Bahus писал(а):
06 дек 2018, 09:31
Управление контурами после стрелки как осуществляется?
Пока реально работает один контур после гидрострелки - теплые полы: между гидрострелкой и трубой, идущей к коллектору (гребенке) теплых полов стоит термосмесительный клапан ESBE VTA572 20-55. Открыт на полную. У этого контура свой насос Wilo Star-RS 25/6
Остальные контуры не задействованы - для бойлера ГВС (заглушки стоят - нет еще бойлера) и подача горячей воды на второй (второй не освоен - тоже, можно сказать заглушки стоят).

#3

Автор темы
MaximМаксим
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 7 раз

Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение MaximМаксим »

Если коротко: контур после гидрострелки один - ТП.
Гидрострелка -> термосмесительный клапан -> труба подачи диаметр 32 метров 10 -> коллектор ТП -> труба обратки диаметр 32 метров 10 -> насос -> гидрострелка.

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6952
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 710 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение Bahus »

Да всё нормально вроде. Будете подключать остальные контуры - увеличится длительность горения. Но, возможно, придется скорректировать значение паузы между циклами в сторону уменьшения.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение BAXI - Volga »

ну здесь нет ничего необчного.
дело в том что в данный момент у Вас в контуре маленькое количество теплоносителя.
котёл быстро нагревает его и отключается, а затем сам контур быстро отдает тепло и температура падает до того момента пока котёл не включится.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6

Автор темы
MaximМаксим
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 7 раз

Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение MaximМаксим »

Спасибо, Илья и Андрей!
Оборудование работает в штатном режиме значит.

А еще вопрос: какая разница температур для теплообменника недопустима - в смысле силы на растяжение-сжатие при нагреве-остывании быстро могут погубить теплообменник ?

#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение BAXI - Volga »

Расчётная дельта около 18 градусов между подачей и обраткой.
Обычно при проектировании системы принимают дельту от 15 до 20 градусов.
Но даже если температура падает больше то ничего критичного нет, поскольку теплообменник медный
Если бы стоял чугунный, разница температур 35 гр приводит к разрушению.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#8

Автор темы
MaximМаксим
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 7 раз

Дельта температуры или вода в котле быстро остывает

Сообщение MaximМаксим »

Я спокоен. Спасибо!

#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Пропала вода ГВС на baxi eco 4s 24f
    Kdm-ul » 13 июн 2020, 23:11 » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    1195 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    15 июн 2020, 09:45
  • Baxi 1400 in капает вода
    4 Ответы
    238 Просмотры
    Последнее сообщение Castertroy
    08 сен 2020, 07:01
  • Льётся вода из дымохода. Нужен совет!
    Doongbo » 26 июл 2020, 17:34 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    905 Просмотры
    Последнее сообщение Doongbo
    29 июл 2020, 22:58
  • Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)
    Blade » 09 июл 2020, 15:11 » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    1423 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    18 июл 2020, 11:35
  • Течет вода из под фильтра грубой очистки