• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Минимальная температура уличного датчика

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 24 дек 2018, 08:13

Доброго дня всем!

Не смог найти на форуме, хотя почему то думаю уже обсуждалась тема.

Есть Baxi 1400 in с датчиком уличной температуры оригинальным + ЗОНТ. Так вот, на улице -30, а датчик на -20 застыл и не меняет показаний. Соответственно температура на улице выше -20 поднимается - датчик начинает реагировать.

Кто знает в чем проблема и как лечить?

СпасибО!

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik » 24 дек 2018, 13:37

SYnapce писал(а):
24 дек 2018, 08:13
… а датчик на -20 застыл …
Предел достигнут.

#2

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 24 дек 2018, 15:18

Starik писал(а):
24 дек 2018, 13:37
Предел достигнут.
Предел чего? Он что температуру ниже -20 не меряет?

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural » 24 дек 2018, 15:31

Что-то новенькое...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 24 дек 2018, 15:53

Вот 2 картинки... На второй -16.5 показывает, на первой показывает -20.0. И так замер...

ЗЫ - не обращайте внимание на поведение котла, пока настраиваю...

Это за вчера график, с тех пор не поменялись показания...
Вложения
Picture2.png
Picture1.png

#5

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik » 24 дек 2018, 17:47

SYnapce писал(а):
24 дек 2018, 15:18
Предел чего?
Сопротивления проводки. ;) Датчик-то меряет, да проводка не пускает. :)

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural » 24 дек 2018, 18:17

Starik, сильно сказал :o

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
SYnapce, вопрос: это котел не отрабатывает (на это раньше не жаловались), либо Zont ??
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 24 дек 2018, 18:35

BAXI-Ural писал(а):
24 дек 2018, 18:20
SYnapce, вопрос: это котел не отрабатывает (на это раньше не жаловались), либо Zont ??
Как бы это определить... вообще датчик к котлу подцеплен, зонт берет все данные с котла. Так что думаю котел...

Вот тут у товарища была похожая проблема... Но ответа я не нашел...
Неполадки котла BAXI SLIM

#8

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik » 24 дек 2018, 19:14

SYnapce писал(а):
24 дек 2018, 18:35
Так что думаю котел...
Почему-то все так думают, это ж легче всего. :)
Логика убивает, потому что:
SYnapce писал(а):
24 дек 2018, 18:35
… вообще датчик к котлу подцеплен,
А вопросом "как подцеплен?" задаться не судьба. Вскрой коробочку датчика, зачисть контакты, провод, всё смажь, если провод от датчика ну очень длинный, то …
P.S. В моём регионе такие морозы редкость, но минус 24 на котле видел.

#9

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 24 дек 2018, 19:29

Starik писал(а):
24 дек 2018, 19:14
Почему-то все так думают, это ж легче всего. :)
Меня спросили, котел или зонт не отрабатывает - я предположил что котел. Логика да, простая. Потому что зонт берет все данные с шины котла...
Starik писал(а):
24 дек 2018, 19:14
А вопросом "как подцеплен?" задаться не судьба. Вскрой коробочку датчика, зачисть контакты, провод, всё смажь, если провод от датчика ну очень длинный, то …
Подцеплен в штатное место...
Меня больше смущает что он ограничивается ровно -20.0 градусами. Не 19.5, не 21.5, а ровно -20.0. при более высоких значениях температуры датчик и режим ПЗА отрабатывают штатно... Я не думаю, что при нарушенном сопротивлении он бы так четко отбивал температуру...

#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural » 24 дек 2018, 19:35

Сами по себе котел с датчиком вполне нормально отрабатывают и -30. Непонятно, в связке с Зонтом это только отображение хромает или весь алгоритм ломается...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#11

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 24 дек 2018, 19:42

BAXI-Ural писал(а):
24 дек 2018, 19:35
или весь алгоритм ломается...
Похоже на этот вариант... На графиках в Зонте исходя из выставленной кривой ПЗА, установочная температура теплоносителя пляшет от -20 градусов.

#12

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik » 24 дек 2018, 21:48

SYnapce писал(а):
24 дек 2018, 19:29
Не 19.5, не 21.5,
Дробей не увидишь, котел округляет до целого.

#13

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 25 дек 2018, 07:18

Starik писал(а):
24 дек 2018, 21:48
Дробей не увидишь, котел округляет до целого.
Вот пример за один из предыдущих дней... -16.5 по полградуса котел считает.
Вложения
Picture3.png

#14

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik » 25 дек 2018, 08:14

SYnapce писал(а):
25 дек 2018, 07:18
Вот пример за один из предыдущих дней... -16.5 по полградуса котел считает.
Ты настойчив в своих заблуждениях. Дисплей котла сфотографируй с полградусами. ;)
Вот датчик у тебя и виноват, реагирует не вовремя.

#15

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 25 дек 2018, 08:50

Starik писал(а):
25 дек 2018, 08:14
Дисплей котла сфотографируй с полградусами.
На котле нет дисплея... Я писал вроде Baxi Slim 1400 IN. У него лампочки на каждые 10 градусов загораются.

#16

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik » 25 дек 2018, 09:32

SYnapce писал(а):
25 дек 2018, 08:50
На котле нет дисплея... Я писал вроде Baxi Slim 1400 IN.
Прости. :oops:

#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural » 25 дек 2018, 14:59

SYnapce писал(а):
24 дек 2018, 19:42
На графиках в Зонте исходя из выставленной кривой ПЗА, установочная температура теплоносителя пляшет от -20 градусов.
То есть если температура на улице ниже -20, температура теплоносителя остается постоянной?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#18

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 25 дек 2018, 18:06

BAXI-Ural писал(а):
25 дек 2018, 14:59
То есть если температура на улице ниже -20, температура теплоносителя остается постоянной?
Да, абсолютно верно. Сейчас на улице -29 по факту, на графике Т уличная застыла на -20. Установочная считается от -20 и соответственно котел держит именно эту расчетную.

#19
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение BAXI-Ural » 25 дек 2018, 18:55

А пробовали отключить Зонт? Температура теплоносителя поднимается?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#20

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 26 дек 2018, 07:44

BAXI-Ural писал(а):
25 дек 2018, 18:55
А пробовали отключить Зонт? Температура теплоносителя поднимается?
Не пробовал пока ничего... В -30 боюсь нахимичить что нибудь - встанет котел, замерзну вообще... Да и с электроникой я не особо, жду спеца, который подключал оборудование.

Я просто думал где-то встречалась такая проблема уже...

#21

МихМих
Бывалый
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение МихМих » 26 дек 2018, 09:27

Starik писал(а):
24 дек 2018, 17:47
Сопротивления проводки. Датчик-то меряет, да проводка не пускает.
Не в этом случае. Датчик увеличивает сопротивление при уменьшении температуры. Если к его сопротивлению добавить сопротивление проводки, то показания будут врать в минус. Т.е. при -20 покажет -25, к примеру. Но тут картина другая, при -30 кажет -20.
Как вариант, для котла -20 предельная по регулировке теплоносителя. Т.е. "теплее не будет". Поэтому он и не видит смысла отслеживать далее, чай не термометр.

#22

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 26 дек 2018, 17:21

BAXI-Ural писал(а):
25 дек 2018, 18:55
А пробовали отключить Зонт? Температура теплоносителя поднимается?
В общем попробовал без Зонта. Судя по всему без него котел работает на всю мощность. До 80 градусов греет теплоноситель. Есть только 2 сомнения
1. Какая кривая выбрана... Может такая что от -20 градусов что дает датчик котел греет ТН до 80
2. Вообще не знаю, как проверить, в режиме ПЗА ли работает котел или нет...
МихМих писал(а):
26 дек 2018, 09:27
Как вариант, для котла -20 предельная по регулировке теплоносителя. Т.е. "теплее не будет". Поэтому он и не видит смысла отслеживать далее, чай не термометр.
Вы имеете ввиду что при любой температуре ниже -20 котел просто будет максимальную температуру теплоносителя поддердивать, я верно понял?

#23

МихМих
Бывалый
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение МихМих » 26 дек 2018, 21:39

SYnapce писал(а):
26 дек 2018, 17:21
Вы имеете ввиду что при любой температуре ниже -20 котел просто будет максимальную температуру теплоносителя поддердивать, я верно понял?
Да. И в том описании на котел, что я нашел, для внешнего датчика приведены графики кривых только до -15. Второй график, где уже до -30, при подключении какой-то дополнительной шняги, но не ЗОНТ.

#24

kranty
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение kranty » 27 дек 2018, 07:30

Может быть помогут мои наблюдения.
Котел Luna 3 Comfort. Подключен датчик уличной температуры.
Когда захожу в просмотр информации котла с панели, там есть значение внешней температуры (если подключен датчик). Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет показания на актуальную температуру. Видимо переопрашивает датчик.
Возможно, Зонт берет вот это первичное значение, без доп. опроса датчика.

#25

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Starik » 27 дек 2018, 07:58

kranty писал(а):
27 дек 2018, 07:30
Котел Luna 3 Comfort. Подключен датчик уличной температуры.
Когда захожу в просмотр информации котла с панели, там есть значение внешней температуры (если подключен датчик). Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет показания на актуальную температуру.
Я сразу понял, что чего-то ты недоговариваешь. ;)

#26

kranty
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение kranty » 27 дек 2018, 08:00

Starik писал(а):
27 дек 2018, 07:58
Я сразу понял, что чего-то ты недоговариваешь. ;)
Я не автор. Просто привел свое наблюдение.

#27

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 28 дек 2018, 20:06

МихМих писал(а):
26 дек 2018, 21:39
Да. И в том описании на котел, что я нашел, для внешнего датчика приведены графики кривых только до -15. Второй график, где уже до -30, при подключении какой-то дополнительной шняги, но не ЗОНТ.
Возможно, может специалисты Baxi скажут, так это или нет...
kranty писал(а):
27 дек 2018, 07:30
Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет показания на актуальную температуру. Видимо переопрашивает датчик.
Возможно, Зонт берет вот это первичное значение, без доп. опроса датчика.
Тоже возможно, опять же только спецы Baxi могут сказать так это или нет.

В общем на улице потеплело - -10 сейчас, датчик стал показывать актуальную температуру.

Пока план следующий:
1. Договорился с установщиком Зонта поставить датчик температуры проводной от Зонта и посмотреть как будет ситуация...
2. Дозвонился в техподдержку Микролайн, обрисовал проблему, говорят не встречали, передали вроде как программистам. Может что ответят...

#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6475
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение Bahus » 29 дек 2018, 09:51

Ожидаем.
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#29

Автор темы
SYnapce
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 18:57
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Минимальная температура уличного датчика

Сообщение SYnapce » 22 янв 2019, 16:50

SYnapce писал(а):
28 дек 2018, 20:06
Пока план следующий:
1. Договорился с установщиком Зонта поставить датчик температуры проводной от Зонта и посмотреть как будет ситуация...
2. Дозвонился в техподдержку Микролайн, обрисовал проблему, говорят не встречали, передали вроде как программистам. Может что ответят...
Ну, в общем от Микролайн я так ничего и не дождался... А по датчику - как и говорил, поставили тот что от Зонта. Температура ниже -20 пока не опускалась, поэтому не могу сказать как он реагирует.
Starik писал(а):
24 дек 2018, 19:14
Вот тут у товарища была похожая проблема... Но ответа я не нашел...
Неполадки котла BAXI SLIM
Отписался мне товарищ, который тоже проблему увидел (я ссылался на него ранее) - тоже не дал ума. Он тоже проблему не решил и забил. Считает, что котел ниже -20 не отрабатывает все таки...

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расположение датчика температуры бойлера
    emu77 » 01 дек 2018, 19:20 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    964 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    04 дек 2018, 10:46
  • BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
    2 Ответы
    825 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    20 фев 2019, 17:20
  • Температура теплоносителя
    poh » 14 май 2019, 20:25 » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    1163 Просмотры
    Последнее сообщение poh
    18 май 2019, 16:45
  • Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
    Mironov » 20 фев 2019, 01:37 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1076 Просмотры
    Последнее сообщение Mironov
    27 фев 2019, 20:43
  • Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
    www3030www » 09 фев 2019, 15:29 » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    906 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    11 фев 2019, 12:09

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»