вертикальный разгон

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
olegvml
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 16:57
Откуда: Петергоф
Мой котел: luna 3 240i

вертикальный разгон

Сообщение olegvml » 30 янв 2019, 17:15

Я не нашел подобных вопросов или каких либо разрешающих или запрещающий фактов.
Имею кирпичный дымоход посреди дома. Рядом стоит напольный старый одноконтурный котел высота котла примерно 1метр, он круглый и его выход находиться от дымохода примерно в 40см плюс толщина самого дымохода 10см поэтому на нем стоит вертикальный участок трубы около 0.5 метра затем угол в 90 градусов затем горизонтальный участок трубы в 40 см. тут всё понятно, нужен разгон.
Смена старого котла на новый Luna 3 240i, подразумевает установку не на пол и не в воздух, а прямо на сам дымоход, таким образом котел будет висеть прямо под дыркой. т.е. на кирпичной кладке дымохода своей задней стенкой. Этот угол 90градусов, который я одеваю на выход котла, заканчивается на самом дымоходе. Т.е. горизонтальный участок мне просто некуда повесить.
ВОПРОС! можно ли просто поставить угол 90градусов для соединения с дымоходом или всё таки необходимо делать вертикальный кусок трубы и только потом поворот??
уж очень не хочется муровать старую дырку и долбать новую. а вешать котел ниже уже некуда, под ним и так 700мм выходит, и допустимый минимум и трубы иначе будет не удобно монтировать

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6466
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

вертикальный разгон

Сообщение Bahus » 30 янв 2019, 19:16

По инструкции производителя должен присутствовать вертикальный разгонный участок длиной не менее 2х диаметро выходного отверстия котла.
Остальное в нормативке. Раньше было не менее полметра, сейчас вроде убрали
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
olegvml
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 16:57
Откуда: Петергоф
Мой котел: luna 3 240i

вертикальный разгон

Сообщение olegvml » 30 янв 2019, 19:44

именно по этому и спросил, по инструкции указан и горизонтальный участок. а у меня то его не будет

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6466
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

вертикальный разгон

Сообщение Bahus » 31 янв 2019, 09:19

Всё, что необходимо по инструкции - я написал. Разгонный участок нужной длины. Всё.
А. Ну и дымоход чтобы был сечением не меньше выходного отверстия котла.
Ну и кирпич.... Плохая затея для эффективного настенника. Года через 3 весь дымоход у вас в котле окажется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
    Ilgiz » 13 фев 2019, 18:16 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    20 Ответы
    1912 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    10 мар 2019, 13:34

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость