• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Выбор БКН

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Ответить

Автор темы
DIB
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 00:46
Откуда: МО

Выбор БКН

Сообщение DIB » 23 фев 2019, 01:24

Добрый день.
Дом 150кв.м., ТП+радиаторы. Есть проект/паспорт СО. Автоматика Watts. Проекта котельной нет.
Газовики требуют указать мощность котла.

Рассматриваю котел LUNA 3 Comfort 1.310.
Для ГВС хочу применить PREMIER Plus 300л.
В доме две ванных комнаты + кухня. Горячую воду не экономим совсем.
По моим оценкам 200л - это "в притык", согласно рекомендациям выбираю следующий по производительности 300л - с 50% запасом.
Мощность котла получается 29-32 кВт.

Вопрос в правильности подбора такой связки.

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Выбор БКН

Сообщение RADAR » 23 фев 2019, 09:28

ничего плохого не вижу...в чем сомнения? :)

#2

bullet0823
Старожил
Сообщения: 563
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 45 раз

Выбор БКН

Сообщение bullet0823 » 23 фев 2019, 09:29

А мощность теплообменника бойлера?
В смысле за сколько 31кВт нагреет 300л?

#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Выбор БКН

Сообщение RADAR » 23 фев 2019, 09:48

30 минут обычно... хороший выбор по-моему..много воды не бывает_)))

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Выбор БКН

Сообщение Bahus » 23 фев 2019, 10:49

30 кВт там теплообменник.
Если по деньгам пролазите - выбор хороший
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5

Автор темы
DIB
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 00:46
Откуда: МО

Выбор БКН

Сообщение DIB » 23 фев 2019, 12:04

Спасибо!
С Праздничком!

Вопросов фактически два получается.

При БКН 300л нет необходимости рассматривать уже напольный котел?

Пытаюсь сравнить хар-ки, получается, что у PREMIER Plus хуже по производительности, чем UBТ.
Предположу, что при бытовом использовании эмалированные БКН будут иметь такой-же ресурс, как и из нержавейки (если при обслуживании не корябать изнутри). Может надо БКН 300л взять более производительный или и Премьера достаточно для моих условий и у него более веские преимущества?

#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Выбор БКН

Сообщение RADAR » 23 фев 2019, 12:47

Вопрос напольного или настенного котла - к бойлеру не имеет отношения, а сам бойлер выбирается исходя из тех характеристик...

#7

bullet0823
Старожил
Сообщения: 563
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 45 раз

Выбор БКН

Сообщение bullet0823 » 23 фев 2019, 13:31

Если две ванны не набирать одновременно, должно хватить.

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3861
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 281 раз
Контактная информация:

Выбор БКН

Сообщение BAXI-Ural » 23 фев 2019, 13:45

Многие граждане, которые ставят огромные бойлеры, не знают, что вода нагревается и в потоке...
А это для 24 КВт котла с бойлером 10 л/мин!

С другой стороны, чем больше бойлер купит гражданин, тем больше наша нажива :mafioso:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Выбор БКН

Сообщение RADAR » 23 фев 2019, 15:16

Если нет стеснения в средствах, то чем больше, тем лучше...это хорошо, когда выбираешь то, что хочется и нравится, а не занимаешься самоуспокоением, что зачем платить больше, и этого хватит если здесь ужаться и там перетерпеть... :)

#10

Автор темы
DIB
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 00:46
Откуда: МО

Выбор БКН

Сообщение DIB » 25 фев 2019, 12:26

RADAR писал(а):
23 фев 2019, 15:16
это хорошо, когда выбираешь то, что хочется и нравится
Есть такое, думаешь, что надо было придушить жабу. Но нужно быть уверенным, что выбор технически правильный.
А про нагрев в потоке начитался на Форумхаусе, где уже намучавшись, переходят на БКН и все становится как надо. Как привыкли в городе.

Мы ванны не набираем, а вот включить оба душа на полную и непрерывно в течении часа - вот так будет каждый день...
Поэтому и спросил про более производительный UBТ.

#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Выбор БКН

Сообщение RADAR » 25 фев 2019, 12:46

Проток ограничен мощностью котла и теплобменника бойлера. Поэтому, если маловат проток, то нужен запас воды. А запас уже считаем с разбавкой на время протока...и получаем количество воды за нужное время... Чувствую сумбурно написал, но смысл в том, что если протока хватает, то объем бойлера неважен. Он играет роль только в обеспечении пиковых протоков сверх возможностей котла..

#12

bullet0823
Старожил
Сообщения: 563
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 45 раз

Выбор БКН

Сообщение bullet0823 » 25 фев 2019, 14:02

У ubt мощность теплообменника 45 квт, с луной будет такая же производительнось, как и на премьер плюс

#13

Автор темы
DIB
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 00:46
Откуда: МО

Выбор БКН

Сообщение DIB » 25 фев 2019, 14:09

RADAR. Смысл подбора понятен, спасибо.
Подозреваю, что мой вопрос не оригинален и есть набор уже сложившихся качественных решений.
bullet0823. Про UBT понял, упустил.
Начинал я с Buderus. Но там вообще по делу ноль и котла настенного более 28кВт нет. (рассматриваю только неконденсатник) По моим расчетам, по "Buderus. Расчет и подбор баков-водонагревателей" (2002), SU200 подходит "в притык", а SU300 - с 50% запасом по горячей воде. С учетом 3-х точек одновременного разбора и семейных особенностей расхода горячей воды, выбрал 300л.
У BAXI хар-ки БКН чуть похуже, но считаю, что расчет применим.
Сейчас изучаю, что взять из родных плюшек и автоматики.

#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор ИБП для котла
    Nikita_11 » 20 авг 2018, 20:11 » в форуме Защитное оборудование
    1 Ответы
    658 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    21 авг 2018, 10:15
  • Выбор автоматики для IN 1.400
    7 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение Hangman Heavy
    19 ноя 2018, 23:29
  • Выбор котла
    35 Ответы
    1077 Просмотры
    Последнее сообщение radioservis
    24 июн 2019, 18:40
  • Выбор котла
    Tiger » 11 мар 2019, 11:46 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    751 Просмотры
    Последнее сообщение Tiger
    12 мар 2019, 12:02
  • Выбор котла в деревенский дом 280 м2
    3 Ответы
    122 Просмотры
    Последнее сообщение ДДквадрат
    13 июл 2019, 14:21

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя