baxi fourtech 24f и е03
baxi fourtech 24f и е03
Приветствую. Этой зимой котел не хотел стартовать, выдавал е03.
Проверил трубу, вентилятор, датчик тяги. Все в порядке. Когда уже температура в доме приблизилась к 0 обнаружил что если открутить буквально на 1\6 оборота один из винтов который держит крышку Е03 пропадает и котел работает. Единственное - горячая вода перестала нагреваться до нужной температуры. Греет до 30-35, отключается, остывает до 25, снова включается. В итоге вместо горячей - то теплая, то холодная. Морозы мне это помогло перетерпеть. Сейчас думаю, что с котлом могло случится и как лечить?
Проверил трубу, вентилятор, датчик тяги. Все в порядке. Когда уже температура в доме приблизилась к 0 обнаружил что если открутить буквально на 1\6 оборота один из винтов который держит крышку Е03 пропадает и котел работает. Единственное - горячая вода перестала нагреваться до нужной температуры. Греет до 30-35, отключается, остывает до 25, снова включается. В итоге вместо горячей - то теплая, то холодная. Морозы мне это помогло перетерпеть. Сейчас думаю, что с котлом могло случится и как лечить?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
baxi fourtech 24f и е03
RADAR,
Нет. 5 лет без проблем. В феврале только проявилась проблема.
Сейчас проверил запустить без крышки.
Запустился нормально, воду греет. Значит проблема все-таки из-за тяги...?
Трубу разобрал все чисто.
Нет. 5 лет без проблем. В феврале только проявилась проблема.
Сейчас проверил запустить без крышки.
Запустился нормально, воду греет. Значит проблема все-таки из-за тяги...?
Трубу разобрал все чисто.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
baxi fourtech 24f и е03
откуда сомнения в тяге, если -
осталось проверить плату...либо таки провести нормальную диагностику..
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
прогнозируемо...во время работы ГВС - промониторить показания датчика отопления по А-параметрам..
baxi fourtech 24f и е03
Кто-нибудь знает, что это за кольцо на фото и для чего оно нужно?
Стояло оно у меня перед отводом, убрал - Е03 не вылазит.
ГВС теперь до 40 греет. Выше ставишь та же история. Наверно стоит еще теплообменник почистить, может в нем проблема.
Есть только "мастера" Газпрома. Которые только и умеют в принудительном порядке за 2000р моим пылесосом мой котел пылесосить. Другому они не обучались.
Стояло оно у меня перед отводом, убрал - Е03 не вылазит.
ГВС теперь до 40 греет. Выше ставишь та же история. Наверно стоит еще теплообменник почистить, может в нем проблема.
Были бы у нас в городе специалисты))
Есть только "мастера" Газпрома. Которые только и умеют в принудительном порядке за 2000р моим пылесосом мой котел пылесосить. Другому они не обучались.
Последний раз редактировалось loky88 06 мар 2019, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
baxi fourtech 24f и е03
Т.Е. без него увеличится расход? Можно поподробнее.
E03 проблема решилась. По поводу ГВС думаю накипь виновата. Как отопительный сезон закончится полностью все разберу и все отчищу.
Надеюсь проблема решится.
Ладно всем спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
baxi fourtech 24f и е03
если мне и вопрос - то кольца ставлю по инструкции... я же правильный мастер...
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi fourtech 24f и е03
Они должны сидеть впроголодь, ждать пока у вас что-нибудь сломается?
Проверить проходимость теплообменника (просмотреть на просвет), чистоту, вращение вентилятора (крутануть пальцем), состояние вентури (извлечь промыть осмотреть)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
baxi fourtech 24f и е03
Странная логика и странное отношение. 5 лет котел нормально работал с установленным кольцом, а теперь не хочет. Убрал кольцо, заработало, а когда снова встанет, что убирать будете?
-