• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
rlklin
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 37

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin » 13 мар 2019, 06:49

Доброе утро.

Дано:
1. котел EcoFour 1.24f, matr: 172909643
2. Стабилизатор штиль инстаб IS350
3. Zont h1-b, Openterm соответственно.

Введено в эксплуатацию в ноябре 2018 г.

Сегодня ночью по данным Zont произошла авария E96. Возникла в 2:38:11, самоустранилась в 2:38:28. Исходя из графиков Zont, в этот момент котел находился в режиме отопления и вел нагрев теплоносителя.

В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.

В чем может быть причина аварии?
Вложения
Screenshot_20190313-063410_ZONT.jpg
График с режимом работы котла на момент аварии

#1

Starik
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение Starik » 13 мар 2019, 08:17

rlklin писал(а):
13 мар 2019, 06:49
В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву. ;)

#2

Автор темы
rlklin
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 37

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin » 13 мар 2019, 09:39

Starik писал(а):
13 мар 2019, 08:17
rlklin писал(а):
13 мар 2019, 06:49
В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву. ;)
Мощность котла (электрическая) - 130 Вт, стаб - 300Вт, и кроме котла больше в него ничего не включено. Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.

#3

Starik
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение Starik » 13 мар 2019, 10:26

rlklin писал(а):
13 мар 2019, 09:39
Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
Ничего странного. :) Просто маркетинг в действии.
Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры + чуть - чуть. С понижением напряжения нагрузка растет, а мощность падает, т.е. стаб не в состоянии выдать заявленные (для комфортных условий) параметры (напряжение сильно просело). В итоге, стаб либо "закипел", либо скис по нагрузке, хлипкие они, но маркетинг у производителя агрессивный. :) Гарантия аж 2 года, но не работы в экстремальных условиях, а того, что система защиты не позволит ему выйти из строя. :)

#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение BAXI-Ural » 13 мар 2019, 13:02

Раз в сутки котел должен самотестироваться и перезагружаться.
Иногда это сопровождается возникновением такой ошибки, это нормально...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#5

Автор темы
rlklin
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 37

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin » 13 мар 2019, 15:00

Starik писал(а):
13 мар 2019, 10:26
rlklin писал(а):
13 мар 2019, 09:39
Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
Ничего странного. :) Просто маркетинг в действии.
Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры + чуть - чуть. С понижением напряжения нагрузка растет, а мощность падает, т.е. стаб не в состоянии выдать заявленные (для комфортных условий) параметры (напряжение сильно просело). В итоге, стаб либо "закипел", либо скис по нагрузке, хлипкие они, но маркетинг у производителя агрессивный. :) Гарантия аж 2 года, но не работы в экстремальных условиях, а того, что система защиты не позволит ему выйти из строя. :)
В документации на стабилизатор есть график. Если ему верить, то и при 90В должно он мог тянуть не менее 180Вт нагрузки, что на 50Вт больше мощности котла.

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
BAXI-Ural писал(а):
13 мар 2019, 13:02
Раз в сутки котел должен самотестироваться и перезагружаться.
Иногда это сопровождается возникновением такой ошибки, это нормально...
Спасибо! А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
Вложения
зависимость выходной мощности от входного напряжения.png

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение BAXI-Ural » 13 мар 2019, 20:43

rlklin писал(а):
13 мар 2019, 15:01
А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
BAXI-Ural писал(а):
13 мар 2019, 13:02
Иногда
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Проверьте на всякий случай: сделана ли в доме TN-C-S
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
rlklin
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 37

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin » 13 мар 2019, 20:52

BAXI-Ural писал(а):
13 мар 2019, 20:45
rlklin писал(а):
13 мар 2019, 15:01
А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
BAXI-Ural писал(а):
13 мар 2019, 13:02
Иногда
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Проверьте на всякий случай: сделана ли в доме TN-C-S
Да, сделана.

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение BAXI-Ural » 13 мар 2019, 21:04

Котел раз в сутки скорее всего выдает ошибку Е96... Некоторых пользователей это очень нервирует...
Почему она не фиксируется Зонтом, - не знаю...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9

Автор темы
rlklin
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 37

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение rlklin » 23 мар 2019, 07:09

Доброе утро.
Сегодня (23.03) ночью ситуация повторилась. Вышел в ошибку Е96 на 16с. Время в этот раз 02:22:49 - 02:23:05. То есть относительно прошлой аварии это не кратно целым суткам - "опережение" составило 16 минут. И да, это данные ZONT, то есть когда такие вещи возникают, он их замечает...

P.s. Если бы вас среди ночи будили (звонок от ZONT), вас бы это тоже нервировало.

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Что сделал:
1. Выключил и включил котел в 06:35.
2. Перезапустил Zont смс-командой restart в 06:40

Или все же вызывать сервис для проверки платы?
Вложения
Screenshot_20190323-070631_ZONT.jpg

#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение RADAR » 23 мар 2019, 08:39

rlklin писал(а):
13 мар 2019, 15:01
А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
хороший вопрос! замена платы точно бы ответила на него...

#11

Starik
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение Starik » 23 мар 2019, 11:41

rlklin писал(а):
23 мар 2019, 07:13
… вызывать сервис для проверки платы?
Или все же стабилизатора? Как мне видится, нужен ИБП.

#12

bullet0823
Старожил
Сообщения: 562
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 45 раз

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Сообщение bullet0823 » 23 мар 2019, 14:11

А зачем вам стабилизатор?

#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24
    Step » 04 окт 2018, 12:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Step
    04 окт 2018, 22:42
  • Периодическая ошибка Е25 на Ecofour 24F
    Илья К. » 11 янв 2019, 22:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    322 Просмотры
    Последнее сообщение Илья К.
    12 янв 2019, 14:14
  • Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
    Алекс32 » 10 фев 2019, 04:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    759 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    12 фев 2019, 12:50
  • Перенастройка ecofour 1.14
    virfis » 10 окт 2018, 13:27 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    1042 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    12 окт 2018, 15:31
  • EcoFour 24F завыл
    Гриша » 01 мар 2019, 23:29 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    705 Просмотры
    Последнее сообщение Гриша
    05 мар 2019, 12:09

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей