Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 02 мар 2019, 18:20

Добрый день!

Подходит к завершению первый отопительный сезон с сабжевым котлом (и внешним бойлером). К котлу вопросов нет, с подключенным ДУТ - просто песня! В работе наблюдается особенность, которую хочется устранить. На контур теплых полов стоит отдельный насос, который работает непрерывно и при работе котла на ГВС умудряется продавливать 3хходовой клапан. Байпас, к сожалению не предусмотрел, да и уже не хочется лезть в обвязку. Можно ли использоваться релейный выход котла (судя по инструкции - контакты 8,9,10 колодки М2) для коммутации внешнего насоса?
Или все-таки нужна интерфейсная плата? Прошу специалистов ответить...

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3861
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 281 раз
Контактная информация:

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение BAXI-Ural » 02 мар 2019, 20:53

Нужна релейная плата
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 02 мар 2019, 23:21

Добрый вечер, Ярослав, спасибо за ответ. Я и сам влез в котёл и убедился, что эти контакты сейчас незадействованы, а в инструкции так просто вариант коммутации показан.
Буду заказывать...

#3

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 03 мар 2019, 19:56

Тогда такой неожиданный вопрос - а зажимы (круглые такие, черные) для кабельных вводов отдельно продаются?

#4

Степаныч
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Степаныч » 10 мар 2019, 21:16

Немного не в тему.
Ребята.Луна 3 1.310.Fi
Температура теплоносителя направляемая ТХК на нагрев бойлера такая же,как установленая для системы отопления?
Или котел увеличивает температуру при переключении на гвс?

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3861
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 281 раз
Контактная информация:

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение BAXI-Ural » 10 мар 2019, 23:33

Степаныч писал(а):
10 мар 2019, 21:16
котел увеличивает температуру при переключении на гвс?
Да
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

Степаныч
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Степаныч » 11 мар 2019, 15:05

Срасибо.

#7

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 23 мар 2019, 09:02

В продолжение темы. Поставил релейную плату. Параметр F04=02 (заводское значение, коммутация при запросе тепла). И при запросе тепла, и при запросе ГВС на плате замкнуты контакты 1 и 3 (разомкнутое состояние реле). Пробовал поставить F04=05 (коммутация при работе горелки), все равно остаются замкнутыми контакты 1 и 3. Добиться замыкания 1 и 2 не удалось. Можно как-нибудь проверить плату, подавая напряжение на управляющий разъем? Требуется ли отдельно прописать в котле что "плата подключена"?

#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR » 23 мар 2019, 09:12

по идее 1и2 замкнуты в ситуации обратные 1и3...а для чего нужно?

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
попробовать для проверки F04=00 может?

#9

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 23 мар 2019, 09:22

RADAR писал(а):
23 мар 2019, 09:14
по идее 1и2 замкнуты в ситуации обратные 1и3...а для чего нужно?
Включать доп насос теплых полов только при работе отопления. Точнее, правильнее сказать так - отключать насос теплых полов при подогреве бойлера ГВС. Иначе он продавливает трехходовой клапан.

#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR » 23 мар 2019, 09:26

дело в том, что я не увидел в настройках платы - именно ГВС...там только запрос тепла, а он и в режиме ГВС и в режиме отопления - общий этот запрос тепла...

Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
да и параграф 27.2 - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - не предполагает внешних насосов...

Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
cactus писал(а):
23 мар 2019, 09:22
Иначе он продавливает трехходовой клапан
а вот это говорит о том, что неправильно устроен узел ТП...и здесь наверно поможет только промежуточное реле, управляемое от 3хходовика напрямую...

#11

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 23 мар 2019, 09:54

Путем манипуляций с параметрами F04 и F05 мне таки удалось обеспечить замыкание второго релейного выхода - контакты 5 и 6 (F05=01). Даже если предполагается запрос тепла постоянно - все равно непонятно, почему реле находится в разомкнутом состоянии (либо я неправильно понимаю термины замкнуто - разомкнуто и 1-3 это как раз замкнуто).
Надо еще CN2 посмотреть, там кажется есть опция его замыкания при работе ГВС - можно сигнал на внешнее реле брать с него.

UPD. 1-3 - это нормально разомкнутые контакты. то есть по логике, они замыкаются когда есть запрос на тепло. Правда они замкнуты даже тогда когда котел делает паузу при переходе с ГВС на отопление.

#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR » 23 мар 2019, 10:03

речь идет о коммутации, а не о замкнуто-разомкнуто конкретно..

#13

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 24 мар 2019, 12:38

Посмотрел CN2 (предварительно поставив F07=05). На контактах непонятное сопротивление в несколько сотен ом, которое гуляет как будто контакты закоммутированы на какой-то датчика В общем, прошу помощи у знатоков - можно ли (и каким именно образом) использовать релейную плану для решения задачи, о которой шла речь в начале темы - включать внешний насос только при работе котла на отопление. Задачу можно сформулировать по другому - отключать внешний насос при работе котла на ГВС. Понятно, что есть 3хх клапан, и если что - можно врезаться туда, но хочется решить вопрос через плату.

#14

Lekzan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
Откуда: Московская обл
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 39

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Lekzan » 25 мар 2019, 06:20

Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС

Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 42 секунды:
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
Подключение реле - 1 (1).jpg
Вложения
111.pdf
(155.78 КБ) 27 скачиваний

#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR » 25 мар 2019, 09:36

ждем обратной связи от ТС...

#16

Lekzan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
Откуда: Московская обл
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 39

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Lekzan » 25 мар 2019, 10:04

RADAR писал(а):
25 мар 2019, 09:36
ждем обратной связи от ТС...
На всякий случай - это не теоретический совет, у меня так работает - при работе на ГВС идет замыкание датчика и реле (не то, которое в котле) рвет питание на насос ТП - все сделано на базе Эктоконтроля (система управления типа Зонта), как только котел начал греть отопление - реле Эктоконтроля по сигналу с релейной платы котла дает питание на насос ТП.

#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR » 25 мар 2019, 10:17

да нее...не подумайте, что я сомневаюсь в правдивости ваших слов.. :) просто инструкции меняются не просто так, хотя иногда и просто так... :) я в особенностях разных плат и связке с зонтом даже у одной и той же модели разбирался долго...разные платы и платы разных годов бывает ведут себя по-разному...по-этому и хочется услышать всех, кто сталкивался с этой темой на практике... :)

#18

Lekzan
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
Откуда: Московская обл
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 39

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Lekzan » 25 мар 2019, 10:40

RADAR писал(а):
25 мар 2019, 10:17
да нее...не подумайте, что я сомневаюсь в правдивости ваших слов.. :) просто инструкции меняются не просто так, хотя иногда и просто так... :) я в особенностях разных плат и связке с зонтом даже у одной и той же модели разбирался долго...разные платы и платы разных годов бывает ведут себя по-разному...по-этому и хочется услышать всех, кто сталкивался с этой темой на практике... :)
для чистоты научного эксперимента - у меня котел 1,24Fi - выпуска 2017 года, а вот релейную плату покупал буквально месяц нвзвд.

#19

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 25 мар 2019, 12:29

Lekzan писал(а):
25 мар 2019, 08:24
Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС
Я подозревал, что в тетрадке параметров меньше, чем на самом деле. Огромное спасибо!
RADAR писал(а):
25 мар 2019, 09:36
ждем обратной связи от ТС...
вечером попробую - отпишусь!

#20

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus » 25 мар 2019, 21:20

Итак, благодаря Lekzan, все получилось! F04 = 10 действительно коммутирует 1-3 при работе на ГВС. Более того, описание, приведенное в этом сообщении имеет другой и при этом более точный перевод. В частности, установка значения F04=05 обеспечивает коммутацию при включении вентилятора (а не при работе горелки). Это меня сбивало с толку, я не дожидался отключения вентилятора, чтобы проверить состояние реле.

Итак, выводы: задав F04 = 10, F05 = 05 и используя оба реле последовательно (1-2 - 5-7) можно добиться подаче питания на доп. насос только при работе контура отопления.

#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR » 25 мар 2019, 21:36

хорошая получилась темка.. :)

#22

Александр_Зос
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 май 2019, 13:21
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna3

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Александр_Зос » 22 май 2019, 13:24

эта плата позволяет подключать термодатчик в комнате? сколько может быть термодатчиков?

#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 comfort 310fi циркуляционный насос
    Kazantip » 23 сен 2018, 13:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    747 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    24 сен 2018, 10:17
  • Настройка Luna-3 Comfort 1.310Fi
    cactus » 03 окт 2018, 11:26 » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    826 Просмотры
    Последнее сообщение cactus
    03 окт 2018, 15:55
  • Продам BAXI Luna-3 Comfort 310Fi (31 кВт)
    Gregor_D'orie » 06 ноя 2018, 14:57 » в форуме Продам оборудование Baxi
    2 Ответы
    819 Просмотры
    Последнее сообщение чех
    11 апр 2019, 07:21
  • Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
    DimaChe » 17 окт 2018, 11:01 » в форуме Программирование настроек
    21 Ответы
    1743 Просмотры
    Последнее сообщение DimaChe
    17 окт 2018, 21:39
  • Baxi Luna 310Fi проблема с ГВС
    alxmts » 27 июл 2018, 11:01 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    967 Просмотры
    Последнее сообщение alxmts
    01 авг 2018, 17:19

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость