• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Обвязка Бакси Слим

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Дмитрий1974
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2019, 13:15
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 3 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Дмитрий1974 » 26 апр 2019, 17:00

Добрый вечер!
Нахожусь на этапе выбора оборудования для отопления одноэтажного дома. Воронежская область, дом утеплен. Газ- магистральный. Есть котельная и дымоход. Вода железистая. Планирую БКН, контур радиаторов (9 шт) и водяной теплый пол (30кв.м). По котлу - склоняюсь к напольнику Бакси Слим 1.23 in. Но не отрицаю настенник
Количество информации просто зашкаливает. То стоит чугунный напольник с теплыми полами делать, то не стоит. То нужна гидрострелка, то не нужна. То бойлер подключается к котлу, то к коллектору, то к гидрострелке. И на все есть типовые схемы. Голова кругом.
Подскажите, пожалуйста, оптимальную схему обвязки при такой конфигурации оборудования. Или стоит сделать что-то другое, более оптимальное? Монтажники предлагают мегапроекты от 700 тыр. Что то мне не верится в обоснованность такого бюджета.
И еще..
Я не жду проект на халяву, как можно было бы подумать. Я хочу знать принципиальную схему, которая будет обоснованной и экономичной в разумных пределах. Проектировщики тоже разные бывают

#1
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Olegbez » 26 апр 2019, 17:16

1. На ваше кол-во теплого пола Слим зайдет нормально, гидрострелка не обязательна.
2. Можно обойтись обычным коллектором и одним насосом управляемым платой котла.
3. Бойлер подключаете через второй насос + датчик темп.бойлера. Схема есть в инструкции котла.
4. Помимо котла Слим+БКН есть схема Luna 3 1.310 с подключением бойлера это как вариант подешевле.

#2

Автор темы
Дмитрий1974
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2019, 13:15
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 3 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Дмитрий1974 » 26 апр 2019, 17:23

Спасибо за ответ!
Насос на теплый пол и радиаторы- один? Или на каждый контур свой?
В инструкции подключение через отдельный от радиаторов выход. Правильно? Просто куча схем, где они все на одном коллекторе
Настенный котел в моем случае может потребовать очень дорогостоящую водоподготовку. Вот я и задумался о Слиме. Вроде бы его убить сложнее и попроще можно обойтись. И нужна ли автоматика? вроде бы тактование будет

Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Коллектор, что-то вроде этого?
https://santehnika-online.ru/product/ko ... 2_kontura/

Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
или монтажники рекомендовали вот такой прибор. Деньги те же
http://sever-miass.ru/production/153-gi ... rt-1915027

#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Обвязка Бакси Слим

Сообщение RADAR » 26 апр 2019, 18:17

Дмитрий1974 писал(а):
26 апр 2019, 17:39
Насос на теплый пол и радиаторы- один? Или на каждый контур свой?
желательно свой и и на теплый пол насос со смесителем...по ссылкам 2й вариант и разделить выходы на отопление и теплый пол, а бойлер подключить к котлу до стрелки...

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
один из вариантов конечно..

#4

Автор темы
Дмитрий1974
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2019, 13:15
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 3 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Дмитрий1974 » 26 апр 2019, 20:40

А нужна ли погодозависимая автоматика? Пишут, что её наличие убирает тактование

#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Обвязка Бакси Слим

Сообщение RADAR » 26 апр 2019, 20:59

тактование будет летом больше, зимой меньше...на бойлер - чем температура ближе к заданной будет больше тактований...вообще это не повод для головняка...однако уменьшить тактовку зимой можно установив комнатный термостат на радиаторный контур, правда слегка пострадает комфорт в виде бОльших перепадов температур в помещении...погодозависимость устанавливать на слим смысла не вижу, но! если поставить хороший погодозависимый регулятор - можно задействовать мощность котла на все контура одновременно с уменьшением тактовки...но такой вариант повлечет гораздо более весомых первоначальных затрат на оборудование...

#6

Автор темы
Дмитрий1974
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2019, 13:15
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 3 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Дмитрий1974 » 26 апр 2019, 21:12

А о каких затратах идёт речь?

#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Обвязка Бакси Слим

Сообщение RADAR » 26 апр 2019, 21:47

на комплекс автоматики... на вскидку около 100000рублей что голова была более-менее :) спокойна за тактование...

#8

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Игорь-2 » 26 апр 2019, 23:02

RADAR писал(а):
26 апр 2019, 20:59
однако уменьшить тактовку зимой можно установив комнатный термостат на радиаторный контур, правда слегка пострадает комфорт в виде бОльших перепадов температур в помещении
Ну и концепция "теплый пол" при этом по одному месту идет.. ;) :)

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А вообще тактованию придают слишком большое значение. Задача котла - создавать комфорт жильцам, а не наоборот. Поэтому если при комфортном для жильцов режиме котел тактует - значит такова его судьба и работа.. :)

#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Обвязка Бакси Слим

Сообщение RADAR » 26 апр 2019, 23:23

Игорь-2 писал(а):
26 апр 2019, 23:04
Ну и концепция "теплый пол" при этом по одному месту идет..
RADAR писал(а):
26 апр 2019, 20:59
установив комнатный термостат на радиаторный контур
как бы ТП не зависит... ;)

#10

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Игорь-2 » 26 апр 2019, 23:41

RADAR писал(а):
26 апр 2019, 23:23
как бы ТП не зависит
Это как это? Комнатный термостат вырубил котел.. А насос ТП работает.. Откуда тепло он подсасывать будет?

Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Или вы имеете ввиду термостатом отключать не котел, а насос радиаторного контура? Ну тогда котел уйдет в ошибку по перегреву, работая только на контур ТП - ему циркуляции не хватит..

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Хотя если с гидрострелкой... :?

#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Обвязка Бакси Слим

Сообщение RADAR » 26 апр 2019, 23:47

ога... :)

Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
а ТП всегда будет что-то брать иначе это не ТП...перегрева не будет..

Отправлено спустя 46 секунд:
догнать комфорт можно при этом датчиком уличной температуры..

#12

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Игорь-2 » 26 апр 2019, 23:56

RADAR писал(а):
26 апр 2019, 23:47
ога... :)
У меня примерно так сделано: При работе котла от термостата контур ТП "сосет" тепло из 250-ти литрового бойлера, а котел просто следит за температурой бойлера, периодически подогревая его.. Но это нужно только в межсезонье, зимой котел у меня работает по температуре теплоносителя - ну не нравятся мне зимой холодные батареи, "некомфортом" каким-то от них веет..

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
RADAR писал(а):
26 апр 2019, 23:53
а ТП всегда будет что-то брать иначе это не ТП...перегрева не будет..
У ТС тех полов-то 30 квадратов всего - около 1,5кВт... Это не нагрузка для Слима, даже 23-го.. :)

#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Обвязка Бакси Слим

Сообщение RADAR » 27 апр 2019, 00:00

я не претендую на единственно правильный вариант...их много и какой зайдет под комфорт конкретного человека - вопрос... :) вариант ТП от бойлера тоже вариант, единственно возникает вопрос - как производительность ГВС при этом не страдает?....о уже добавка появилась...тока про это пишу...но здесь больше вопрос про нагрузку на теплообменник бойлера..

#14

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Игорь-2 » 27 апр 2019, 00:06

RADAR писал(а):
27 апр 2019, 00:00
единственно возникает вопрос - как производительность ГВС при этом не страдает?
А вот на это у меня бойлер 48кВт и Слим 49-й. :D Даже в протоке два "тропических" душа одновременно "тянет" в легкую.. :)

#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Обвязка Бакси Слим

Сообщение RADAR » 27 апр 2019, 00:12

:)

#16

Автор темы
Дмитрий1974
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2019, 13:15
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 3 раза

Обвязка Бакси Слим

Сообщение Дмитрий1974 » 27 апр 2019, 21:49

RADAR писал(а):
26 апр 2019, 21:47
на комплекс автоматики... на вскидку около 100000рублей что голова была более-менее :) спокойна за тактование...
Н
Да ну го на фиг тогда, пусть тактует. :cry:

#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Обвязка Бакси Слим

Сообщение RADAR » 27 апр 2019, 22:03

такая вот она забота... :)

#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Обвязка котла и бойлера
    Dreamspree01 » 25 июл 2018, 00:28 » в форуме Гидравлическое подключение
    8 Ответы
    1213 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamspree01
    25 июл 2018, 16:18
  • бакси майнфор е25
    fartoviy79 » 20 окт 2018, 22:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    367 Просмотры
    Последнее сообщение fartoviy79
    22 окт 2018, 21:49
  • Датчики для бакси
    0 Ответы
    509 Просмотры
    Последнее сообщение Артемий27
    03 окт 2018, 21:00
  • Не запускается котел бакси
    Неугомонный » 11 дек 2018, 09:54 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    546 Просмотры
    Последнее сообщение Неугомонный
    12 дек 2018, 09:20
  • проблема с Бакси эко 240i
    jkmuf » 10 ноя 2018, 23:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    592 Просмотры
    Последнее сообщение jkmuf
    13 ноя 2018, 00:31

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей