Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение imsot » 27 май 2019, 17:16

Заметил следы капель под котлом, увидел что в месте соединения бай-паса с пресстатом имеются какие-то следы подтеков. Baxi Eco-Four 1.14f работает только второй год,периодически приходится подливать воду в систему отопления.
Фото
20190527_125312.jpg
Можно ли выдернуть прессостат чтобы прочистить, не польется ли оттуда что-либо? Подскажите пожалуйста что делать?

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение RADAR » 27 май 2019, 17:48

imsot писал(а):
27 май 2019, 17:16
не польется ли оттуда что-либо?
польется то, что капает...сначала нужно слить теплоноситель до этой точки...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2

Автор темы
imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение imsot » 28 май 2019, 14:31

Так из-за чего в данном месте следы подтеков? Что необходимо сделать чтобы исправить данную проблему?

#3
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение RADAR » 28 май 2019, 15:10

что залито в качестве теплоносителя?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6519
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение Bahus » 29 май 2019, 10:00

press.png
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
5402050 Уплотнение плоское кольцевое
Номер позиции на чертеже 21.
Розничная цена, евро 0.3.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5

Автор темы
imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение imsot » 30 май 2019, 16:20

RADAR писал(а):
28 май 2019, 15:10
качестве т
обычная вода (у нас она жесткая)

#6

Starik
Гуру
Сообщения: 1377
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 156 раз
Возраст: 53

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение Starik » 30 май 2019, 21:04

imsot писал(а):
30 май 2019, 16:20
обычная вода (у нас она жесткая)
Это тут не при чем, имхо, всего два года прошло, не могло там ничего испортиться. Либо косяк сборки котла (не затянули прессостат), особенно если снову подпитывали, либо при монтаже зацепили (маловероятно). В любом случае надо делать.

#7
Ответить

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции