• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 15 раз
Возраст: 42

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Steamboy » 18 июн 2019, 14:31

Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня 18.06.2019 года, мне поставили вытяжную трубу, для организации приточно вытяжной вентиляции.
Так вот этот самый специалист, что изготавливал и устанавливал мне вытяжную трубу, высказал свое мнение, что из-за небельшого расстояния между коаксиальной трубой моего котла и параллельно расположенной этой трубе стены соседского дома (схема от руки во вложении), могут меня заставить установить котел атмосферного типа. У меня котел Baxi Nuvola3B40 240Fi.
Я стал копать множество интеренет ресурсов и нашел одну интересную статью, в которой приводится судебное дело о расположении и направленности коаксиального дымохода от одного соседа к другому. Привожу выдержку из статьи: ...по тем основаниям, что на основании свода Правил СП 42-101-2003 года коаксильная труба, это тот же дымоход. Ни в одном документе не отражено, что расстояние от строения, на котором расположена коаксильная труба должна соответствовать 8 метрам до дома истца. Согласно Свода Правил 42-101-2003 коаксильную трубу следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее 0,5 метров по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток) В соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования ответчика (газового котла Logamax) при горизонтальном расположении коаксильной трубы расстояние до противоположной фронтальной поверхности без вытяжных отверстий должно быть два метра, а с вытяжным отверстием или дымоходом три метра. Расстояние между фасадом на котором расположена коаксильная труба ответчика и фасада жилого дома истца составляет 5 метров 40 см., что следует из материалов дела....
А вот сама статья: https://sudact.ru/regular/doc/6yrDXa9Ku6bX/
Я проверил эти данные из инструкции к Будерус Logomax и они действительно верны (Картинка во вложении, картинка 6/1)
Ссылка на документ Logomax: https://www.buderus.ru/files/Logamax_U0 ... 2_RU_1.pdf

Скажите пожалуйста, есть ли подобные рекомендации у производителя Baxi???
Вложения
Схема расположения зданий.jpg
выдержка.png

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение plehan » 18 июн 2019, 14:46

Коротко ,противопожарные расстояния между ОКС утверждаются в правилах землепользования субъекта . Заявитель получает ГПЗУ с указанием предельных границ разрешенного строительства от.....
Все остальное на лоха .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Bahus » 18 июн 2019, 16:12

Генеральный каталог. Раздел 3.7. В частности страницы 184 и 185. У Бакси есть только это. К слову - в инструкции к вашему котлу этот рисунок тоже должен быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#3

Автор темы
Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 15 раз
Возраст: 42

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Steamboy » 18 июн 2019, 16:18

Всем огромное спасибо за ответы.

#4

Автор темы
Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 15 раз
Возраст: 42

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Steamboy » 28 июл 2019, 22:44

Уважаемые знатоки. Вот и пришло время, мне делать проект на газификацию своего реконструированного дома. Но проектировщики отказывают мне по новому проекту ставить мой турбированный котел. Говорят турбовый котел не разрешаем, только атмосферник. Потому как турбовый котел на соседний участок, дымовые газы сбрасывает. У соседей ничего не менялось, перед трубой моего старого турбированного котла, ничего из соседских построек или прочих преград не стояло. Только по обеим сторонам горизонтального участка коаксиальной трубы расстояние от трубы до дома по 4,5 метра.
За котел я отдал 80000 рублей и менять его не буду. Так вот вопрос. Скажите пожалуйста, где мне найти на коаксиальный выход моего котла Baxi Nuvola3 B40 240Fi, коаксиальную вертикальную трубу с консатосборником?
Всем спасибо.

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Bahus » 29 июл 2019, 09:31

А вы сначала официальное письмецо им подсуньте. И пусть отвечают отказом официально. С мотивировкой и указанием причин.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 15 раз
Возраст: 42

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Steamboy » 31 июл 2019, 11:06

Еще раз спасибо всем тем кто откликнулся. Сегодня мне стало известно, что местный Райгаз, все же мне запроектировал установить вертикальный коаксиал. пришлось с ними согласиться, что бы не чинили препятствия в установке турбированного котла.
Последний раз редактировалось Steamboy 04 авг 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.

#7

Автор темы
Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 15 раз
Возраст: 42

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Steamboy » 04 авг 2019, 11:16

Добрый день форумчане.
После того, как я Вам рассказал, что газовая служба мне не разрешила использовать горизонтальный коаксиальный дымоход котла, то пришлось мастерить вертикальный коаксиальный дымоход.
И тут я столкнулся с дилеммой... при вертикальных дымоходах, как всем известно нужно использовать участки с использованием коаксиальных конденсатоотводчиков.
Так вот, уважаемые технари... Подскажите пожалуйста какой по Вашему мнению мне лучше использовать коаксиальный кондесатоотводчик, для максимально эффективной работы вертикально-горизонтального участка дымаря моего кота BAXI Nuvila3 B40 250 Fi?
Жду Ваших мнений, как специалистов.
Лично я склоняюсь к горизонтальному расположению, так как этот случай позволяет мне сливать конденсат с вертикали и горизонтали дымового участка. Когда вертикальный конденсатоотводчик, только лишь сливает конденсат с вертикального участка и я боюсь что может быть его затопление и перерелив в горизонтальныйучасток, помимо того что там и так будет скапливать конденсат без его отвода и далее большой риск перелива в закрытую топку котла.

Расположить тот или иной конденсатоотводчик сразу за котлом внутри дома не представляется технически возможным, нет для этого места да и не хочу эти кишки не эстетические :) .

Ссылка на эскизы, моего случая: https://yadi.sk/d/3n4fXgwN0JJt0A

Спасибо всем за внимание.

#8

Starik
Гуру
Сообщения: 1328
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 154 раза
Возраст: 53

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Starik » 04 авг 2019, 18:04

Steamboy писал(а):
04 авг 2019, 11:16
Спасибо всем за внимание.
Да всегда - пожалуйста! :D
Steamboy писал(а):
04 авг 2019, 11:16
… какой … мне лучше использовать коаксиальный кондесатоотводчик,
Есть мнение, что на вкус и цвет для всех фломастеры разные. ;)

#9

Автор темы
Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 15 раз
Возраст: 42

Рекомендации расстояния между коаксиальной дымовой трубой и противоположной стеной соседнего здания.

Сообщение Steamboy » 04 авг 2019, 18:20

Starik, я Вас понял.
Спасибо. :hi:

#10
Ответить

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость