Приветствую!
Недавно запустил luna 3 240 Fi + Zont H-2+ Opentherm. Схема отопления- двухтрубная тупиковая, 10 радиаторов.
По нашим погодам приходится пользоваться отоплением, обратил внимание на график теплоносителя. Включено управление по цифровой шине, Датчики температуры воздуха отключены в настройках Zont-а, температура теплоносителя из котла. Время между включениями - 5 минут (и в котле и в настройках Zont-а ), постциркуляция насоса 10 минут.
Целевая и расчетная температура равны, котел переодически включается, уровень модуляции не более 25%.
Почему получается такой меандр на графике температуры теплоносителя?
- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2260
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
нагрузка на отопление видимо небольшая, вот котёл немного и тактует
а что собственно не устраивает? температура в помещении поддерживается?
перемычка термостата установлена?
параметр F10 = ?
параметр F13=?
а что собственно не устраивает? температура в помещении поддерживается?
перемычка термостата установлена?
параметр F10 = ?
параметр F13=?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
График температуры теплоносителя

Судя по графику включился котел несколько раз, на графике большие пики- уровень модуляции, и как бы не совпадают пила уровня модуляции с пилой (почти пилой) температуры теплоносителя
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2260
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
Так и есть, фактическая температура примерно +-5 гр от целевой, вопрос про гистерезис не стоит.BAXI - Volga писал(а): ↑13 авг 2019, 10:23они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
Вопрос то в другом- почему фактическая температура теплоносителя имеет форму почти меандра, хотя по графику котел включается намного реже. Я бы понял это если бы котел тактовал все время, вопросов бы тоже не было, но он ведь не включается.
на картинке - 4 пика- включение горелки котла, пила- фактическая температура теплоносителя полученная зонтом по опентерм
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО
Vadnik » 23 янв 2019, 19:43 » в форуме Поломалось - чинимся - 5 Ответы
- 879 Просмотры
-
Последнее сообщение Vadnik
26 янв 2019, 23:23
-
-
-
Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
skv » 23 окт 2019, 13:58 » в форуме Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика - 2 Ответы
- 208 Просмотры
-
Последнее сообщение skv
24 окт 2019, 12:17
-
-
-
Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель
DemonInBlack » 28 дек 2018, 00:10 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные - 7 Ответы
- 1679 Просмотры
-
Последнее сообщение k_tweaker
28 окт 2019, 00:20
-
-
-
Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение - 3 Ответы
- 296 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
12 авг 2019, 12:52
-
-
- 20 Ответы
- 701 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
18 ноя 2019, 11:29
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя