Алгоритм работы Luna 3 240FI

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Vlad70
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 21:45
Мой котел: LUNA 3 240FI EXPORT

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Vlad70 » 27 июл 2017, 22:27

Подскажите почему при выставление температуры отопления 60С котел начинает работать через три минуты при 58С, по показаниям на котле, вроде как должен при 55С?
Bahus писал(а): При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Прочитал и делаю вывод: что без комнатного термостата насос работает постоянно, с комнатным термостатом он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига, это на уровне микропрограммы и не меняется. Тогда когда работает изменение параметра F17 время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)?

#1
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 74 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Olegbez » 28 июл 2017, 07:03

Vlad70 писал(а): что без комнатного термостата насос работает постоянно
Да, на всех моделях так - не меняется и не зачем
Ищите здесь, подобная тема была - я создавал

#2

Автор темы
Vlad70
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 21:45
Мой котел: LUNA 3 240FI EXPORT

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Vlad70 » 28 июл 2017, 10:27

Тогда и первый вопрос отпадает, котел только отключается при достижении выставленной температуры +5, какого тогда F18 минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек (про секунды понял что прикололись) зажали большее время, что бы быстрее пришли за запчастями или другим котлом?
Я губу раскатал что за такие деньги это умный компьютер а это уровень АОГВ. Инструкцию дописывать пользователям приходится самим.

Спрошу еще одну глупость, в информации о работе котла А06: расход воды (л/мин х 10) это для ГВС?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6479
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Bahus » 28 июл 2017, 12:15

Vlad70 писал(а): котел только отключается при достижении выставленной температуры +5, какого тогда F18 минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек (про секунды понял что прикололись) зажали большее время, что бы быстрее пришли за запчастями или другим котлом?
Ничего не понял. Кони, люди.
Гистерезис - +/-5°С от заданной. F18 позволяет уменьшить периоды тактования. То есть, даже если температура теплоносителя упадет более чем на 5 градусов, котел не даст команду на розжиг, если указанное в параметре значение "не отщелкало". 00 = 10 секунд, 01-10 - это минуты.
Vlad70 писал(а): Спрошу еще одну глупость, в информации о работе котла А06: расход воды (л/мин х 10) это для ГВС?
Да.

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Vlad70 писал(а): Подскажите почему при выставление температуры отопления 60С котел начинает работать через три минуты при 58С, по показаниям на котле, вроде как должен при 55С?
А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться.
Vlad70 писал(а): Тогда когда работает изменение параметра F17 время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)?
Моя фраза относилось к "малым" моделям. У Луны другая логика, раз такой параметр есть. Вот только конкретики не дам. Не знаю, к сожалению.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
Vlad70
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 21:45
Мой котел: LUNA 3 240FI EXPORT

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Vlad70 » 28 июл 2017, 13:19

Bahus писал(а): А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться.
И какова может быть причина, у BAXI такие датчики?
Bahus писал(а): Ничего не понял. Кони, люди.
А не кони здесь а люди, уменьшение периода тактования это не 10 минут а хотя бы 30.
Bahus писал(а): У Луны другая логика, раз такой параметр есть. Вот только конкретики не дам. Не знаю, к сожалению.
Будем копать. :)

#5

Fantomik
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 08:40
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 4 раза

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Fantomik » 08 сен 2019, 22:27

Bahus писал(а):
28 июл 2017, 12:19
А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться.
Bahus писал(а):
28 июл 2017, 12:19
Гистерезис - +/-5°С от заданной.
Может у кого то появились новые сведения по работе котла? У меня такая же проблема. Задаю 35 градусов, включается уже при 29º С.
Каждые 3 минуты зажигает горелку на 10 секунд, это разве нормально? viewtopic.php?f=54&t=6880

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение BAXI-Ural » 09 сен 2019, 00:22

Задача котла - подерживать заданную температуру:
1) меньше заданной - включаемся
2) если на минимальной мощности проскакиваем заданную температуру, то отключимся при +5 от заданной
3)если отключились, то включимся при падении меньше заданой не ранее чем через 3 мин (заводская уставка, но может менятся настройщиком)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Fantomik
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 08:40
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 4 раза

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Fantomik » 09 сен 2019, 10:33

BAXI-Ural писал(а):
09 сен 2019, 00:22
если на минимальной мощности проскакиваем заданную температуру
Спасибо за ответ.

#8

Fantomik
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 08:40
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 4 раза

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Fantomik » 09 сен 2019, 22:03

BAXI-Ural писал(а):
09 сен 2019, 00:22
меньше заданной - включаемся
Хотелось бы уточнить момент. На форуме читал, что котел включается при падении температуры на 5 градусов. Логично что должна быть дельта температур, чтобы он часто не дёргался. Если я выставляю 40 градусов, котел греет до 45, потом сразу же температура падает до 40 (насос ее разгоняет по системе), ждёт 3 минуты (параметр F18) и включает опять котел. Это правильный режим работы? У меня просто после прочтения форума сложилось впечатление, что котел должен ждать падения температуры на 5 градусов ниже заданной, то есть до 35. Я заблуждался?

#9

Starik
Гуру
Сообщения: 1321
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Сообщение Starik » 09 сен 2019, 23:32

Fantomik писал(а):
09 сен 2019, 22:03
Я заблуждался?
Да.

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
    22 Ответы
    376 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    04 окт 2019, 11:32
  • Объясните логику работы конденсационника Luna Platinum
    3 Ответы
    75 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    13 ноя 2019, 10:39
  • Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
    steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    248 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    12 авг 2019, 12:52
  • Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
    stels22 » 26 сен 2019, 10:46 » в форуме Электрокоммутация
    20 Ответы
    502 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    Вчера, 11:29
  • Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
    4 Ответы
    408 Просмотры
    Последнее сообщение dimych
    13 авг 2019, 10:42

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость