Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Veleyvas
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 12:35
Откуда: Москва
Мой котел: Luna3 comfort 1.240i

Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера

Сообщение Veleyvas » 29 сен 2019, 13:13

Всем добрый день!
Mной были установлены наружный и внутренний термостат, при запросе тепла от комнатного термостата на контактах 1 и 2 разъёма М1 есть замыкание. Настройки F10=02 F4=01; Амбон и модуль =0. Горячую воду греет, а отопление не включается. На дисплее выносной панели, уст. на котле, ошибок нет. На форуме вычитал, что параметры должны быть - Амбон и модуль =1 изменил, результатов нет. До этого котёл исправно работал, но часто тактовал. Включался на обогрев каждые 4 минуты. На запросы тепла комнатного термостата не реагировал. F16=01 (45 ГР.)
Подскажите, в чём ошибка?

#1

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 15 раз
Возраст: 42

Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера

Сообщение Steamboy » 29 сен 2019, 14:33

Попробуйте выставить в настройках верхний предел, равный 85 градусов. Я где-то читал в одной из тем этого форума, что может помочь.

#2

Автор темы
Veleyvas
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 12:35
Откуда: Москва
Мой котел: Luna3 comfort 1.240i

Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера

Сообщение Veleyvas » 29 сен 2019, 15:14

Спасибо за совет! Не прокатило, котёл как мёртвый совсем не зашевелился.

#3
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 479
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 207 раз
Поблагодарили: 82 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера

Сообщение Komyshov » 29 сен 2019, 16:43

Уличный датчик какой артикул? (на коробке или в документах)
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#4

Автор темы
Veleyvas
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 12:35
Откуда: Москва
Мой котел: Luna3 comfort 1.240i

Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера

Сообщение Veleyvas » 29 сен 2019, 17:14

Варистор 10 ком 1 процент марку не помню

Отправлено спустя 28 минут 24 секунды:
показывает сейчас 10 градусов С

#5

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 15 раз
Возраст: 42

Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера

Сообщение Steamboy » 29 сен 2019, 19:01

Veleyvas,
порробуйте откинуть ПЗА от Вашего котла

#6

Автор темы
Veleyvas
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 12:35
Откуда: Москва
Мой котел: Luna3 comfort 1.240i

Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера

Сообщение Veleyvas » 29 сен 2019, 19:27

Извините - ПЗА что это за датчик, или???

Отправлено спустя 1 час 25 минут 17 секунд:
Отключил(дошла до меня аббревиатура ПЗА) , включился котёл на отопление, но греет воду градусов до 30...

Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
До сих пор не отключается работает ровно. На ощупь градусов 35-40.

#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna-3 Comfort 240i Не работает выносная панель управления
    alsteff » 19 фев 2019, 15:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    597 Просмотры
    Последнее сообщение alsteff
    19 фев 2019, 16:35
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 05 авг 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    06 авг 2019, 15:23
  • Ошибка E98, Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 21 янв 2019, 08:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    22 янв 2019, 01:28
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i выбираю теплоноситель..
    Norb » 20 авг 2019, 14:58 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    18 Ответы
    984 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    26 авг 2019, 09:56
  • Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
    Alexey12345 » 13 июн 2019, 09:35 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    390 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    14 июн 2019, 22:03