Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Котел Luna 3 1.240fi comfort.
Выносная панель _не_ в котельной.
Пока только котел+теплые полы.
Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%.
На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой).
Режим работы - ручной (не по расписанию).

Когда Ambon=1, Modul=0 - все хорошо, температура гуляет от 14,5 до 15.5. Тут вопросов нет к работе котла.

Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Приехал на дом через 3 дня после того как установил датчик и выставил параметр Modul=1. Температура в доме 16.4. Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.

Это нормально?

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1943
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

kranty писал(а):
27 дек 2018, 07:22
Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.
Это нормально?
Ну как сказать, там ещё в инструкции (раздел 25) сказано про K REG, разобраться не мешало бы, для чего он нужен. Задай правильную кривую (под свой дом) и получишь искомый результат.

#2

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

KREG автоматически подбирается при Ambon=1 и Modul=1. Я ее исходно=30 задал (когда датчика уличного не было), котел ее перевел на значение 10 после подключения.

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6984
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 712 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Bahus »

Котлу надо некоторое количество времени, чтобы адекватно подобрать кривую. Поэтому значение 10 может быть не окончательным.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Т.е. в ходе этой настройки он может не держать заданную температуру, а существенно ее менять?

#5

DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение DemonInBlack »

За автоматический подбор кривой KREG в зависимости от установленной комнатной и уличной температуры отвечает параметр YSELF.
Если его значение = 1, то котел должен сам изменять KREG при снижении температуры на улице.

В целом у меня так и работает, когда все штатно. Выносная плата от котла в комнате + датчик на улице. Параметры стоят MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0

Правда есть тоже одна странность, о которой хочу спросить знатоков:

После отключения (упало давление жидкости) котел сам не хочет "задирать" кривую KREG. Т.е. в доме после сбоя было +4, на улице - "-5" - "-7", целевое значение на комнатном термостате выставлено +18.
Котел включился, но за несколько дней поднял температуру только до +10. Причина - KREG осталась такой же, как и при нормальном поддержании температуры в протопленном доме - 1,2. В итоге в батареи гналась очень низкая температура жидкости и дом не грелся.
Пришлось руками изменять параметр, отключив автоматику, протапливать дом и лишь потом все включать обратно.

Вопрос - это нормально, что после сбоя надо задирать KREG вручную или все же у меня что-то не так настроено?

#6

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Дом теперь жилой, Т в помещении задаю 24.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1

Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.

#7

Starik
Гуру
Сообщения: 1943
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

kranty писал(а):
04 окт 2019, 07:23
То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
Так и остались только теплые полы? Думаю, слишком большая инерция системы, поэтому такие забросы. Возможно, лучше руками задать температуру, а на автоматику перейти, когда погода стабилизируется.

#8

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение kranty »

Да, только теплые полы.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.

#9

Starik
Гуру
Сообщения: 1943
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Сообщение Starik »

Предпочитаю комфорт. :)
Датчику уличной температуры и твоей автоматике больше нравятся батареи, т.к. они не обладают инерцией тёплых полов.

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странное поведение Baxi luna 3 comfort
    zima » 01 фев 2020, 09:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    693 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 фев 2020, 20:38
  • Странное поведение Baxi ECO Four 24 F
    fluger » 28 янв 2020, 09:29 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1466 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    06 фев 2020, 19:41
  • Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi и беспроводная панель управления с датчиком
    1 Ответы
    1549 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    04 фев 2020, 15:14
  • LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
    Andrew777 » 22 окт 2019, 20:25 » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    2934 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    24 дек 2019, 15:58
  • Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры
    28 Ответы
    3331 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    19 янв 2020, 12:05

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя