Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond »

Всем привет!

собрали мне систему как на картинке (котельная) Baxi luna platinum+ 1.32. Как на вложении "котельная". Плюс контур радиаторов на три этажа (сшитый политэтилен рехау в полу, радиаторы керми стальные) плюс теплый пол (сшитый полихэтилен рехау + ГВС. В конце октября 18 года включили отопление, дальше в доме шла отделка - постепенно ставили радиаторы, теплый пол, ГВС. Всю зиму котел работал на отопление. к лету 2019 ремонт закончился. переехали в дом жить, включили ГВС. через какое-то время стал закипать теполообменник. после долгих мытарств разобрали теплообменник, а там: см вложение шлак- это крышка на теполообменнике. это было 17 августа 2019. Вычистили этот шлак, включили котел, работал до 17 октября 2019 - опять начал закипать теплобменник. Пока не разбирали теплообменник, но, скорее всего, опять то же самое.

Вопрос: откуда этот шлак ведь система новая? Радиаторы керми? Бойлер дражице? (по форме видно что он отложился на стенках теплообменника, потом отвалился. По структуре - как графитовый хрупкий стержень).

Как избавиться от этой беды? может фильтр какой поставить перед котлом(помимо обычного грубой очистки)? какой?
Если промывать систему, то чем?
Вложения
Котельная
Котельная
шлак
шлак
Теплообменник
Теплообменник

#1

pashaa
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение pashaa »

Хм, интересно, комплектующие системы почти как у Вас, платинум 1.24, радиаторы керми, бойлер дражице, единственно трубы металлопласт. Система в работе год, буквально не давно разбирали котёл, делали осмотр и продувку от пыли подобных отложений нет, да и пыли не много. Но в Вашем случае, как я понимаю, состав системы вообще отношения к отложениям не имеет, т.к. отложения на поверхности теплообменника это залетает или с газом или с воздухом, или это внутренняя поверхность теплообменника?
Хотя, если теплоноситель закипает то теплосъёма с него нет, т.е. теплоноситель плохо циркулирует по системе. Система забита, фильтр забит, плохо работает насос, не правильное проектирование, либо что то программное, может этими отложениями датчики забивает и они дают не верные показания в мозг котла.
Теплоноситель вода?

#2

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond »

теплоноситель вода. отложения внутри теплообменника. их много. если спустить немного воды из системы - она темноватая - наверное эти примеси и осаживаются на теплообменнике, Вопрос: что источник этих примесей - не чугунные же батареи стоят...? ну гидрострелка есть еще и два коллектора и два коллектора теплого пола. в старой системе до ремонта с другим котлом были чугунные батареи и там всегда такая вода была темноватая.

и да! фильтр не забит - забит сам теплообменник внутри этим шлаком.

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение BAXI - Volga »

если отложения в виде мелкой взвеси чёрного цвета, то вполне возможно это радиаторы...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond »

это не взвесь - это такие плотные, твердые кусочки в форме трубки теплообменника (овальная такая). если его в руках сжать - он разваливается на несколько кусочков. ( на фото - то что из подающей трубы намылось)

Отправлено спустя 31 минуту 31 секунду:
BAXI - Volga писал(а):
17 окт 2019, 17:18
если отложения в виде мелкой взвеси чёрного цвета, то вполне возможно это радиаторы...
это радиаторы и они бракованные? или это норм? и тогда как с этим бороться?
это может быть взвесь, которая проходит через фильтр грубой очистки затем она на стенках теплообменника спекается и потом отваливается...
Вложения
20190817_175304.jpg

#5

pashaa
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение pashaa »

Может накипь? Воду готовили? Или из системы? Жесткая? Если да, то тогда очистить снова теплообменник, без смены воды в системе.
У меня кстати, вода тоже сероватого цвета стала с запахом канализации через 8-9 месяцев эксплуатации. При чём эти месяцы включён был только тёплый пол без радиаторов и бойлера, а там металлопластиковая труба валтек pex-al-pex. Из железного в системе были только латунные коллектора и котёл. Похоже бактерии, т.к. режим работы низкотемпературный, но не легионелла она не имеет запаха.

#6

Starik
Гуру
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Starik »

Demonobond писал(а):
17 окт 2019, 16:43
были чугунные батареи и там всегда такая вода была темноватая.
Вот только не надо на чугун наговаривать. Более пятидесяти лет чугунным батареям, а вода в системе прозрачная, два раза пролил систему после монтажа котла. Установлен фильтр типа такого http://www.vod-dom.ru/product/filtr-mag ... im-1001y2/ на обратке, кран перед фильтром и после него. Надо промыть - кран перед фильтром закрыл, на фильтре открыл, обратным ходом грязь выкинуло. Можно пролить, открыв подпитку.
P.S. Посмотрел на эти керми … Как там с электрической обвязкой котла, заземления там всякие … ?

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4143
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение BAXI-Ural »

Скорее всего это накипь, окрашенная закисным железом и (или) покрытие из радиаторов...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond »

BAXI-Ural писал(а):
17 окт 2019, 19:42
Скорее всего это накипь, окрашенная закисным железом и (или) покрытие из радиаторов...
Если накипь, то многовато для трех теплых месяцев. Старый котел 10 лет без промывки работал на такой же воде.

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Starik писал(а):
17 окт 2019, 18:53
Demonobond писал(а):
17 окт 2019, 16:43
были чугунные батареи и там всегда такая вода была темноватая.
Вот только не надо на чугун наговаривать. Более пятидесяти лет чугунным батареям, … Как там с электрической обвязкой котла, заземления там всякие … ?
Ок. Чугун не трогаем!
Заземление в доме есть к котлу подключено.

#9

Starik
Гуру
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Starik »

Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 08:43
Заземление в доме есть к котлу подключено.
Просто это очень похоже на электрохимическую коррозию.

#10

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond »

Starik писал(а):
18 окт 2019, 10:40
Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 08:43
Заземление в доме есть к котлу подключено.
Просто это очень похоже на электрохимическую коррозию.
вот только после ремонта в вводном щите электрик не соединил землю с нулевой шиной. и между ними есть небольшое напряжение 1-2 вольта. Более того электрик убеждал меня что этого делать нельзя. Хотя сколько я себя помню всегда во вводных щитах это делалось. Вопрос остался подвисшим. может быть это причина образования шлака этого?

#11

pashaa
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение pashaa »

Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 12:27
Более того электрик убеждал меня что этого делать нельзя. Хотя сколько я себя помню всегда во вводных щитах это делалось.
Есть разные схемы организации заземления. Я, так же как ваш электрик, не стал соединять ноль с землёй.
Starik писал(а):
18 окт 2019, 10:40
Просто это очень похоже на электрохимическую коррозию.
А почему тогда собирается вся грязь на теплообменнике?

#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4143
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение BAXI-Ural »

А вы на эту дрянь каким-нибудь кислым антинакипином накапайте. Зашипит - значит карбонаты, накипь...
Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 12:27
Более того электрик убеждал меня что этого делать нельзя
:facepalm: хорош спец, - ПУЭ ему нипочем
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#13

Starik
Гуру
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Starik »

pashaa писал(а):
18 окт 2019, 13:40
А почему тогда собирается вся грязь на теплообменнике?
А где она должна собираться?
Теперь я почти уверен - электрохимическая коррозия (металлопластик, металлические радиаторы).
Можно мне не верить. Это только вопрос времени, где проест и когда потечет, имхо.

#14

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond »

Еще. Когда радиаторную систему смонтировали.. пришли отделочники и сняли почти все радиаторы. И они с полгода валялись по углам пока не закончилась отделка. Может они и набрали окалины этой?

#15

Starik
Гуру
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Starik »

Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 23:16
И они с полгода валялись по углам пока не закончилась отделка. Может они и набрали окалины этой?
А в магазинах и по складам они разве как-то иначе валяются? Ну переложены чем-то, что бы не царапались.

#16

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond »

Starik писал(а):
18 окт 2019, 23:55
А в магазинах и по складам они разве как-то иначе валяются? Ну переложены чем-то, что бы не царапались.
В магазинах лни сухие с завода лежат. А тут их заполнили, слили как могли, часть воды осталась в них и они лежали полгода.
Вложения
Если поовести пальцем по внутренней поверхности теплообменника
Если поовести пальцем по внутренней поверхности теплообменника

#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
    skv » 14 окт 2019, 14:59 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    13 Ответы
    2677 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    11 ноя 2019, 19:09
  • Luna Platinum + для владельцев котлов
    1 Ответы
    1576 Просмотры
    Последнее сообщение aladar
    03 фев 2020, 17:04
  • Китайский Wi-Fi термостат и Luna platinum
    3 Ответы
    2511 Просмотры
    Последнее сообщение Soroka82
    24 ноя 2019, 21:28
  • Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
    5 Ответы
    271 Просмотры
    Последнее сообщение stlawrence
    17 сен 2020, 16:35
  • Luna Platinum+ и твердотопливный котел
    ВладимирН » 12 сен 2020, 19:42 » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    140 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    16 сен 2020, 18:24

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей