Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond » 17 окт 2019, 12:02

Всем привет!

собрали мне систему как на картинке (котельная) Baxi luna platinum+ 1.32. Как на вложении "котельная". Плюс контур радиаторов на три этажа (сшитый политэтилен рехау в полу, радиаторы керми стальные) плюс теплый пол (сшитый полихэтилен рехау + ГВС. В конце октября 18 года включили отопление, дальше в доме шла отделка - постепенно ставили радиаторы, теплый пол, ГВС. Всю зиму котел работал на отопление. к лету 2019 ремонт закончился. переехали в дом жить, включили ГВС. через какое-то время стал закипать теполообменник. после долгих мытарств разобрали теплообменник, а там: см вложение шлак- это крышка на теполообменнике. это было 17 августа 2019. Вычистили этот шлак, включили котел, работал до 17 октября 2019 - опять начал закипать теплобменник. Пока не разбирали теплообменник, но, скорее всего, опять то же самое.

Вопрос: откуда этот шлак ведь система новая? Радиаторы керми? Бойлер дражице? (по форме видно что он отложился на стенках теплообменника, потом отвалился. По структуре - как графитовый хрупкий стержень).

Как избавиться от этой беды? может фильтр какой поставить перед котлом(помимо обычного грубой очистки)? какой?
Если промывать систему, то чем?
Вложения
20191017_084758.jpg
Котельная
20190817_183324.jpg
шлак
20190817_181854.jpg
Теплообменник

#1

pashaa
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение pashaa » 17 окт 2019, 14:17

Хм, интересно, комплектующие системы почти как у Вас, платинум 1.24, радиаторы керми, бойлер дражице, единственно трубы металлопласт. Система в работе год, буквально не давно разбирали котёл, делали осмотр и продувку от пыли подобных отложений нет, да и пыли не много. Но в Вашем случае, как я понимаю, состав системы вообще отношения к отложениям не имеет, т.к. отложения на поверхности теплообменника это залетает или с газом или с воздухом, или это внутренняя поверхность теплообменника?
Хотя, если теплоноситель закипает то теплосъёма с него нет, т.е. теплоноситель плохо циркулирует по системе. Система забита, фильтр забит, плохо работает насос, не правильное проектирование, либо что то программное, может этими отложениями датчики забивает и они дают не верные показания в мозг котла.
Теплоноситель вода?

#2

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond » 17 окт 2019, 16:43

теплоноситель вода. отложения внутри теплообменника. их много. если спустить немного воды из системы - она темноватая - наверное эти примеси и осаживаются на теплообменнике, Вопрос: что источник этих примесей - не чугунные же батареи стоят...? ну гидрострелка есть еще и два коллектора и два коллектора теплого пола. в старой системе до ремонта с другим котлом были чугунные батареи и там всегда такая вода была темноватая.

и да! фильтр не забит - забит сам теплообменник внутри этим шлаком.

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение BAXI - Volga » 17 окт 2019, 17:18

если отложения в виде мелкой взвеси чёрного цвета, то вполне возможно это радиаторы...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond » 17 окт 2019, 17:24

это не взвесь - это такие плотные, твердые кусочки в форме трубки теплообменника (овальная такая). если его в руках сжать - он разваливается на несколько кусочков. ( на фото - то что из подающей трубы намылось)

Отправлено спустя 31 минуту 31 секунду:
BAXI - Volga писал(а):
17 окт 2019, 17:18
если отложения в виде мелкой взвеси чёрного цвета, то вполне возможно это радиаторы...
это радиаторы и они бракованные? или это норм? и тогда как с этим бороться?
это может быть взвесь, которая проходит через фильтр грубой очистки затем она на стенках теплообменника спекается и потом отваливается...
Вложения
20190817_175304.jpg

#5

pashaa
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение pashaa » 17 окт 2019, 18:10

Может накипь? Воду готовили? Или из системы? Жесткая? Если да, то тогда очистить снова теплообменник, без смены воды в системе.
У меня кстати, вода тоже сероватого цвета стала с запахом канализации через 8-9 месяцев эксплуатации. При чём эти месяцы включён был только тёплый пол без радиаторов и бойлера, а там металлопластиковая труба валтек pex-al-pex. Из железного в системе были только латунные коллектора и котёл. Похоже бактерии, т.к. режим работы низкотемпературный, но не легионелла она не имеет запаха.

#6

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Starik » 17 окт 2019, 18:53

Demonobond писал(а):
17 окт 2019, 16:43
были чугунные батареи и там всегда такая вода была темноватая.
Вот только не надо на чугун наговаривать. Более пятидесяти лет чугунным батареям, а вода в системе прозрачная, два раза пролил систему после монтажа котла. Установлен фильтр типа такого http://www.vod-dom.ru/product/filtr-mag ... im-1001y2/ на обратке, кран перед фильтром и после него. Надо промыть - кран перед фильтром закрыл, на фильтре открыл, обратным ходом грязь выкинуло. Можно пролить, открыв подпитку.
P.S. Посмотрел на эти керми … Как там с электрической обвязкой котла, заземления там всякие … ?

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение BAXI-Ural » 17 окт 2019, 19:42

Скорее всего это накипь, окрашенная закисным железом и (или) покрытие из радиаторов...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond » 18 окт 2019, 08:41

BAXI-Ural писал(а):
17 окт 2019, 19:42
Скорее всего это накипь, окрашенная закисным железом и (или) покрытие из радиаторов...
Если накипь, то многовато для трех теплых месяцев. Старый котел 10 лет без промывки работал на такой же воде.

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Starik писал(а):
17 окт 2019, 18:53
Demonobond писал(а):
17 окт 2019, 16:43
были чугунные батареи и там всегда такая вода была темноватая.
Вот только не надо на чугун наговаривать. Более пятидесяти лет чугунным батареям, … Как там с электрической обвязкой котла, заземления там всякие … ?
Ок. Чугун не трогаем!
Заземление в доме есть к котлу подключено.

#9

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Starik » 18 окт 2019, 10:40

Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 08:43
Заземление в доме есть к котлу подключено.
Просто это очень похоже на электрохимическую коррозию.

#10

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond » 18 окт 2019, 12:27

Starik писал(а):
18 окт 2019, 10:40
Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 08:43
Заземление в доме есть к котлу подключено.
Просто это очень похоже на электрохимическую коррозию.
вот только после ремонта в вводном щите электрик не соединил землю с нулевой шиной. и между ними есть небольшое напряжение 1-2 вольта. Более того электрик убеждал меня что этого делать нельзя. Хотя сколько я себя помню всегда во вводных щитах это делалось. Вопрос остался подвисшим. может быть это причина образования шлака этого?

#11

pashaa
Забегающий
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение pashaa » 18 окт 2019, 13:40

Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 12:27
Более того электрик убеждал меня что этого делать нельзя. Хотя сколько я себя помню всегда во вводных щитах это делалось.
Есть разные схемы организации заземления. Я, так же как ваш электрик, не стал соединять ноль с землёй.
Starik писал(а):
18 окт 2019, 10:40
Просто это очень похоже на электрохимическую коррозию.
А почему тогда собирается вся грязь на теплообменнике?

#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение BAXI-Ural » 18 окт 2019, 13:49

А вы на эту дрянь каким-нибудь кислым антинакипином накапайте. Зашипит - значит карбонаты, накипь...
Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 12:27
Более того электрик убеждал меня что этого делать нельзя
:facepalm: хорош спец, - ПУЭ ему нипочем
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#13

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Starik » 18 окт 2019, 13:53

pashaa писал(а):
18 окт 2019, 13:40
А почему тогда собирается вся грязь на теплообменнике?
А где она должна собираться?
Теперь я почти уверен - электрохимическая коррозия (металлопластик, металлические радиаторы).
Можно мне не верить. Это только вопрос времени, где проест и когда потечет, имхо.

#14

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond » 18 окт 2019, 23:16

Еще. Когда радиаторную систему смонтировали.. пришли отделочники и сняли почти все радиаторы. И они с полгода валялись по углам пока не закончилась отделка. Может они и набрали окалины этой?

#15

Starik
Гуру
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 152 раза
Возраст: 53

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Starik » 18 окт 2019, 23:55

Demonobond писал(а):
18 окт 2019, 23:16
И они с полгода валялись по углам пока не закончилась отделка. Может они и набрали окалины этой?
А в магазинах и по складам они разве как-то иначе валяются? Ну переложены чем-то, что бы не царапались.

#16

Автор темы
Demonobond
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 20:23
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi luna platinum+

Пробема с засором теплообменника luna platinum+

Сообщение Demonobond » 19 окт 2019, 08:34

Starik писал(а):
18 окт 2019, 23:55
А в магазинах и по складам они разве как-то иначе валяются? Ну переложены чем-то, что бы не царапались.
В магазинах лни сухие с завода лежат. А тут их заполнили, слили как могли, часть воды осталась в них и они лежали полгода.
Вложения
20191018_164248.jpg
Если поовести пальцем по внутренней поверхности теплообменника

#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Течь теплообменника BAXI Luna 3 comfort IN HT 240 solar
    Amish76 » 25 май 2019, 12:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    653 Просмотры
    Последнее сообщение Amish76
    15 июл 2019, 19:15
  • Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
    skv » 14 окт 2019, 14:59 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    13 Ответы
    414 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    11 ноя 2019, 19:09
  • LUNA Platinum+ циркуляционный насос
    dok_sergey » 02 янв 2019, 07:30 » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    661 Просмотры
    Последнее сообщение dok_sergey
    05 янв 2019, 17:58
  • Baxi Luna Platinum+ Каскад
    DmitryCH » 21 май 2019, 13:12 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    288 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    21 май 2019, 16:16
  • Китайский Wi-Fi термостат и Luna platinum
    2 Ответы
    832 Просмотры
    Последнее сообщение Soroka82
    26 окт 2019, 07:55

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей