Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Почти год назад столкнулся с этой же проблемой, вчера она повторилась, прихожу домой, а там ошибка 03. Пробую сбросить ОК, не получается. Выключаю кнопкой(вкл, выкл.), после чего ошибка сбросилась. Включаю режим только ГВС (без отопления), открываю кран горячей воды, на дисплее загорается капля с крана, котел не запускается, даже не включается вентилятор и уходит в ошибку 03, закрываю кран горячей воды, ошибка пропадает. Разбираю котел, вентилятор крутится легко(чистый), пневмореле проверяю всё отлично (прозвонил контакты, в трубку втянул воздух, был щелчек, контакты замкнулись, после чего разомкнулись), пробую запустить, так же ошибка 03. Залез в плату, пошивилил провода в разъёмах, постучал по релюшкам, после этого котел заработал. В том году была аналогичная ситуация.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение RADAR »

вывод?
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Bahus »

А чего вывод? Издохло реле питания вентилятора на плате. Открыть почистить. Но лучше новое впаять
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Доброго всем дня, на этой неделе опять начала меня преследовать ошибка 03. Сбрасывается она, после того как с правой стороны немножко стукнешь по котлу, после чего котел начинает работать, может проработать сутки, двое, а может за день пару раз выдаст ошибку 03. Получается после того как котел выключается, контакты пневмореле не размыкаются (залипают) и при запуске котла, он видит что контакты замкнуты, выдает ошибку, после того как стукнешь по котлу, контакты разомкнулись и все начинает работать. Или может реле включения вентилятора не всегда включается. Буду побывать менять пневмореле. Бакси немного меня расстраивает. Просто за несколько лет работы котла, уже начинаются вложения (менял теплообменник).

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Bahus писал(а): 08 фев 2019, 00:02 А чего вывод? Издохло реле питания вентилятора на плате. Открыть почистить. Но лучше новое впаять
Каким образом почистить реле, оно же не разборное
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Bahus »

Я про реле на плате, а не про пневмореле.
Самому делать не доводилось, но люди открывают, делают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Starik »

Евгений31 писал(а): 11 ноя 2019, 12:17опять начала меня преследовать ошибка 03
А вентилятор свободно вращается?
#6

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Starik писал(а): 11 ноя 2019, 18:01 А вентилятор свободно вращается?
Да, вентилятор крутится очень легко

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
На днях залез в котел, практически все чисто (вентилятор, трубка вентури, теплообменник), не значительная пыль, почистил все. Однако бывает вылетает ошибка 03. Буду рыть в плате, проверю реле вентилятора.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Starik »

Евгений31 писал(а): 12 ноя 2019, 09:35проверю реле вентилятора.
Надо понимать один нюанс. Контакты реле просто так не подгорают, там масса причин (от скачков напряжения до подклинивающего вентилятора). Для начала не помешает проверить плотность и надежность соединений (чистоту разъёмов).
#8

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Starik писал(а): 12 ноя 2019, 12:35 Контакты реле просто так не подгорают
Вот и я исключаю эту поломку, подозрения все таки на пневмореле
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Starik »

Евгений31 писал(а): 12 ноя 2019, 14:17подозрения все таки на пневмореле
Там ещё вот это должно быть search.php?keywords=%D0%BE%D0%BF%D0%BB% ... 0%BD%D0%B0 проверь состояние.
#10

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Starik писал(а): 12 ноя 2019, 16:01
Евгений31 писал(а): 12 ноя 2019, 14:17подозрения все таки на пневмореле
Там ещё вот это должно быть search.php?keywords=%D0%BE%D0%BF%D0%BB% ... 0%BD%D0%B0 проверь состояние.
Проверял, чистый, для надежности помыл его

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Еще вопрос. Если пневмореле перед запуском котла будет замкнуто, котел запустится? Или контакты должны быть разомкнуты?
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Bahus »

Котел должен видеть замкнутое состояние реле только в то время, когда он пробрасывает питание на вентилятор. Иначе в ошибку уйдет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Starik »

Евгений31 писал(а): 14 ноя 2019, 10:06Еще вопрос.
Набери в поиске по форуму - конденсат в пневмореле, может что полезное вычитаешь.
#13

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Bahus писал(а): 14 ноя 2019, 10:08 Котел должен видеть замкнутое состояние реле только в то время, когда он пробрасывает питание на вентилятор. Иначе в ошибку уйдет.
Как он увидит замкнутое реле, когда котел стоит и пневмореле разомкнуто, оно замыкается при включении вентилятора
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Bahus »

Так я и пишу - "во время подачи питания на вентилятор". В любое другое время реле должно быть разомкнуто иначе ошибка. Котел будет видеть работу вентилятора, хотя команду на включение он не давал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Bahus писал(а): 08 фев 2019, 00:02 А чего вывод? Издохло реле питания вентилятора на плате. Открыть почистить. Но лучше новое впаять
На днях вскрыл реле вентилятора, видимых подгорелых деталей не видно

Отправлено спустя 17 минут 18 секунд:
Так же для наглядности вскрыл реле газового клапана (оно такое же как и реле вентилятора), оно конечно получше, но на него и нагрузка гораздо меньше
Вложения
IMG-20191126-WA0023.jpg
Реле вентилятора
Реле вентилятора
IMG-20191126-WA0022.jpg
#16

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Начал разбираться с пневмореле, при снятом пневмореле через трубку втягивал в себя воздух, реле замыкалось, переставал втягивать - размыкалось, процедуру выполнял раз 20, ни разу не залипло, поставил его на место, тоже не залипало, как только подсоединил к нему провода, начал залипать (из 10 раз, 2 раза залипало), котел включен в розетку, померил напряжение на проводах - 35В, как только отсоединяю один провод, реле ни разу не залипало. При залипшем реле, надавливаю немного пальцем на желтый пятак на пневмореле и оно размыкается (пятак не подвижный, под ним регулировачные болты). Изобрел вот такую штуку в виде гвоздя, подпер реле и оно работает, за неделю ни разу не останавливался по ошибке 03
Вложения
IMG-20191126-WA0032.jpg
Последний раз редактировалось Евгений31 27 ноя 2019, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Bahus »

Помнится под этой жёлтой крышкой регулировочные винты. И крышка эта герметично вклеена, чтобы держать разряжение. Похоже у вас по контуру крышки где-то отошел герметик. Свищик маленький.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Bahus писал(а): 26 ноя 2019, 16:52 Помнится под этой жёлтой крышкой регулировочные винты. И крышка эта герметично вклеена, чтобы держать разряжение. Похоже у вас по контуру крышки где-то отошел герметик. Свищик маленький.
Как вариант, надо посмотреть
#19

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Steamboy »

Евгений31 писал(а): 26 ноя 2019, 16:58 Как вариант, надо посмотреть
только каким образом Вы это собираетесь определить🤔?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Bahus »

Да хоть суперклеем по кругу. Может и не надолго, но покажет же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

Bahus писал(а): 26 ноя 2019, 16:52 чтобы держать разряжение
В том то и дело, что разряжение он держит, просто после некоторых циклов работы котла, пневмореле остается в замкнутом режиме, слегка стукнул по котлу, котел заработал. Так что с герметичностью там все в порядке. Как вариант можно еще попробывать пневмореле закрепить в вертикальном положении, что бы мембране было легче возвращаться в исходное положение
#22
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение BAXI-Ural »

А может в дымоходе остаточное разряжение?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#23

Автор темы
Евгений31
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Сообщение Евгений31 »

BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2019, 09:44 А может в дымоходе остаточное разряжение?
При залипшем реле, стягивал трубку с вентури, не отщелкивалось, пока не стукнешь

Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Должна ли быть напруга на проводах пневмореле? У меня 35В постоянку показывает.
#24
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик
    Justo » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    515 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    4 Ответы
    704 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    327 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением
    Андрей Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    236 Просмотры