Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Почти год назад столкнулся с этой же проблемой, вчера она повторилась, прихожу домой, а там ошибка 03. Пробую сбросить ОК, не получается. Выключаю кнопкой(вкл, выкл.), после чего ошибка сбросилась. Включаю режим только ГВС (без отопления), открываю кран горячей воды, на дисплее загорается капля с крана, котел не запускается, даже не включается вентилятор и уходит в ошибку 03, закрываю кран горячей воды, ошибка пропадает. Разбираю котел, вентилятор крутится легко(чистый), пневмореле проверяю всё отлично (прозвонил контакты, в трубку втянул воздух, был щелчек, контакты замкнулись, после чего разомкнулись), пробую запустить, так же ошибка 03. Залез в плату, пошивилил провода в разъёмах, постучал по релюшкам, после этого котел заработал. В том году была аналогичная ситуация.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
А чего вывод? Издохло реле питания вентилятора на плате. Открыть почистить. Но лучше новое впаять
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Доброго всем дня, на этой неделе опять начала меня преследовать ошибка 03. Сбрасывается она, после того как с правой стороны немножко стукнешь по котлу, после чего котел начинает работать, может проработать сутки, двое, а может за день пару раз выдаст ошибку 03. Получается после того как котел выключается, контакты пневмореле не размыкаются (залипают) и при запуске котла, он видит что контакты замкнуты, выдает ошибку, после того как стукнешь по котлу, контакты разомкнулись и все начинает работать. Или может реле включения вентилятора не всегда включается. Буду побывать менять пневмореле. Бакси немного меня расстраивает. Просто за несколько лет работы котла, уже начинаются вложения (менял теплообменник).
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Каким образом почистить реле, оно же не разборное
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Я про реле на плате, а не про пневмореле.
Самому делать не доводилось, но люди открывают, делают.
Самому делать не доводилось, но люди открывают, делают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Да, вентилятор крутится очень легко
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
На днях залез в котел, практически все чисто (вентилятор, трубка вентури, теплообменник), не значительная пыль, почистил все. Однако бывает вылетает ошибка 03. Буду рыть в плате, проверю реле вентилятора.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Надо понимать один нюанс. Контакты реле просто так не подгорают, там масса причин (от скачков напряжения до подклинивающего вентилятора). Для начала не помешает проверить плотность и надежность соединений (чистоту разъёмов).
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Вот и я исключаю эту поломку, подозрения все таки на пневмореле
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Там ещё вот это должно быть search.php?keywords=%D0%BE%D0%BF%D0%BB% ... 0%BD%D0%B0 проверь состояние.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Проверял, чистый, для надежности помыл егоStarik писал(а): ↑12 ноя 2019, 16:01Там ещё вот это должно быть search.php?keywords=%D0%BE%D0%BF%D0%BB% ... 0%BD%D0%B0 проверь состояние.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Еще вопрос. Если пневмореле перед запуском котла будет замкнуто, котел запустится? Или контакты должны быть разомкнуты?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Котел должен видеть замкнутое состояние реле только в то время, когда он пробрасывает питание на вентилятор. Иначе в ошибку уйдет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Набери в поиске по форуму - конденсат в пневмореле, может что полезное вычитаешь.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Как он увидит замкнутое реле, когда котел стоит и пневмореле разомкнуто, оно замыкается при включении вентилятора
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Так я и пишу - "во время подачи питания на вентилятор". В любое другое время реле должно быть разомкнуто иначе ошибка. Котел будет видеть работу вентилятора, хотя команду на включение он не давал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
На днях вскрыл реле вентилятора, видимых подгорелых деталей не видно
Отправлено спустя 17 минут 18 секунд:
Так же для наглядности вскрыл реле газового клапана (оно такое же как и реле вентилятора), оно конечно получше, но на него и нагрузка гораздо меньше
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Начал разбираться с пневмореле, при снятом пневмореле через трубку втягивал в себя воздух, реле замыкалось, переставал втягивать - размыкалось, процедуру выполнял раз 20, ни разу не залипло, поставил его на место, тоже не залипало, как только подсоединил к нему провода, начал залипать (из 10 раз, 2 раза залипало), котел включен в розетку, померил напряжение на проводах - 35В, как только отсоединяю один провод, реле ни разу не залипало. При залипшем реле, надавливаю немного пальцем на желтый пятак на пневмореле и оно размыкается (пятак не подвижный, под ним регулировачные болты). Изобрел вот такую штуку в виде гвоздя, подпер реле и оно работает, за неделю ни разу не останавливался по ошибке 03
Последний раз редактировалось Евгений31 27 ноя 2019, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Помнится под этой жёлтой крышкой регулировочные винты. И крышка эта герметично вклеена, чтобы держать разряжение. Похоже у вас по контуру крышки где-то отошел герметик. Свищик маленький.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
только каким образом Вы это собираетесь определить?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Да хоть суперклеем по кругу. Может и не надолго, но покажет же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
В том то и дело, что разряжение он держит, просто после некоторых циклов работы котла, пневмореле остается в замкнутом режиме, слегка стукнул по котлу, котел заработал. Так что с герметичностью там все в порядке. Как вариант можно еще попробывать пневмореле закрепить в вертикальном положении, что бы мембране было легче возвращаться в исходное положение
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
А может в дымоходе остаточное разряжение?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
При залипшем реле, стягивал трубку с вентури, не отщелкивалось, пока не стукнешь
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Должна ли быть напруга на проводах пневмореле? У меня 35В постоянку показывает.
-