• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Подбор автоматики для Power HT1.320

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.

Автор темы
PozhidaevGM
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 12:31

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение PozhidaevGM » 08 июн 2015, 12:43

Коллеги, подскажите какой набор автоматики надо заказать при таких исходных данных:

1. Котельная - два котла BAXI Power HT 1.320, они должны работать в каскаде и регулировать подачу воды в ИТП по температурному графику по уличной температуре либо выдавать установленную вручную.
2. Потребители, подключенные через гидравлическую стрелку: приточная вентиляция, радиаторное отопление, ГВС через теплообменник. В каждом контуре потребителей - свои циркуляционные насосы.
3. Принципиальная схема:
Изображение
Вопрос: Какой набор оборудования и комплект заказа котлов потребуется для автоматической работы котлов в каскаде. После изучения имеющейся на сайте документации картина ясной не стала.

#31
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural » 26 окт 2017, 10:56

Если у вас OCI345 (2 шт), QAD36 - 2 шт, то уже можно собрать "полноценный" каскад...
"Неполноценный" вы без QAA75 не сконфигурируете...
И да! Чем вы собираетесь смесители крутить? Руками?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#32

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 » 26 окт 2017, 12:22

Смесители - комнатными термостатами крутить

#33
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural » 26 окт 2017, 13:39

bullet0823 писал(а): Смесители - комнатными термостатами крутить
Это как?! :shock:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#34

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 » 27 окт 2017, 07:20

RAA21 и esbe 600 соединяем и управляем. И по идее получается стандартная схема управления прямым контуром и бойлером?

Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
схема
Вложения
DSC_518.jpg

#35

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 » 28 окт 2017, 17:23

Еще вопрос. Одна схема, в двух разных каталогах, генеральном за 2017 год и конденсационные котлы за 2016 год различается параметр p56. Где опечатка?
Вложения
генерал.JPG
конден.JPG

#36

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 » 30 окт 2017, 06:47

Ярослав, Александр, Андрей, Максим, подскажите пожалуйста по последнему вопросу. А то звонить придется)

#37
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural » 30 окт 2017, 07:51

хозяйн - 00, раб - 02
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#38

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 » 01 мар 2019, 06:49

Подскажите пожалуйста, что значит ошибка е82? После конфигурирования на мастере вышла, сбросилась только где-то с четвертого раза.

#39
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 36

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение Alex-BAXI » 01 мар 2019, 09:27

добрый день!
в теме письма котлы Power HT, а схемы для DUO-tec MP....
Е82 дословно означает конфликт адресов в шине LPB. на всякий случай выставите параметр 6200 -да. Или в случае повторения перезагрузите от сети все котлы, возможно какой-то временный сбой.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

#40
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
    9 Ответы
    952 Просмотры
    Последнее сообщение dailya
    12 ноя 2019, 15:09
  • Подбор автоматики
    Qwiz » 28 окт 2019, 11:29 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5 Ответы
    769 Просмотры
    Последнее сообщение Qwiz
    28 окт 2019, 14:09
  • Выбор автоматики
    15 Ответы
    1672 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений 33
    29 окт 2019, 16:20
  • Подбор на замену котла
    33 Ответы
    2931 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    07 мар 2020, 20:46
  • Подбор конденсационника в дом 175м2
    Dmitriy_A » 10 мар 2020, 12:32 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    900 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    10 мар 2020, 20:38

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции