после грозы не включается котел

Сообщение александр333 » 28 июн 2015, 21:47

после грозы перестал работать котел mainfauer 240 f табло не горит .два предохранителя в порядке что могло выйти из строя

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 598 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus » 28 июн 2015, 22:03

Учимся пользоваться поиском, чтоле...
Например
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4823
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR » 29 июн 2015, 00:06

да плату менять однозначно..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#3

Владимир1980
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:39
Благодарил (а): 4 раза

после грозы не включается котел

Сообщение Владимир1980 » 29 июн 2015, 11:39

Доброго дня, после грозы постигла таже участь котел baxi ECO Four 24 F
котел подключен через ИБП INELT Monolith K1000LT
ИБП полностью рабочее, давление в котле есть, но дисплей не работает, предохранители все целые.
Котел куплен 08.06.2013 года, ввод в эксплуатацию в 14 году.
Подскажите распростоняется ли гарантия на котел серия 131175561

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 598 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus » 29 июн 2015, 11:49

Диагноз тот же.
Что касается гарантии - формально безусловно нет, так как вины производителя не имеется, правда ведь?
А по факту - как с СЦ договоритесь. Бывает идут навстречу..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5

Владимир1980
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:39
Благодарил (а): 4 раза

после грозы не включается котел

Сообщение Владимир1980 » 29 июн 2015, 12:32

Спасибо за ответ, а какова стоимость замены платы ? и как обезопасить себя на будующие ?

#6
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 553
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 73 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Olegbez » 29 июн 2015, 12:35

Вчера была та же песня. Я так полагаю если предохранители, варистор, стабилизатор- целы, а плата мертва вероятно что "приход" был со стороны газовой трубы. Разделяйте на будущее диэлектрической вставкой.

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 598 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus » 29 июн 2015, 13:58

Варистор и предохранители просто не способны отреагировать на такой короткий импульс, как разряд молнии. Так что не факт, что по газовой трубе.
Для защиты от попавшего разряда в электросеть ставится УЗИП. Тоже 500 раз уже это обсуждалось.
Ну а диэлектрик это само собой. Первым делом ставить. Тут не только молнии, а еще дружелюбные соседи-сварщики и прочая хрень на корпусе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8
Аватара пользователя

Автор темы
лександр333

после грозы не включается котел

Сообщение лександр333 » 29 июн 2015, 18:30

александр333 писал(а):после грозы перестал работать котел mainfauer 240 f табло не горит .два предохранителя в порядке что могло выйти из строя
сегодня купил новую микросхему табло заработало котел зажигается работает секунд 30 и пишет ошибку Е 01 ЧЕГО ДЕЛАТЬ

#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2174
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 176 раз

после грозы не включается котел

Сообщение BAXI - Volga » 29 июн 2015, 20:04

попробовать перевернуть вилку в розетке, а лучше не рисковать жизнью и заменить плату
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#10
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 553
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 73 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Olegbez » 30 июн 2015, 09:32

Два риторических вопроса клиента : почему у меня стоит фильтр и умер теплообменник, и почему у меня стоит стабилизатор и умерла плата...

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 598 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus » 30 июн 2015, 18:24

undefined писал(а): сегодня купил новую микросхему табло заработало котел зажигается работает секунд 30 и пишет ошибку Е 01 ЧЕГО ДЕЛАТЬ
Только что на эту тему балакали. Одно из последствий грозы - сгоревший блок розжига. Посмотрите - он ионизацию не видит (розжиг есть, но потом тухнет) или все же искру не дает. Если последнее - блоку розжига хана. К сожалению он тоже интегрирован на плате. Если первое - попробуйте вилку (уже советовали). Совместите коричневый провод котла с отверстием фазы в розетке.
Если не сложно - дайте фотку платы с указанием элемента, который заменили. Вагон этих плат валяется с потухшими дисплеями. Восстановим на краткосрочную подмену мож.

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунды:
ой. не обратил внимания, что котел разжигается. Тогда для начала фазировку соблюдите. Там видно будет. Замерьте заодно потенциал между нолем и землей.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4823
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR » 30 июн 2015, 19:28

не в тему - айфоны щас восстановленные в РФ пошли..наш производитель не собирается восстанавливать платы?..мож подумать на официальной основе..не? мсы б насобирали.. :D шутка конечно..но вдруг?..народ любит антикризисные предложения..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#13
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2174
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 176 раз

после грозы не включается котел

Сообщение BAXI - Volga » 30 июн 2015, 21:29

не забываем о безопасности!
потому и нет схем на платы - никто не сможет гарантировать правильную работу после "ремонта"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 598 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus » 30 июн 2015, 21:46

RADAR, Айфон не газ...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#15
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4823
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR » 30 июн 2015, 22:11

Bahus писал(а): RADAR, Айфон не газ...
понятно, что тормоз..но интересно как думает производитель?.. :D ..скажем акредитовать сервисцентр какой-нить по ремонту электроники..вдруг будет экономически выгодно..? :) будем держать обменный фонд у себя..платы будут крутиться по кругу..ну вот вдруг пойдет?.. :roll: некоторые производители дают программатор для перезаливки программы..иногда бывает достаточно этого..а некоторые просто позволяют менять главный чип..идет отдельной запчастью..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#16
Аватара пользователя

стройгазсервис
Бывалый
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
Откуда: Апрелевка
Карта BAXI-Club: 12028
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение стройгазсервис » 01 июл 2015, 12:38

RADAR писал(а):
Bahus писал(а): RADAR, Айфон не газ...
понятно, что тормоз..но интересно как думает производитель?.. :D ..скажем акредитовать сервисцентр какой-нить по ремонту электроники..вдруг будет экономически выгодно..? :) будем держать обменный фонд у себя..платы будут крутиться по кругу..ну вот вдруг пойдет?.. :roll: некоторые производители дают программатор для перезаливки программы..иногда бывает достаточно этого..а некоторые просто позволяют менять главный чип..идет отдельной запчастью..
Это экономически не выгодно производителю, мы все понимаем)))
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru

#17
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4823
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR » 01 июл 2015, 14:33

стройгазсервис писал(а): Это экономически не выгодно производителю, мы все понимаем)))
это Вам производитель сказал?..я пока не понимаю..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#18

Александр73
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 15:16
Карта BAXI-Club: 1746

после грозы не включается котел

Сообщение Александр73 » 01 июл 2015, 15:33

Помогите. Nuvola 3 comfort 240F. Ошибка Е98. Плату меняли, потенциал везде мерили, все чисто. На розжиге видит пламя раньше чем оно загорается. После нескольких попытках запустится уходит в ошибку. А может и за пуститься!!!!!

#19
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4823
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR » 01 июл 2015, 15:44

В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки: E98 (98E) Описание. Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)
Элемент: Электронная плата
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
если плата исправна - смотреть питание..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#20
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 591
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 38 раз
Возраст: 40

после грозы не включается котел

Сообщение GAZCONEC » 01 июл 2015, 20:48

Плату меняли и чо е98?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#21
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

после грозы не включается котел

Сообщение garry » 02 июл 2015, 17:12

Производителю платы обходятся по 20 евро, ему ее выкинуть выгодней, чем паять, чинить или диагностировать, потому что они продают их нам по 50. Все риски учтены. Какие обменные фонды, вы что?

#22
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4823
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR » 02 июл 2015, 17:23

допустим плата стоит у нас 9000р..самоделкины её ремонтируют за 1000р..осюда мораль - дешевле отремонтировать...только здесь бы был офиц ремонт..а так опасный колхозный..не за производителя выгоду говорю..а за антикризисное предложение для конечного потребителя..если бы 20 евро было конечному потребителю - у них бы вопросов по ремонтам не возникало..а так они идут и ремонтируют к колхозникам..что опасно и для соседей.. :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#23
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 591
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 38 раз
Возраст: 40

после грозы не включается котел

Сообщение GAZCONEC » 02 июл 2015, 21:16

Плата не ремонтная и баста. На продаже новой платы и так 20 баксов как минимум поимеешь. Плюс возможно и установить надо будет
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#24
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4823
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR » 02 июл 2015, 22:29

да я могу и больше 20 баксов поиметь..мне не жалко..пусть покупают..вопрос в другом..я всё-равно их не ремонтирую и не собираюсь..если б был монополистом - по 20000р бы их с удовольствием продавал.. :mrgreen: хочу услышать мнение производителя..нет так нет..а вдруг да?..за рацуху б чего.. :D :mafioso:
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#25
Аватара пользователя

Автор темы
Викторрр

после грозы не включается котел

Сообщение Викторрр » 07 авг 2015, 14:16

У меня после грозы на плате выгорела дорожка. Восстановил дорожку. Начал работать, но не стабильно. То включается, греет воду, и минуты через три может выключиться. То вообще не включается. Табло не показывает ошибку, а просто светится все что на нем есть. Котел Бакси Эко 3 комфорт. Кто, что подскажет?

#26
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2174
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 176 раз

после грозы не включается котел

Сообщение BAXI - Volga » 07 авг 2015, 14:37

к сожалению никто ничего не подскажет.... :(
производитель схему платы не предоставляет, официально плата считается не ремонтопригодной.
есть кулибины которые сами составляют схему и проводят ремонт, но они информацией вряд ли поделятся
а вообще любому пользователю для начала нужно задуматься о безопасности - неизвестно как котёл поведёт себя после "ремонта" платы :gattled:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 598 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus » 07 авг 2015, 14:40

Думаю, не только дорожку зацепило.
undefined писал(а): Эко 3 комфорт
компакт, наверное, а не комфорт..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#28
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

после грозы не включается котел

Сообщение garry » 07 авг 2015, 16:27

У нормального нашего ремонтника сделан стенд из настоящей проводки котла, лампочки - насос, вентилятор, эмулируется ионизация, датчики NTC, все по взрослосу, даже давление воды стоит эмуляция (в бакси такого правда нет) Платы чинятся на раз-два, если дисплей не горит. Но все равно нам выгодней продать новую, чем чинить старую.

#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 598 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus » 07 авг 2015, 23:07

чего толку если микросхему зацепило? Там мВ значение имеют. Я принтер по глупости свалил. Так и не поднял. Проще новый купить было, чем программаторы паять, перепаивать донора мозгов и т.п.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Защита платы котла от грозы.
    timur » 13 мар 2019, 12:05 » в форуме Защитное оборудование
    18 Ответы
    1624 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    15 мар 2019, 15:44
  • Baxi eco 240 не включается на ГВС
    Bert » 27 авг 2019, 22:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    144 Просмотры
    Последнее сообщение Bert
    29 авг 2019, 16:39
  • Луна 3 сам включается
    Bron_S » 21 дек 2018, 12:21 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    474 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    24 дек 2018, 17:25
  • baxi main four не включается отопление
    mihmih » 25 сен 2018, 13:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    988 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    28 сен 2018, 10:22
  • Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
    mongol89 » 31 авг 2019, 23:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    204 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    04 сен 2019, 20:51

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей