Сообщение Бухатико » 08 сен 2015, 08:10

суть проблемы: выдает ошибки 25 либо 26 соответственно выключается , давление в норме,после перезапуска насос работает нормально , но примерно часов через 8 опять такая же ситуация, понимаю что может быть воздух в системе но не понимаю как его стравить ( антифриз залит) клапан который находиться выше насоса ( поднимается опускается) пробовал поднимать ничего не происходит.Все краны маевского проверил воздуха нетути.Подскажите пожалуйста Други как стравить воздух с самого котла либо как по другому решить мою проблему

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3858
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI-Ural » 08 сен 2015, 08:16

Антифриз какой? Концентрация?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2143
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 161 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI - Volga » 08 сен 2015, 11:05

По ходу проблема совсем не в воздухе...
Проверьте грязевые фильтры.
Проверьте состояние датчиков температуры.
Но чует моё сердце, проблемка в теплообменнике - антифриз мог прикипеть....
И кто же это Вас надоумил в битермик антифриз заливать? это лишено всякого смысла :gattled:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#3
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 55 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение garry » 08 сен 2015, 16:04

На моей памяти чаще E25-26 при проблемах с циркуляцией, при теплообменнике обычно E05-06. То что насос крутится не означает что он работает.

#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2143
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 161 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI - Volga » 08 сен 2015, 16:11

Если есть проблемы с циркуляцией в системе(кривой монтаж) то ошибки Е25 и Е26 вылезают достаточно быстро, а здесь видимо котёл уже эксплуатируют некоторое время.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6227
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 578 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Bahus » 08 сен 2015, 16:14

Я тоже склоняюсь к насосу и грязи в фильтрах. Либо ротор подклинивает, либо какушки на сетках валом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
Бухатико
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 07:48
Благодарил (а): 4 раза

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Бухатико » 08 сен 2015, 17:08

BAXI-Ural писал(а): Антифриз какой? Концентрация?
Честно говоря не помню , но мне мастера покупали какой-то специально в системы отопления

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
BAXI - Volga писал(а): По ходу проблема совсем не в воздухе...
Проверьте грязевые фильтры.
Проверьте состояние датчиков температуры.
Но чует моё сердце, проблемка в теплообменнике - антифриз мог прикипеть....
И кто же это Вас надоумил в битермик антифриз заливать? это лишено всякого смысла :gattled:
На схеме в аннотации нету фильтров, подскажите где они находиться

#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2143
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 161 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI - Volga » 08 сен 2015, 17:10

Фильтры должны стоять до котла на обратке. У Вас их нет что-ли?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#8

Автор темы
Бухатико
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 07:48
Благодарил (а): 4 раза

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Бухатико » 08 сен 2015, 17:18

BAXI - Volga писал(а): По ходу проблема совсем не в воздухе...
Проверьте грязевые фильтры.
Проверьте состояние датчиков температуры.
Но чует моё сердце, проблемка в теплообменнике - антифриз мог прикипеть....
И кто же это Вас надоумил в битермик антифриз заливать? это лишено всякого смысла :gattled:
На схеме в аннотации нету фильтров, подскажите где они находиться

Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
garry писал(а): На моей памяти чаще E25-26 при проблемах с циркуляцией, при теплообменнике обычно E05-06. То что насос крутится не означает что он работает.
Прикол в том что ошибка 05 тоже выскакивает через раз

#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2143
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 161 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI - Volga » 08 сен 2015, 17:19

в котле фильтров нет, Вы должны установить их на обратке до котла
ошибка Е05 - неисправность датчика по отоплению - ошибка Е25 может быть и по этой причине
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#10

Автор темы
Бухатико
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 07:48
Благодарил (а): 4 раза

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Бухатико » 08 сен 2015, 17:23

garry писал(а): На моей памяти чаще E25-26 при проблемах с циркуляцией, при теплообменнике обычно E05-06. То что насос крутится не означает что он работает.
Прикол в том что ошибка 05 тоже выскакивает через раз
Если фильтров в котле
BAXI - Volga писал(а): Фильтры должны стоять до котла на обратке. У Вас их нет что-ли?
Нету фильтров сто пудов
На что хоть я попал подскажите

#11
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2143
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 161 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI - Volga » 08 сен 2015, 17:37

вскрытие покажет :D
ну для начала замена датчика - это недорого.
хуже если в теплообменнике антифриз прикипел - вот это уже будет замена и недешёвая
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#12
Аватара пользователя

Ахметов

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Ахметов » 09 окт 2015, 09:40

Добрый день. Тоже столкнулся с ошибкой е 25. Котел новый, отработал чуть больше чем пол года, а в режиме отопления и того меньше. Попробовал стравить воздух с радиаторов и с циркуляционного насоса. Воздуха не было. Посмотрел косой фильтр на обратке, ничего криминального не увидел. Да, было немного грязи, сеточку помыл. Уставка температуры на контур отопления 59 градусов. Горелка включается, насос работает, нагревается вода до 64 градусов, выключается горелка, потом насос еще минуты 3 работает и останавливается. Потом вода в котле остывает до 42 градусов и опять запускается горелка с насосом. Радиаторы при этом прогреваются хорошо. Но, потом (пока не могу определить через какое время) вылезает Е 25. Скажите пожалуйста в режиме отопления циркуляционный насос должен постоянно работать или только во время работы горелки с каким-нибудь заданным временем выбега? Если есть воздух в самом котле (в верхней точке теплообменника), то как его оттуда выгнать? Какие еще могут быть проблемы?
P.S. Комнатного (и уличного) термостата нет.

#13

#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2143
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 161 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI - Volga » 09 окт 2015, 13:54

модель котла?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#15

#16
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2143
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 161 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI - Volga » 09 окт 2015, 14:11

насос по отоплению должен работать всегда, а у Вас работает так как будто установлен комнатный термостат с отключением через 3 мин...
сама ошибка Е25 это когда датчик NTC по отоплению фиксирует рост температуры более 1 гр/сек, ошибка может возникать из-за неисправного датчика. так же причиной может быть неисправность насоса, отложения в теплообменнике....
пока не ясно почему так работает насос - для начала я бы проверил значения сервисных параметров F
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#17

Ахметов
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 14:12
Благодарил (а): 1 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Ахметов » 09 окт 2015, 15:01

Андрей, а какое сопротивление (R) должно показывать датчик NTC. Хочу померить мультиметром. Сейчас поменяю датчик.

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
температура подозрительно начинает скакать около моей уставки. На низких температурах не скачет

#18

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение electric » 09 окт 2015, 15:15

Ахметов, админы в "аптечке" прикрепили таблицу сопротивлений датчиков
http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... view&id=95

#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6227
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 578 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Bahus » 09 окт 2015, 15:25

В "аптечке" есть ссылка на файл с таблицей сопротивлений датчиков температуры.

Отправлено спустя 26 секунд:
упс :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#20

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4730
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение RADAR » 09 окт 2015, 18:51

Ахметов писал(а): температура подозрительно начинает скакать около моей уставки. На низких температурах не скачет
замена датчика больше, чем уверен.. :)

#21

Sergey
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 16:53
Откуда: Кишинев

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Sergey » 12 окт 2015, 17:02

Котле Mianfour 240 F
1. Подскажите датчик которые по E05 выпадает одинаковый с тем что стоит на ГВС, я могу поменять их местами?
Если да то нужно ли воду с системы сливать, если у меня нет крана под котлом на подачу тепла?
Какие инструменты нужны для этого?
Можно проверить датчик не снимая на выключенном котле, как?

2. Ситуация такая у котла выпадает ошибки E05 и E25, стравливаю воздух с насоса котла помогает на какое-то время, но проблема в том что у нас днем отключают свет, так что котел на отопление больше 12 часов в сутки не работает и не могу понять в чем проблем.

3. Может система завоздушиваться из-за полипропиленовых труб? Или все таки в системе где то воздух подсасывает.

Выручайте. Спеца тоже толком не могу вызвать света то днем нет.

#22
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2143
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 161 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI - Volga » 12 окт 2015, 18:09

на MainFour оба датчика ставятся на теплообменник и они одинаковые, поэтому можно поменять местами. для этого необходимо слить воду из котла.
Sergey писал(а): 3. Может система завоздушиваться из-за полипропиленовых труб? Или все таки в системе где то воздух подсасывает.
как Вы себе это представляете? :o система под давлением! как туда может подсасывать воздух?
Проверить датчик можно замерив сопротивление, при определённой температуре.
В разделе "Аптечка" есть таблица по сопротивлению датчиков.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#23

alex_step
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 02:08
Откуда: Жмеринка
Мой котел: Baxi Ecofour 24
Благодарил (а): 1 раз

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение alex_step » 17 янв 2019, 02:26

где найти таблицу сопротивлений датчиков, указанную выше, которая когда-то была в “аптечке”?

#24
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3858
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение BAXI-Ural » 17 янв 2019, 09:16

files/tech/seminar_book_2018_4.pdf

Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Страница 78
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#25
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6227
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 578 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Сообщение Bahus » 18 янв 2019, 18:35

Никуда из аптечки ничего не делось
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Е10 Main four 240f
    Savabandit » 29 мар 2019, 12:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    455 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    31 мар 2019, 11:02
  • ошибка 50 на котле Main 24Fi
    владимир4852 » 24 янв 2019, 14:31 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    273 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    24 янв 2019, 16:46
  • Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
    Anry_M » Вчера, 11:17 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    15 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    Вчера, 16:32
  • Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24
    Step » 04 окт 2018, 12:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    790 Просмотры
    Последнее сообщение Step
    04 окт 2018, 22:42
  • baxi mainfour 240 f ошибка e35
    BAXY12RUS » 15 окт 2018, 21:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    694 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    17 окт 2018, 21:37

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей