• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD » 10 сен 2015, 14:13

В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.

#31
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD » 11 сен 2015, 13:22

По газу опять непонятки. Отвод газа для котла идёт трубой 20мм (т.е. 1/2), а на котле вход 3/4.
Сегодня приобрёл фильтр, кран, диэлектрическую вставку, гибкую подводку (всё на 3/4).
Теперь надо идти искать футорку с 1/2 на 3/4.
И вообще, для котла достаточно будет отвода газа трубой 20 мм (1/2) ??? Или переделывать отвод?
Слева отвод под котёл, справа под плиту.
Вложения
Газ_на_кухне.jpg

#32

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4750
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR » 11 сен 2015, 13:26

Виктор HD писал(а): Отвод газа для котла идёт трубой 20мм (т.е. 1/2),
это 3/4, а не 1/2..картинки такие..технадзора на вас не хватает.. :D

#33
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость » 11 сен 2015, 13:31

RADAR писал(а):
Виктор HD писал(а): Отвод газа для котла идёт трубой 20мм (т.е. 1/2),
это 3/4, а не 1/2..картинки такие..технадзора на вас не хватает.. :D
Тсссс... никому не говорите :) Это временная линия подачи газа из 4-х гибких подводок на плиту, пока на кухне кап. ремонт.
Женщинам же надо где-то борщи варить :)))
Что-то сумлеваюсь я про 3/4. Сегодня поеду в деревню и всё проверю.

#34

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric » 11 сен 2015, 13:33

Мама дорогая :shock:
А в соседнем помещении газовая камера?

Судя по фото, мне кажется что это труба 1/2
У себя померил 3/4 - это примерно 27мм

#35
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость » 11 сен 2015, 13:38

electric писал(а): Мама дорогая :shock:
А в соседнем помещении газовая камера?
:) В соседнем помещении - прихожая. Там временно стоит газовая плита.
Но скоро уже всё переедет на родные места.

#36
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость » 11 сен 2015, 13:43

electric писал(а): Мама дорогая :shock:
Судя по фото, мне кажется что это труба 1/2
У себя померил 3/4 - это примерно 27мм
Вот-вот, я тоже думаю, что это 1/2!
Хватит сечения для подачи газа на котёл?

#37
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2150
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 163 раза

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение BAXI - Volga » 11 сен 2015, 13:45

на 14 квт хватит
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#38
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость » 11 сен 2015, 13:52

BAXI - Volga писал(а): на 14 квт хватит
Спасибо, успокоили!
И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать...
Сделали бы как на плиту - 1/2, затрат было бы меньше в 1,5 раза почти...

#39
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus » 11 сен 2015, 15:02

electric писал(а): Через муфту с герметиком резьб.
Никаких герметиков. Держать не будет.
Виктор HD писал(а): Типа такой муфты?
Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить...
Гость писал(а): И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать...
Дык клапана-то одинаковые стоят :)
А картинка повеселила. Давайте-ка я ее под спойлер запрячу. Мало ли.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#40

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4750
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR » 11 сен 2015, 15:02

вот млин производитель с его инженерами дурак то.. :D рацуха ему.. :lol: 20я труба это 3/4..на просвет правда..

#41
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus » 11 сен 2015, 15:03

Оп. не запрячу. Вложение это...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#42

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric » 11 сен 2015, 15:15

Bahus писал(а): Никаких герметиков. Держать не будет.
Отлично держит
Вложения
DSC01375.JPG

#43
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus » 11 сен 2015, 15:25

это колхоз получится. Там прокладка должна быть.
А была история, когда на газ так же сделали. Печально закончилась...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#44

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric » 11 сен 2015, 15:55

Bahus, безусловно, там где должна быть прокладка - нужна прокладка. На газ идет гайка с прокладкой.
Я имел в виду резьбовые соединения. Сам долго мучился с нитью, для горячей воды не подходит совсем, да и с холодной сомнительно.
А с герметиком проще, быстрее и качественней.

#45
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus » 11 сен 2015, 16:45

Не. Я как раз воду по лени на тангит сажаю. Не так критично, да и не текло ни разу.
А герметик этот хороший, потом хрен отдерешь.
Но, к сожалению, в данном конкретном случае скорее штуцер прокрутится. А это попадос либо на 55, либно на 80 еврорублей, в зависимости от того, какой свернешь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#46

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric » 11 сен 2015, 17:04

Bahus писал(а): А герметик этот хороший, потом хрен отдерешь.
Недельной давности соединение открутилось вполне сносно, с ниткой сильней держало.
Можно вообще взять белый тюбик со слабой фиксацией. А вот если красный, то можно точно что нить свернуть.

#47
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 38 раз
Возраст: 39

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение GAZCONEC » 11 сен 2015, 17:38

Герметик под воду милое дело. Не часто крутим, но в квартире себе на нем собрал как на фото . Никакой крутонины как захотел так и остановил. Тангит не понял . Мало-течет много-устанешь крутить, проще лен нормальный.дешево и сердито.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#48
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus » 11 сен 2015, 18:07

Лен герметиком промазать надо. А это муторно. А тут все вместе. Но, согласен, не надежно. Особенно если нить подсохла.

Отправлено спустя 13 секунд:
Но мы увлеклись, по-моему.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#49
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3861
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 281 раз
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение BAXI-Ural » 11 сен 2015, 19:55

Виктор HD писал(а): Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Вот её и заливайте по весне, а сразу лучше дистиллированную, тогда и "полифосфатников" не понадобится.
Виктор HD писал(а): Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Делайте двухтрубную, лучше лучевую...
Виктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
У вас уже есть в счетчике, в котле...
Виктор HD писал(а): 2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
Ага...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#50
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость » 15 сен 2015, 14:15

Bahus писал(а):
electric писал(а): Через муфту с герметиком резьб.
Никаких герметиков. Держать не будет.
Виктор HD писал(а): Типа такой муфты?
Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить...
Гость писал(а): И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать...
Дык клапана-то одинаковые стоят :)
А картинка повеселила. Давайте-ка я ее под спойлер запрячу. Мало ли.
Никаких муфт в комплекте не было
Котел смонтирован, осталось радиаторы повесить.
котёл_смонтирован.jpg
Муфты вот такие продавец труб посоветовал и к ним отдельно фторопластовые прокладки взял:
Муфты.jpg
Узел подключения газа вот такой получился:
Узел подключения газа.jpg

#51
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD » 15 сен 2015, 14:21

В газовый фильтр пришлось ставить футорку с 3/4 на 1/2.
Дымоход получился вот так:
Труба.jpg
Первый радиатор:
Первый радиатор.jpg
Подключение труб к котлу:
Подключение труб.jpg

#52
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость » 15 сен 2015, 14:29

И еще один вопрос по чёрному штуцеру, вроде написано слив... но выше сказали, что слива на этом котле нет.
куда подключать этот чёрный штуцер?
Подключение котла.jpg

#53
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор H

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор H » 15 сен 2015, 14:33

Итог пока такой:
Итог.jpg

#54
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus » 15 сен 2015, 16:49

Виктор HD писал(а): Первый радиатор:
Ай-вай. А перемычку-то придушить надо было.
Виктор HD писал(а): Подключение труб к котлу:
Ого. Сами паяете? ;)
Гость писал(а): куда подключать этот чёрный штуцер?
Да сливной это, сливной. Не заметил где вам про отсутствие написали. Разве что на первой странице..
Никуда его не подключать. Чтобы обслужить котел - запираем систему отопления, открываем слив - выходит поллитра воды - котел пустой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#55

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 26 раз
Возраст: 43

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD » 15 сен 2015, 17:16

Bahus писал(а):
Виктор HD писал(а): Первый радиатор:
Ай-вай. А перемычку-то придушить надо было.
Виктор HD писал(а): Подключение труб к котлу:
Ого. Сами паяете? ;)
Гость писал(а): куда подключать этот чёрный штуцер?
Да сливной это, сливной. Не заметил где вам про отсутствие написали. Разве что на первой странице..
Никуда его не подключать. Чтобы обслужить котел - запираем систему отопления, открываем слив - выходит поллитра воды - котел пустой.
Паяю сам.
Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
Более того, думаю что удушенная перемычка - это доп. гидравлическое сопротивление в системе и увеличение перепада температур на первом и последнем радиаторе.
За информацию по сливному крану - большое спасибо!!!
Мне теперь осталось только линию аварийного в подвал в канализацию вывести.

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кстати, а дымовая труба правильно выведена?
Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
Труба.jpg

#56

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4750
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR » 15 сен 2015, 17:26

Виктор HD писал(а): Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
коротковата труба..
Виктор HD писал(а): Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
еще и на мощность отдаваемую радиатором..

#57

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 26 раз
Возраст: 43

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD » 15 сен 2015, 17:31

Bahus писал(а):
Виктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
1. Желательно
2. Необходима
3. Линии слива в этом котле нет. Предохранитель можно подключить в канашку, но этого обычно никто не делает. Все хотят видеть, сработал или нет.
4. Анализ воды, дальше разбор полоетов
Здесь про отсутствие линии слива...

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
RADAR писал(а):
Виктор HD писал(а): Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
коротковата труба..
Виктор HD писал(а): Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
еще и на мощность отдаваемую радиатором..
Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Это радиатор на кухне, здесь мощности хватит.
В главной комнате думаю перейти на двухтрубную попутную схему, на выходные поеду монтировать.
Скоро холода :shock:

#58

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4750
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR » 15 сен 2015, 17:39

Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
надо выйти из зоны ветрового подпора..хотя по фото сложно сказать однозначно..

#59
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus » 15 сен 2015, 17:43

Виктор HD писал(а): Здесь про отсутствие линии слива...
Я думаю это про аварийник. Кстати, я бы не советовал его в канашку заводить. Многие наоборот оставляют, дабы было видно, когда котел "плюнет". Хотя на вкус и цвет..
Виктор HD писал(а): это доп. гидравлическое сопротивление
Какое сопротивление. Вы посчитайте суммарное сечение вашего радиатора. А перемычка исключительно для того, чтобы циркуляцию не нарушить, когда радиатор забьется, ну или обслужить его. А так у вас половина тепла пойдет мимо кассы назад и радиатор будет плохо прогревать.
Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Кто сказал? Хотя по мне длина нормальная, но вот козырек конечно...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#60

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 26 раз
Возраст: 43

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD » 15 сен 2015, 18:16

Bahus писал(а):
Виктор HD писал(а): Здесь про отсутствие линии слива...
Я думаю это про аварийник. Кстати, я бы не советовал его в канашку заводить. Многие наоборот оставляют, дабы было видно, когда котел "плюнет". Хотя на вкус и цвет..
Виктор HD писал(а): это доп. гидравлическое сопротивление
Какое сопротивление. Вы посчитайте суммарное сечение вашего радиатора. А перемычка исключительно для того, чтобы циркуляцию не нарушить, когда радиатор забьется, ну или обслужить его. А так у вас половина тепла пойдет мимо кассы назад и радиатор будет плохо прогревать.
Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Кто сказал? Хотя по мне длина нормальная, но вот козырек конечно...
Это первый радиатор, в случае чего переделаю.
Остальные 7 радиаторов подключу двухтрубной попуткой.

Какие могут быть риски с такой трубой?

#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco 5 compact 24f
    Pilot_Danik » 23 дек 2018, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    729 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    08 янв 2019, 12:14
  • Течь на ECO 5 Compact
    itv485 » 25 ноя 2018, 13:34 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1 Ответы
    321 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    25 ноя 2018, 19:08
  • ECO-5 Compact 24F шум в котле при гвс
    antares » 14 янв 2019, 18:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    283 Просмотры
    Последнее сообщение antares
    14 янв 2019, 18:23
  • Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
    5 Ответы
    687 Просмотры
    Последнее сообщение 25alexandr
    21 ноя 2018, 09:05
  • Котел Eco compact
    bullet0823 » 01 авг 2018, 07:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    507 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    01 авг 2018, 13:46

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость