• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Azzee

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Azzee » 12 сен 2015, 13:51

Добрый день. Посмотрите пожалуйста правильно ли я подключил мотор
Изображение
Изображение

#1

Azzee
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 14:17
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Luna 3 comfort combi 1.310fi

Сообщение Azzee » 12 сен 2015, 14:31

Добрый день.
Хотел спросить по поводу сборки бойлера с котлом. Делал все по инструкции с сайта. Но есть вопросы.
1. Для чего эта трубка.
Изображение
2. При подключении бойлера в инструкции сказано убрать резистор.
Изображение
Но его у меня небыло почему-то.
Изображение

#2

Azzee
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 14:17
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Azzee » 14 сен 2015, 14:53

Azzee писал(а): Добрый день. Посмотрите пожалуйста правильно ли я подключил мотор
Изображение
Изображение
по поводу мотора для трехходового клапана.
в инструкции на вашем сайте написано на стр.12 написано "подсоединить провода кр. бел. черн идущие от мотора как показано на рисунке, но по цветам в русской инструкции ничего не написано. Вроде ерунда, не будет ли ошибкой если подсоединю провода по итальянской инструкции. Там написано прямо на проводах "rosso, nero, bianco" ???

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus » 14 сен 2015, 15:40

Значится так.
1. Привод вы подключили правильно.
Колодка CN1 контакты 3(красн), 4(черн), 5(бел).
2. По поводу датчика температуры. Он подключается к колодке CN2, контакты 8 и 9. На одноконтурниках для удобства он вынесен зелеными проводами на клеммник (чтобы крышку полностью не скидывать). Да, резистор должен быть. Датчик нужно подключить вместо него. Если резистора не было - котел при диагностике заходил бы в ошибку по обрыву датчика ГВС. Но вам и не надо его, так что забейте. Почему его небыло - вопрос другой. И по-моему его уже несколько раз задавали...
3. По поводу трубок на Комби. Ну вроде бы у вас все правильно собрано. Посмотрите, в той же инструкции на стр. 18 есть циркуляционная схема устройства. Вот по ней и проверьте - все у вас правильно и ничего не забыли.
К слову сказать. Бойлер называется Combi HT и заточен под конденсационники. Поэтому детали у вас безусловно останутся (например гофра для отвода конденсата). И не забудьте в бойлере поменять штатный красный датчик, на белый из комплекта подсоединения. Иначе будет недогревать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Azzee
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 14:17
Благодарил (а): 3 раза

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Azzee » 14 сен 2015, 16:55

Можно ещё вопрос. Где-то находил информацию по длине кабеля сейчас немого найти. Какое макс. расстояние кабеля можно для датчика температуры и выносной панели (которая на стену крепиться). Спасибо!

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus » 14 сен 2015, 17:14

Аптечка (верхнее меню) - семинарская тетрадь - 65-я страница
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6
Аватара пользователя

Автор темы
Евген

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Евген » 29 сен 2015, 21:56

ДВС
Конфигурация та же.
А вот вопрос по панели на стену: вывел провод, прикрутил, Ambon и Modul установил в 1, а перемычку на М1(вместо комнатного термостата) убирать? А то изначально панель висела на котле, а в мануале написано " если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2"
Спасибо.

#7
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 38 раз
Возраст: 39

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение GAZCONEC » 29 сен 2015, 22:00

Чота я не помню никаких резисторов на третьих лунах. Только на слимах :ugeek:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus » 30 сен 2015, 09:18

На одноконтурных Лунах должен быть, имитирующий датчик НТС ГВС.
Евген писал(а): если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2"
Датчик в панели не есть комнатный термостат. Так что перемычку нужно оставить, если не планируете дополнительный термостат на это место подключать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9
Аватара пользователя

Автор темы
Евген

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Евген » 30 сен 2015, 12:57

Bahus писал(а): На одноконтурных Лунах должен быть, имитирующий датчик НТС ГВС.
Евген писал(а): если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2"
Датчик в панели не есть комнатный термостат. Так что перемычку нужно оставить, если не планируете дополнительный термостат на это место подключать.
Вот! Значит я правильно истолковал. Загвоздка была в том, что конкретно в инструкции эта перемычка приведена в пункте "установка панели на котле", а в разделе "установка панели на стене" ни слова про нее.
Термостат подключать планирую, но пока не определил ему верное место. А щас пытаюсь понять логику регулировки температуры в помещении на автоматическом режиме СО+ГВС.

#10
Аватара пользователя

Автор темы
Евген

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Евген » 01 окт 2015, 15:09

Заметил вот такую фигню: вернул котел в ручной режим, выставил ему температуру воды на входе отопления 30, а он гонит 80 и плевать на меня хотел. Ambon 0 , Modul 0, остальное по "заводским установкам", кроме "настройка типа газа" и параметра "котел с внешним бойлером". Комнатного термостата нет, панель в соседнем помещении. До установки перемычки и экспериментов с почасовой работой все было норм.

#11
Аватара пользователя

Автор темы
Евген

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Евген » 01 окт 2015, 15:30

Upd
Нашел свою ошибку: ambon поставил в 1(судя по описанию, только при включенном датчике панели температура теплоносителя выбирается из установленного значения).

#12

aleha22rus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 13:02
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение aleha22rus » 17 фев 2017, 06:14

Т.е. Я правильно понимаю? Что с стандартном режиме когда панель вне котла, отдельного термостата нет - перемычка должна стоять?
Просто у меня не стоит и котел в принципе работает адекватно....

#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus » 17 фев 2017, 09:22

А за это уже отвечает настройка F10
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#14

slacker
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 13:47
Мой котел: Baxi Luna-3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение slacker » 07 июн 2017, 16:05

Возможно вопрос не по теме. Есть котел Luna-3 comfort и бойлер Drazice OKH 125 NTR/HV. Как правильнее будет подключить управление котла бойлером, через встроенный термостат в бойлере или через датчик температуры который идет от котла и вставляется в бойлер?
На схеме электрических соединений котла BAXI место подключения датчика температуры понятно. Не ясно место подключения проводов термостата. На схеме есть обозначение "ТЕРМОСТАТ", но какой провод куда подключать не понятно. Там есть клема 1-напряжение при НЕ нагретом водонагревателе и клема 2-напряжение при нагретом нагревателе.
sxema_boilera.jpg

#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus » 07 июн 2017, 17:58

Датчиком и удобнее и точнее.
ИМХО.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3861
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 281 раз
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural » 07 июн 2017, 20:48

slacker писал(а): Как правильнее будет подключить управление котла бойлером, через встроенный термостат в бойлере
Такое подключение не предусмотрено для этих котлов.
Из НО контактов термостата и двух резисторов можно симитировать датчик, так чтоб в холодном состоянии было 10-15 кОм, в нагретом 4-5 кОм, чтоб в нагретом состоянии контакты шунтировали один резистор...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#17
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Olegbez » 08 июн 2017, 07:02

Вчера запускали комфорт 1.310 - подтверждаю резистора нет, по идее для котла это обрыв и ошибка E06, скорей всего она не выходила потому что клиент не устанавливал режим ГВС, я так думаю. Для людей запускающих такие котлы при подключении датчика гвс, данная инструкция может ввести в ступор и недоразумение ...ммм как меня.

#18

slacker
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 13:47
Мой котел: Baxi Luna-3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение slacker » 08 июн 2017, 07:31

BAXI-Ural писал(а): slacker писал(а):
Источник цитаты Как правильнее будет подключить управление котла бойлером, через встроенный термостат в бойлере

Такое подключение не предусмотрено для этих котлов.
В таком случае не понимаю, что за контакты указаны на схеме как "ТЕРМОСТАТ"
kontaktu_kotla.jpg

#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus » 08 июн 2017, 09:13

Речь об управляющем комнатном термостате. У Луны есть возможность одновременного использования как датчика комнатной температуры в панели, так и обычного комнатного термостата.
Такая перемычка есть на всех котлах и используется для управления отоплением по температуре в помещении. Не для ГВС, в общем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#20

slacker
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 13:47
Мой котел: Baxi Luna-3 comfort
Благодарил (а): 4 раза

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение slacker » 08 июн 2017, 15:37

Bahus, Спасибо. Теперь всё понятно. Если не сложно дайте название (ссылку, артикул), такого комнатного термостата.

#21
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Сообщение Bahus » 08 июн 2017, 19:50

Генеральный каталог, страница 78.
А вообще, можно использовать любой, стороннего производителя. Главное "сухие контакты" и поддержка 220V.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#22
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECO-4s 10F + рециркуляция и бойлер косвенного нагрева?
    ibg » 06 июн 2019, 23:45 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    233 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    07 июн 2019, 16:53
  • Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
    2 Ответы
    102 Просмотры
    Последнее сообщение TiPaToP
    03 июл 2019, 14:02
  • Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
    sais » 15 дек 2018, 15:48 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    1 Ответы
    364 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    15 дек 2018, 16:29
  • котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
    DIM1970 » 18 ноя 2018, 19:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1023 Просмотры
    Последнее сообщение DIM1970
    19 ноя 2018, 09:55
  • Температура нагрева отопительного контура выше уставки
    StolNik » 27 апр 2019, 09:48 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    349 Просмотры
    Последнее сообщение StolNik
    28 апр 2019, 15:44

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя