E03 на котле BAXI main 24 fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 34

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

Добрый день, господа! Проблема такая:
Перестал запускаться котел (используется только для отопления). Включаю-запускается только насос. Вентилятор вообще не крутится, соответственно пресостат не срабатывает. Через секунд 10 появляется ошибка Е03. Снимал вентилятор, подключал к нему 220 - крутится хорошо. Пресостат (квадратный), если дунуть в трубочку слышно как щелкает контакт. Пытался обмануть: отключал от вентилятора контакты- подавал отдельно 220. Крутится вентилятор. На пресостате тоже замыкал контакты. но котел так и не запускается. Отключал датчик температуры - писал ошибку то ли 06 то ли 07. Соответственно датчики я думаю в норме. Грешу на плату. Куда копать? Подскажите! Заранее благодарен. Котел работает уже 5 лет. Проблем с дымоходом никогда не было. Хотя на всякий случай я его прочистил

#1
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение garry »

Плата, реле вентилятора похоже капут.

#2

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 34

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

garry писал(а): Плата, реле вентилятора похоже капут.
Плата honywell. Как проверить это реле?

#3
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение garry »

Надо найти мужика, который дружит с паяльником и ремонтировал раньше советские телевизоры, он подскажет, но логически если проследить путь по проводам от вентилятора до платы, потом по дорожкам придете к реле.

#4

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 34

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

garry писал(а): Надо найти мужика, который дружит с паяльником и ремонтировал раньше советские телевизоры, он подскажет, но логически если проследить путь по проводам от вентилятора до платы, потом по дорожкам придете к реле.
Спасибо. Я это и сам смогу сделать. Вот вопрос тогда в другом, смогу ли я отдельно купить реле или придется менять плату целиком?

Отправлено спустя 17 минут 52 секунды:
Может быть у других экспертов есть еще мнение какие-нибудь?

#5
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4982
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение RADAR »

http://www.baxi.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=4773 - это ссылка на местного спеца..а по теме - реле любое схожее по характеристикам подойдет, даже если на место не встанет - на проводах пусть болтается..а мнение - проследить мультиметром где теряется напряжение на вентилятор..проверить F - параметры перед этим, чтобы все соответствовали модели..

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
sochii писал(а): Как проверить это реле?
проконтролировать подачу на него управляющего напряжения и замыкание контактов соответственно..реле это усилитель сигнала..дискретного сигнала..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6861
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 699 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Прежде:
RADAR писал(а): проверить F - параметры перед этим
Стас, не вводи людей в заблуждение. У них светодиоды :)
Теперь.
Обмануть турбокотел по тяге довольно проблематично. Он в определенное время пускает вент и в определенное время проверяет реле. Тут ловкость рук нужна.
Вентилятор работает - хорошо. Теперь бы надо проверить - приходит ли на него питание когда надо. Поможет тестер. Не приходит - идите по проводам (тут уже писали об этом). Прозваниваем их тем же тестером от колодки до вента. Все нормально - смотрим на реле вентилятора на плате. Скорее всего оно залипло. Вещь абсолютно бюджетная и не изысканная. Можно самому перепаять.
Дальше, думаю, и реле отрабатывать без ошибок начнет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 58
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение 4min »

sochii писал(а): отдельно купить реле или придется менять плату целиком?
Подъезжай по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 реле поменяем, есть неисправная плата от MAIN 24. Не получится с реле, продадим новую плату. Телефон 236-236-0
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...

#8
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4982
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): Стас, не вводи людей в заблуждение. У них светодиоды
Ой :oops: пардоньте..твоя правда :) недосмотр..остальное в силе :D
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#9

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 34

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

4min писал(а): Подъезжай по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 реле поменяем, есть неисправная плата от MAIN 24. Не получится с реле, продадим новую плату. Телефон 236-236-0
Добрый день! Тестером вставал. Напряжения на колодках вентилятора нет. Думаю что все таки это реле. Я звонил по этому номеру который Вы указали. Сказали там что лучше заказать плату. Платка не меньше 13-15 килорублей. Дороговато)))) Сколько возьмете за реле и за работу по перепайке?? А вдруг дело не в реле...

#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6861
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 699 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Так если тестер есть - чего реле не проверить.
Кроме того, напряжение нужно проверить на выходе из платы, а не на входе в насос. Ломаные провода тоже никто не отменял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#11

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 58
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение 4min »

sochii писал(а): Сколько возьмете за реле и за работу по перепайке?? А вдруг дело не в реле...
Дорогой земляк! Еще раз, подъезжайте по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 - реле поменяем. Если дело не в нем купите новую плату, цена 166,87 евро.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...

#12

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 34

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

Всем спасибо! Перепаял реле (отметил на картинке крестом) и все заработало как часы. Нашел неисправную такую же плату и оттуда выпаял. Отдельная благодарность за предложение помочь земляку 4min. Если кому нужно, под спойлером ссылка где можно заказать такое реле из Китая (10 штук в партии).
Вложения
20151011_115543.jpg

#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6861
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 699 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Ой, да ладно вам. Неужели с Алиэкспресса реле ждали? В любом радиомагазине валом должно быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#14

Автор темы
sochii
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 13:27
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 34

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение sochii »

Bahus писал(а): Ой, да ладно вам. Неужели с Алиэкспресса реле ждали? В любом радиомагазине валом должно быть.
Нет. Я выпаял из неисправной платы такого же котла. А на алиэкспресс ссылку дал потому, что там мне привычнее заказывать. Да и в Сочи я не знаю хорошего магазина радиодеталей, где все было бы в наличии.

#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6861
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 699 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Так или иначе - поздравляем, что малой кровью обошлись
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#16

pro
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 16:06

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение pro »

здравствуйте! перерыл весь интернет, проблема такая - ошибка Е03. вычитал, что проблема с прессостатом. открыл панель, ничего похожего по описаниям не нашел ( реле с подходящим к ней проводками и прозрачными трубками ). смотрел и по фото как они выглядят но не нашел. еще прочел, что проблема может решаться из за нехватки воздуха - как решение предлагалось проверить работу с открытой защитной панелью. снял, попробовал все равно выкидывает ошибку. приложу фото, кто нибудь может отметит на фото где должен располагаться прессотат. и может кто нибудь сталкивался, какие могут быть решения.
и еще. проблема возникает только в режиме "нагрева отопительной системы". т.е. когда на летнем режиме ошибки не бывает. на даже сейчас, когда температура на улице все еще плюсовая, начало показывать пресловутую Е03..( кстати слышно как вращается вентилятор. видимо, проблема тоже не в нем
Вложения
20151015_135446.jpg
20151015_135426.jpg

#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6861
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 699 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение Bahus »

Я вас порадую. А может огорчу. В вашей модели ни пневмореле, ни вентилятора нет. Так что чего уж там у вас шумит - одному богу известно.
У вас котел с открытой камерой сгорания и естественным дымоудалением.
Вариантов 3:
1. Плохой приток воздуха в помещение.
2. Плохое дымоудаление.
3. Датчик тяги (термостат).

А еще у вас очень короткий разгонный участок на дымоходе. Да и сам дымоход так себе...

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А еще у меня сложилось впечатление по фоткам, что вы его в коробас какой-то утолкали, где ему вообще дышать нечем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#18
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

E03 на котле BAXI main 24 fi

Сообщение garry »

То скорее всего редко делается, теплообменник зарос, тяга и так плохая судя по фото, подмыть теплообменник, почистить канал.

#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление в котле BAXI mainfour 240f
    Worid » 10 май 2020, 20:03 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    546 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    02 июн 2020, 09:52
  • есть ли фильтр в котле BAXI Luna3 Comfort 240fi?
    Dr. Hedgehog » 13 ноя 2019, 19:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    821 Просмотры
    Последнее сообщение Dr. Hedgehog
    14 ноя 2019, 16:35
  • Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
    1 Ответы
    923 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    02 мар 2020, 15:14
  • Горят платы на котле
    boxi » 23 авг 2019, 20:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    5100 Просмотры
    Последнее сообщение Hison
    23 апр 2020, 17:15
  • Монотонно гудит насос на котле.
    wladsat » 03 май 2020, 18:46 » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    702 Просмотры
    Последнее сообщение wladsat
    06 май 2020, 22:40

Вернуться в «Поломалось - чинимся»