Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Александр1986
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 15:16

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение Александр1986 » 24 мар 2016, 15:23

Добрый день!
У меня установлен двухконтурный газовый котел BAXI Main 5 24 кВт.
Проблема у меня в том, что котел не держит постоянную температуру горячей воды. Максимальная температура горячей воды, которую можно установить на котле около 55 градусов. Когда напор не больной (средний) из смесителя идёт вода температурой около 45-50 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям, но стоит увеличить напор из смесителя до максимального, как температура падает до 30-35 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям.
Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта проблема.

С уважением,
Александр

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение BAXI-Ural » 24 мар 2016, 16:42

В электронных настройках, в механических настройках газового клапана, неисправности газового клапана, недостаточном давлении в газопроводе....
Ну и элементарно, в ваших завышенных ожиданиях: по законам физики ваш котел котел на 40 градусов может нагрет не более 8,3 литр/мин...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Александр1986
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 15:16

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение Александр1986 » 24 мар 2016, 20:22

Сегодня замерил расход горячей воды:
- при температуре 35-36 градусов составило 12,1 л/мин
- при температуре 54-55 градусов составило 6,2 л/мин
Температура холодной воды составляет 1-2 градуса.
Котел установлен в новостройке. При такой температуре особо не помоешься.
Вложения
DSC_0682.JPG
DSC_0681.JPG

#3
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4974
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение RADAR » 24 мар 2016, 21:45

Александр1986 писал(а): - при температуре 54-55 градусов составило 6,2 л/мин
Александр1986 писал(а): При такой температуре особо не помоешься.
55 действительно нужно разбавлять..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#4

Автор темы
Александр1986
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 15:16

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение Александр1986 » 24 мар 2016, 23:49

55 действительно нужно разбавлять..[/quote]

Вы не правильно поняли, при малом напоре воды из смесителя (кран открыть где-то на 1/3 - 1/4), вода течет температурой 55, а если увеличить напор (давление), т.е. кран по максиму открыт, температура сразу падает до 35 градусов.
И получается, что помыться нормально можно при большом напоре, но особо нормально не помоешься, т.к.температура низкая.

#5
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4974
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение RADAR » 25 мар 2016, 00:29

у Вас требования для аппарата мощностью как минимум 28кВт...поэтому нужно задуматься о смене котла..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#6

Автор темы
Александр1986
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 15:16

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение Александр1986 » 25 мар 2016, 09:00

RADAR писал(а): у Вас требования для аппарата мощностью как минимум 28кВт...поэтому нужно задуматься о смене котла..
Смена котла может быть.
Но я думаю, что нужно вызвать в начале мастера, чтобы он посмотрел, может что внутри какая проблема.
Котел всё ещё на гарантии, пусть гарантийная компания и смотрит.

#7
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение garry » 25 мар 2016, 09:05

У вас требования а-ля сковородку заберите по гарантии, блины не вкусные печёт. Вам сказали 6-8 литров. Поставьте редуктор, уменьшающий проток, должно помочь.

#8
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 40

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение GAZCONEC » 25 мар 2016, 19:06

Гарри ! Очень жёстко :gattled: но деваться некуда все по теме :okdoc:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2269
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 187 раз

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение BAXI - Volga » 25 мар 2016, 23:07

вспоминаем физику Q=c*m*Δt
котёл нагревает 13,5 л/мин при Δt=25 гр. и мощности 24 квт
если н входе 1 гр и расход 12 литров, то 36 гр вполне соответствуют
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#10

Viperv
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 08:31
Мой котел: Main 5 24 F
Благодарил (а): 3 раза

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение Viperv » 11 фев 2017, 11:30

Александр1986 писал(а): Добрый день!
У меня установлен двухконтурный газовый котел BAXI Main 5 24 кВт.
Проблема у меня в том, что котел не держит постоянную температуру горячей воды. Максимальная температура горячей воды, которую можно установить на котле около 55 градусов. Когда напор не больной (средний) из смесителя идёт вода температурой около 45-50 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям, но стоит увеличить напор из смесителя до максимального, как температура падает до 30-35 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям.
Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта проблема.

С уважением,
Александр
Та же проблема с тем же оборудованием (жена вообще скандалит из-за горячей воды :) ). Предложение о смене котла на более мощный неприемлемо (новостройку только год как сдали). Какой техническое решение (дополнительное оборудование) можно применить совместно с этим котлом для комфортного использования ГВС? (P.S. 77 м2 в кирпичном многоквартирном доме отапливает отлично).

#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение plehan » 11 фев 2017, 11:38

Если новостройка ,какое давление ХВС , стоит ли редуктор на вводе в квартиру ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#12

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение bullet0823 » 11 фев 2017, 12:47

после котла еще электро обогреватель

#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение plehan » 11 фев 2017, 12:54

bullet0823 писал(а): после котла еще электро обогреватель
- проще редуктор поставить на ХВС . У нас во всех домах с квартиным отоплением 5 бар на ХВС !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#14

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение bullet0823 » 11 фев 2017, 13:50

plehan писал(а): 5 бар на ХВС
сколько на редукторе выставлять?

#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды

Сообщение plehan » 11 фев 2017, 13:57

bullet0823 писал(а): сколько на редукторе выставлять?
- для квартиры 2 бар.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • MAINFOUR 240F не держит заданную температуру ГВС
    S_S » 22 июл 2019, 18:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    945 Просмотры
    Последнее сообщение S_S
    24 июл 2019, 10:58
  • Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.
    Денис Игоревич » 29 дек 2019, 20:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1085 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    04 янв 2020, 09:58
  • Baxi fourtech 24 нет горячей воды
    Flarentin » 02 июн 2020, 15:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    49 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    Вчера, 09:44
  • baxi nuvola-3 comfort 320 fi снижение обьема горячей воды в ГВС
    ВладимирМ » 04 фев 2020, 11:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    962 Просмотры
    Последнее сообщение ВладимирМ
    06 фев 2020, 16:10
  • При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
    Anastasia » 22 окт 2019, 22:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1088 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    24 окт 2019, 13:22

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя