• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Osm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 15:52
Благодарил (а): 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Osm » 27 сен 2016, 09:01

Добрый день, уважаемые мастера!
Заметил, что при подъёме давления в котле до середины второй зелёной зоны, т.е. 2.5 где-то, из сбросного клапана начинает течь вода.
Сейчас поставил давление на 1 атм. На клапане постоянно висит капля воды и иногда капает (наблюдаю уже неделю).
Вопросы:
При каком давлении он должен срабатывать?
Поддаётся ли этот клапан какой-то регулировке?
Как этот клапан заменить? Хотя бы примерно что придётся разобрать, кроме снятия панели (в инструкции не нашёл)?

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Bahus » 27 сен 2016, 12:20

Клапан срабатывает на 3 бар. Не регулируется.
Заменить несложно. Нужно слить воду с контура отопления котла. Клапан закреплен одной скобой, нужно ее снять и затем вытянуть клапан. Сборка в обратном порядке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Osm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 15:52
Благодарил (а): 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Osm » 27 сен 2016, 13:51

Спасибо, клапан приобрёл.
Для слива воды нужно открыть сливной кран. У меня это не получается сделать. Не могу понять что нужно крутить. Скажите, как открыть сливной кран?

#3

Автор темы
Osm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 15:52
Благодарил (а): 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Osm » 28 сен 2016, 08:24

оказывается, чтобы открыть сливной кран нужно просто повернуть его, т.е. поворачивать нужно то место, из которого льётся, никакой ручки нет.
всё слил, заменил. Пока работает. Спасибо.

#4

minaev79
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 17:59
Мой котел: baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение minaev79 » 30 сен 2016, 18:30

что то кручу эту штучку с пипкой черненькой чтобы слить, ничего не льется

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Bahus » 30 сен 2016, 21:25

У вас котел другой!!!! У вас сливник белого цвета. Черный - заполнение системы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Riyahi
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Поблагодарили: 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Riyahi » 31 янв 2017, 17:06

Здравствуйте. У меня проблема аналогичная проблеме топик-стартера. Точно такой же котёл, такое же давление 1 атм, и точно так же "на клапане постоянно висит капля воды и иногда капает". Вот только клапан абсолютно новый, поставили специалисты только вчера, вместе с новым насосом. Котёл работает только на отопление, протечек в системе нет - всё сегодня проверил. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.

#7

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение bullet0823 » 31 янв 2017, 18:53

в специалистах? в манометре?

#8

Riyahi
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Поблагодарили: 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Riyahi » 31 янв 2017, 20:21

1.) Возможно =) 2.) Есть доп. расширительный бак, там тоже есть манометр и он показывает то же, что и манометр на котле, дело не в нём. Да и, скорее всего, оно бы не по капельке капало, если бы сильно избыточное давление было.

#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Bahus » 31 янв 2017, 23:23

Значит пусть еще раз меняют. По гарантии, естественно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#10

Riyahi
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Поблагодарили: 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Riyahi » 01 фев 2017, 12:18

А в расшир. баке может быть дело ? Читаю форум, у некоторых такая же проблема решилась подкачкой расшир. бака.

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Bahus » 01 фев 2017, 15:02

Клапан открывается по достижении давления в системе 3бар. Если бак спущен, такое давление будет прилетать через 10 секунд после начала нагрева (условно, конечно). Но по вашим словам у вас с давлением все в порядке, так?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12

Riyahi
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Поблагодарили: 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Riyahi » 01 фев 2017, 18:09

Да, так. Манометр на котле очень чутко и плавно реагирует на подпитку и на слив воды из СО и, в целом, ведёт себя исключительно адекватно. Давление убывает, но совсем по чуть-чуть. Очевидно, что это из-за клапана - он так и продолжает капать по капельке =/ За сутки в стаканчик из под сметаны натекло на 1-2 см. В целом, я думаю, суток 5 продержится без подпитки. Но, насколько я понимаю, если так продолжится, то, во-первых, сам клапан быстро выйдет из строя (будет сильнее течь ? или, вообще, перестанет ?), а, во-вторых, слышал, что регулярная подпитка как-то плохо влияет на котёл. В целом, если бы не эти факторы, то не было бы проблемы раз в 5 дней добавлять воды - это несложно.
Пробовать звонить специалистам, пусть переустанавливают ? Но там, вроде, при установке и ошибиться негде. Там же ничего герметизировать не надо, вроде. Вытащил скобку - вставил клапан и всё. Ехать в магазин менять на новый ? А вдруг опять будет течь ? Это раз, а во-вторых, к сожалению, надо в другой город ехать, а это целый день займёт, да и дорога дороже клапана выйдет. Засада :facepalm:

#13

Yury_Velch
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Yury_Velch » 01 фев 2017, 18:33

Через определенное время работы котла вода в СО становится мертвой. Частая подпитка, в том или ином объеме вбрасывает в систему новую порцию свежих примесей которая будут оседать и на ТО. Степень вредности процедуры зависит от насыщенности воды этими примесям(известь и пр.) Что касается клапана, дело конечно сугубо личное, я бы поменял, если попутная лошадь подвернется. ;) Не приходилось снимать этот клапан, а там есть возможность проверить чистоту посадочного места? Возможно не совсем удачный пример, но у меня на ЭВН итальянский ПК стоит, подкапывал тоже. Снял "пощелкал" его в дистилате, продул в открытом положении, установил, капельная течь прекратилась. Может есть возможность проделать нечто подобное, главное металлическими предметами не лезть?! :?
Последний раз редактировалось Yury_Velch 01 фев 2017, 18:52, всего редактировалось 2 раза.

#14

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение bullet0823 » 01 фев 2017, 18:42

не заморачивайтесь, новый теплообменник тысяч 15 стоит + работа. будете примерно раз в год менять

#15

Yury_Velch
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Yury_Velch » 01 фев 2017, 18:48

Можно было и смайлик для приличия прилепить! :)

#16

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение bullet0823 » 01 фев 2017, 18:55

:)

#17

Riyahi
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Поблагодарили: 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Riyahi » 01 фев 2017, 18:58

Варианты пощёлкать я тоже встречал. Вот комментарий одного пользователя:
"На кране есть маховичок красного цвета, вы его поверните по часовой до щелчка, крутите побыстрее, так как кран откроется и начнет течь вода, не бойтесь и крутите до тех пор пока не щелкнет и после щелчка постарайтесь повернуть маховичок обратно но без фанатизма , если протекать не перестанет, щелкните еще несколько раз, в общем в 90% случае течь перестает, а когда не перестает меняют кран. Обычно в этих случаях я поворачиваю до тех пор пока не удостоверюсь, что кран под замену."
Но он у меня не поворачивается почти =/ Чуть-чуть совсем проворачивается, и сразу вода начинает течь. Он должен свободно провернуться или нужно прикладывать значительные усилия ?

#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Bahus » 01 фев 2017, 19:32

Вам надо маховиком перебороть усилие взведенной на 3 бар пружины. Конечно с усилием. Правда вам еще из СО давление поможет. Резче крутаните, щелкнет он в закрытое положение все-равно. Ну кастрюлю подставьте, чтобы не залить особенно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#19

Riyahi
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Поблагодарили: 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Riyahi » 01 фев 2017, 22:17

Спустился в котельную попробовать и... воды не было :D Я до этого отключил доп. расшир. бак, остался только родной, плюс открыл воздухоотводчик у насоса (не знаю, насколько это повлияло, скорее всего никак). Может дело было в доп. расшир. баке, а может, всё-таки, в повороте клапана, хоть и без щелчка, но вода же была, может вымыла там что-то или может так всегда нужно делать для нового аварийника. В любом случае, прошло 4,5 часа, а воды нет и давление на месте. Завтра посмотрю вечером и если тоже не будет, то проблема решена :so_happy: . Отпишу завтра.

#20

Yury_Velch
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Yury_Velch » 01 фев 2017, 22:47

Riyahi писал(а): плюс открыл воздухоотводчик у насоса
А почему он был закрыт?!

#21

Riyahi
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Поблагодарили: 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Riyahi » 01 фев 2017, 23:56

Ну специалисты сказали, что он пропускал. Определили по накипи на нём и около него на улитке. Я купил новый насос, но улитка старая осталась. Соответственно, они просто его закрыли и задейстовали доп. расшир. бак от запасного электрического котла, на котором стоит свой манометр + воздухоотводчик. Но так как я закрыл доп. расшир. бак, то пришлось открыть воздухоотводчик. Не знаю, будет ли он опять пропускать воду, завтра открою и проверю.

#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Bahus » 02 фев 2017, 00:25

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#23

Riyahi
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Поблагодарили: 1 раз

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Riyahi » 02 фев 2017, 11:43

Спустился, посмотрел ещё раз. Пока что всё хорошо :okdoc: . С аварийника не течёт, воздухоотводчик не пропускает, давление стабильно =) Склоняюсь к тому, что были проблемы какие-то проблемы с доп. расшир. баком, а может всё-таки это из-за того, что я покрутил аварийник. Всем большое спасибо за помощь :hi:

#24

klbng
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2019, 10:56
Откуда: Сочи
Мой котел: BAXI Mainfour 240f

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение klbng » 20 янв 2019, 11:06

Чтобы новые темы не плодить, спрошу здесь. Котел висит "для мебели", т.к. в доме газ не включили и не включат. Стоит электрический накопитель, на фото видно. Оба крана на отопление и вход воды перекрыты, подпитка отопления перекрыта, но давление на манометре растет, с клапана капает вода (ведро в день). Опрометчиво попробовал заглушить клапан, довольно быстро случился фонтан :D
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
baxi1.jpg
baxi2.jpg

#25
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Bahus » 23 янв 2019, 11:02

Значит вентиль подпитки не держит. А наполняется с горячего патрубка - там-то крана нет у вас.
Вариантов 2:
1. Замена вентиля подпитки.
2. Врезка крана на подачу ГВС из котла. Ну и закрыть его.

А в целом - если для мебели - чего его не демонтировать тогда? А патрубки тупо заглушками закрыть?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#26

Андрей И
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 08:02
Мой котел: Baxi main four 240f
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 47

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Андрей И » 18 янв 2020, 22:22

Добрый вечер!
Поделюсь своим опытом.
Стал подтекать клапан при любом давлении. Подтекать стал сразу после сброса давления (давление поднялось более 3-х атмосфер), при подкачке антифриза в систему при круглогодичной проверке давления в расширительном бачке.
После прокруток клапана (щелчки и слив жидкости), капельки так и продолжали висеть.
Перекрыл сливные и входные краны, слил антифриз из котла, снял клапан, промыл и почистил, поставил обратно, всё нормализовалось.
Причина:
1. Срок службы антифриза 5 лет круглогодичного использования. Т. к. использовал с конца сентября по апрель включительно, думал 6 лет отработает. При сливе антифриза прозрачный, но цвет ближе к чёрному (изначально жёлтый), температура использования не выше 80С (дачное использование, нагрев до 80С только в пятницу при нагреве дома с 12С до 22С).
2. Выпадение кристаллического осадка.
3. Кристаллики попали между резиновой прокладкой клапана и упорной частью куда клапан устанавливается (кристаллики не смываются потоком при сбросе).

ВЫВОД: Не использовать антифриз более 5 лет не при каких условиях.

#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F

Сообщение Bahus » 19 янв 2020, 18:35

Я бы в вашем выводе убрал бы слова про сроки. ИМХО так будет правильнее.
Не использовать антифриз ни при каких условиях.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#28
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Кабель газ. клапана 45.900441-018
    Sterh » 06 сен 2019, 12:26 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    06 сен 2019, 15:02
  • монтаж сервопривода трех ходового клапана
    1 Ответы
    667 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    22 окт 2019, 17:05
  • Замена картриджа и мотора трехходового клапана Fourtech
    trsy2001 » 28 авг 2019, 10:34 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2329 Просмотры
    Последнее сообщение trsy2001
    09 сен 2019, 09:49
  • Выбор насоса и трехходового смесительного клапана для отопления
    3 Ответы
    620 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    23 окт 2019, 09:14
  • Продам мотор трехходового клапана BAXI с кабелем подключения + термодатчик
    udzhin » 16 ноя 2019, 16:11 » в форуме Продам оборудование Baxi
    2 Ответы
    930 Просмотры
    Последнее сообщение Alexeylevshin
    11 дек 2019, 22:03

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей