Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Slavon250
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 20:42
Мой котел: baxi slim 1.300in
Благодарил (а): 1 раз

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Slavon250 » 20 ноя 2017, 20:55

Здравствуйте уважаемые форумчане и мастера. Прошу Вас помочь в выборе и подключении автоматики к котлу BAXI Slim 1.300in. Дело в том что мне собрали схему недобросовестные монтажники и теперь я мучаюсь с системой отопления и ГВС. Дом 150м2, поставили гидрострелку, на каждый этаж по насосу, 2 этажа, еще один на загрузку бойлера косвенного нагрева, еще один на обратке общий, эти насосы работают постоянно и они никак не связаны с электроникой котла, что меня разоряет на одном только электричестве, плюс когда на улице совсем не холодно он нагревает воду бойлере градусов до 30гр. часов за 5.
Изучил всю инструкцию, посмотрел как можно подключить: сейчас хочу установить один комнатный термостат и подключить его к соответсвующим клеммам, плюс купить специальный комплект (KHW 714087410) для подключения бойлера косвенного нагрева другой фирмы (дражиц). Есть один вопрос там все схемы указаны что работают с программатором QAA73, будет ли работать комнатный термостат без климатического регулятора? И еще один момент не лопнет ли теплообменник когда будет резко переходить с нагрева бойлера на нагрев системы отопления, там ведь вода холоднее? Прошу Вас мне помочь, меняю 3 дом использую только котлы BAXI. Спасибо. :? :? :? :?: :?:

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3298
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 254 раза

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение plehan » 20 ноя 2017, 21:11

2 термостата , Б/К подключить до Г/Р по приоритету . Самая бюджетная схема !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2

Автор темы
Slavon250
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 20:42
Мой котел: baxi slim 1.300in
Благодарил (а): 1 раз

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Slavon250 » 20 ноя 2017, 21:24

plehan, Т.е. без QAA73 схема будет работать?

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3298
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 254 раза

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение plehan » 20 ноя 2017, 21:37

Slavon250 писал(а): Т.е. без QAA73 схема будет работать?
2 любых термостата по одному на каждый этаж в разрыв фазы насоса - лучше вообще обычный не программируемый ,все равно будете пользоваться двумя кнопками +и - .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6519
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Bahus » 21 ноя 2017, 09:56

Собственно соберу все озвученные мероприятия в кучу:
1. Бойлер подключить ДО стрелки, насос и датчик (комплект подключения) подключить к котлу. Получите приоритет ГВС, никак не связанный с температурой в СО.
2. Насос котла подключить к котлу (у вас написано что все насосы в розетках). Ничего, особо, не выиграете, но так правильнее.
3. Насосы зон подключите через комнатные термостаты. Тогда они будут разгружать стрелку "по необходимости". Термостаты повесить в соответствующих зонах, естественно.
4. При желании можно установить Датчик уличной температуры.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECO-4s 10F + рециркуляция и бойлер косвенного нагрева?
    ibg » 06 июн 2019, 23:45 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    565 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    07 июн 2019, 16:53
  • Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
    2 Ответы
    431 Просмотры
    Последнее сообщение TiPaToP
    03 июл 2019, 14:02
  • Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
    mitchik » 23 авг 2019, 12:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    374 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    25 авг 2019, 16:05
  • Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
    sais » 15 дек 2018, 15:48 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6 Ответы
    837 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR