Повышается давление при работе ГВ

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 01 янв 2018, 12:20

Всех с новым годом!!!
Помогите с BAXI MAIN Four 24, достался с забитый теплообменником два года назад.
Поменяли на новый, через год прогорел, при перекрытия крана подводки воды и открытии смесителя на ГВ текла тоненькие струйка и давление падало, опять новый. Теперь растёт давление при использовании ГВ, но вода из крана не сочится и давление не падает, при тех же манипуляциях. Что на этот раз? Опять теплообменник?

#1
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 486
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение Komyshov » 01 янв 2018, 13:08

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#2

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 01 янв 2018, 19:05

С расширбаком провел все по написанному, давление растёт, но на много медленнее и не так хаотично. Вопрос ещё на манометре котла стрелка дрожит как-то, это ненормально или я загоняюсь?

Отправлено спустя 59 минут 2 секунды:
Выключил отопление, перекрыл подачу ХВ в котёл, давление стоит на месте, стрелка не дрожит. Я так понимаю в обменнике сифонит? :facepalm:
Почему их на год хватает? Подскажите чего проверять, где копать?. А то только приходят меняют и все, про причину ни слова. Гарантийный срок отработал и :hi:

#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение bullet0823 » 01 янв 2018, 21:15

Еще кран подпитки

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6803
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 687 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение Bahus » 02 янв 2018, 00:28

Кран сначала ревизировать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 486
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение Komyshov » 02 янв 2018, 09:06

Bahus писал(а): Кран сначала ревизировать.
russpb писал(а): Теперь растёт давление при использовании ГВ
При неисправном кране подпитки давление росло бы всегда. ИМХО
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#6

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 02 янв 2018, 11:30

Ну, оно и растёт всегда если кран подачи не закрывать, просто при вкл ГВ быстрее.
Краном подпитки пользовались последний раз месяца три назад, до того как начало рости давление.

#7

Starik
Гуру
Сообщения: 1797
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 207 раз
Возраст: 54

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение Starik » 02 янв 2018, 17:49

russpb писал(а): Поменяли на новый, через год прогорел,
Теплообменник меняют, а тубки, те что до и после него, чистят, фильтр грубой очистки на входе в котел установлен?
Вода у Вас не очень хорошая, надо фильтра всякие ставить или бойлер косвенного нагрева, чтобы в систему залить подготовленную жидкость, а водопроводная вода пусть в бойлере нагревается, его чистить дешевле, чем теплообменники на котле менять.

#8

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 02 янв 2018, 19:37

То что вода "не очень хорошая" я догадывался давно. Фильтр стоит от стояка, с картриджем, типо тонкой очистки.
Теплообменник внутри покрыт чёрным масленистым налётом в контуре ГВ, который я так понимаю и забил первый, но почему последующие продырявливаються а не забиваются?. В отоплении слегка рыжеватый, чистый.
Вода приходящая со стояка очень холодная , я б сказал ледяная. Может ли это влиять на теплообменник и будет ли толк если поставить бойлер и предварительно подогревать воду на минималке ( хотя расход Эл.энергии вырастет заметно)?
Или все-таки везти воду на анализ? И от сюда делать выводы.

#9
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 486
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение Komyshov » 02 янв 2018, 23:39

russpb писал(а): Ну, оно и растёт всегда
Как всегда моя подпись символизирует :D
russpb писал(а): но почему последующие продырявливаються а не забиваются?
Вангую потенциал на корпусе, отсутствие заземления и (возможно) стальные радиаторы.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#10

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 03 янв 2018, 02:28

Komyshov писал(а): подпись
Каждый мастер, должен быть немного психолог))) (из своего опыта)
Komyshov писал(а): потенциал
Как узнать, измерить, проверить 1и2?, 3 если вы про батареи то они стальные...

#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение BAXI-Ural » 03 янв 2018, 17:34

russpb писал(а): Выключил отопление, перекрыл подачу ХВ в котёл
А кран ГВС открывали?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#12

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 04 янв 2018, 15:00

BAXI-Ural писал(а):
russpb писал(а): Выключил отопление, перекрыл подачу ХВ в котёл
А кран ГВС открывали?
Да и так и так пробовал, щас уже поставил теплообменник старый, первый, который забитый был, все работает отл. Давление стоит на месте.
Теперь ждать когда праздники закончатся, и брать новый.
Но вопрос почему это происходит с переодичность в год остаться открытым...
Так что все кто может помочь прошу написать что делать и желательно как...?
Еслиб его лет на пять хватало то это было бы сносно, но каждую зиму менять :wall:

#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение BAXI-Ural » 04 янв 2018, 18:03

russpb писал(а): налётом
Медь хорошо корродирует в присутствии сероводорода и аммиака....

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Также могут быть блуждающие токи
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#14

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 04 янв 2018, 18:43

BAXI-Ural писал(а):
russpb писал(а): налётом
Медь хорошо корродирует в присутствии сероводорода и аммиака....

Я и говорю
russpb писал(а): Или все-таки везти воду на анализ? И от сюда делать выводы.
И что делать с этими блуждающими токами??

#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение BAXI-Ural » 04 янв 2018, 21:45

russpb писал(а): делать
СУП...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#16

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 05 янв 2018, 10:46

BAXI-Ural писал(а):[quote="[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=9313
СУП...[/quote]
Прочитал как делать СУП, теперь думаю что с чем соединять, если все пластиковое?? Кроме газовой трубы, полоценцесушило, батарей, и кранов. Ни что из этого ни когда не било током. :?
Сегодня поеду распилю теплообменник, но я так понимаю дырку там врятли увижу.

#17
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение BAXI-Ural » 05 янв 2018, 11:50

russpb писал(а): Сегодня поеду распилю теплообменник, но я так понимаю дырку там врятли увижу.
Хотя бы опрессуйте... Если травит. т по внешнему виду можно посмотреть причину...
russpb писал(а): Кроме газовой трубы, полоценцесушило, батарей, и кранов. Ни что из этого ни когда не било током.
А теплоноситель разве не проводящая среда? Впрочем я писал лишь о вероятности блуждающих токов...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#18

MaximChapurin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2018, 13:56
Мой котел: Baxi mainfour

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение MaximChapurin » 05 янв 2018, 14:11

Ярослав, добрый День! У меня к Вам вопрос, на котле mainfour стало в течение 2 часов подниматься давление до 3бар и происходит слив воды через защитный клапан. Я спускаю воду до 1 бар и всё повторяется. Сегодня пришёл мастер, посмотрел со стороны на котёл и сказал что это либо сифонит допитка воды либо теплообменник. Предложил менять поочередно сначала допитку, если повторится то после теплообменник. После того как он нам озвучил суммы данных процедур и увидев нашу не совсем радостную реакцию, сказал что если поставить редуктор подачи воды, то можно больше ничего в котле не чинить и всё будет прекрасно работать. Верно ли рассуждения мастера?

#19

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 05 янв 2018, 14:17

Травит в контур ГВ как можно с наружи увидеть?
Хотел вставить фотку, не получаеться, слишком большой файл пишет.
С наружи идеально чистый, распилил, внутри тоже нет ни каких наростов.

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
BAXI-Ural писал(а): теплоноситель
Вода тоже не дереться

Отправлено спустя 14 минут 28 секунд:
И ещё вопрос, могли мне теплообменники просто левые ставить в ориг коробках, или их не подделывают? И если подделывают как определить??

#20
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4974
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение RADAR » 05 янв 2018, 15:13

Смысла производить подделки нет..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#21
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 308 раз
Контактная информация:

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение BAXI-Ural » 05 янв 2018, 15:44

MaximChapurin писал(а): Верно ли рассуждения мастера?
Если травит кран подпитки, то установка редуктора может повредить и теплообменник из-за перетока и образования накипи.
Если протекает теплообменник, то хуже уже не будет...

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
russpb писал(а): Вода тоже не дереться
Ни о чем не говорит, - дырку проедает ток, а "дерется" ...эээ.. напряжением.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#22

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 05 янв 2018, 15:58

BAXI-Ural писал(а): дырку проедает ток
Чтоб это узнать надо её хотя-бы увидеть, но я так понимаю это не реально так как она оч маленькая.

#23

Starik
Гуру
Сообщения: 1797
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 207 раз
Возраст: 54

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение Starik » 05 янв 2018, 21:09

russpb писал(а): Кроме газовой трубы, ...
А котел через диэлектрическую втулку подключен к газу или как?

#24

Автор темы
russpb
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2018, 12:08
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение russpb » 06 янв 2018, 12:46

Starik писал(а): диэлектрическую втулку
Нет, втулки не вижу

#25

zevs
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:38
Мой котел: Mainfour 24
Благодарил (а): 2 раза

Повышается давление при работе ГВ

Сообщение zevs » 16 янв 2018, 23:09

А надо. Обычно в проекте на газоснабжение закладывают втулки перед котлом и счётчиком (если электрический). Поди знай какие токи по газовой трубе пробегут.

#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Щелчки при работе
    Иван 33 » 16 дек 2019, 14:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    573 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 дек 2019, 10:36
  • Дребезг при работе вентилятора
    alex_ob » 01 окт 2019, 15:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    734 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    02 окт 2019, 13:06
  • Гул при работе системы отопления
    Арий » 26 дек 2019, 20:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    519 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    30 дек 2019, 15:42
  • MainFour не отключается насос при работе на ГВС
    bullet0823 » 08 июл 2019, 12:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    442 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    09 июл 2019, 05:12
  • Шумит в теплообменнике при работе горелкина нагрев
    ВИК2711 » 19 май 2020, 20:46 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    95 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    20 май 2020, 19:59

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей