Капает из котла после перевешивания

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
alb
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2019, 15:20
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi main 24f
Благодарил (а): 2 раза

Капает из котла после перевешивания

Сообщение alb »

Здравствуйте!
Котел baxi main 24f, новостройка. Потребовалось изменить место расположения котла, вызвал специалистов,перевести. Теперь заметил подтеки из котла. Открыл крышку, заметил капли см вложение
Перевешивание как то могло повлиять на то что начало капать оттуда или это просто совпадение? И можно ли что то сделать самому или опять вызвать мастеров?

И второй вопрос, сильно бурчит во всех батареях, как правильно избавиться от воздуха? Винты на батареях есть, воздух не идет оттуда, только вода..
Вложения
P_20190202_141843.jpg
P_20190202_142616.jpg

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1844
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 210 раз
Возраст: 54

Капает из котла после перевешивания

Сообщение Starik »

alb писал(а):
02 фев 2019, 15:28
Перевешивание как то могло повлиять на то что начало капать оттуда
Дернули или наперекос соединение (тянет в сторону). Надо смотреть куда нагрузка, можно скорректировать трубкой котла (подогнуть внизу перед выходом из корпуса).
alb писал(а):
02 фев 2019, 15:28
И второй вопрос, сильно бурчит во всех батареях, как правильно избавиться от воздуха?
Систему надо заполнять очень медленно.

#2

Автор темы
alb
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2019, 15:20
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi main 24f
Благодарил (а): 2 раза

Капает из котла после перевешивания

Сообщение alb »

Starik писал(а):
02 фев 2019, 16:44
Систему надо заполнять очень медленно
А с текущим положением дел можно что то сделать ? Или только сливать все и заполнять заново?

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1844
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 210 раз
Возраст: 54

Капает из котла после перевешивания

Сообщение Starik »

alb писал(а):
02 фев 2019, 18:01
А с текущим положением дел можно что то сделать ? Или только сливать все и заполнять заново?
Судя по
alb писал(а):
02 фев 2019, 15:28
Винты на батареях есть, воздух не идет оттуда, только вода..
Значит батареи висят не совсем правильно. В принципе, сложно советовать, не зная (не видя) как и какие батареи в системе подключены, но можно попытаться стравить воздух. Остановить котел, подпитать систему, подождать минут 10 пока всё "устаканится", а потом пробовать травить через винты, если не пойдет, то отпускать место верхнего подключения батареи (зависит от того, как они подключены), не забывая подпитывать (поддерживать давление в системе).

#4

Автор темы
alb
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2019, 15:20
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi main 24f
Благодарил (а): 2 раза

Капает из котла после перевешивания

Сообщение alb »

Батареи биметаллические от 5 до 7 секций, всего 5 батарей. Подключение двухтрубное сверху, обработка идет снизу на той же стороне. Расстояние от котла до дальней батареи по стене около 26 метров

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
    yurii84 » 13 дек 2019, 17:41 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    8 Ответы
    1543 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    16 дек 2019, 10:41
  • Выбор котла
    inflicted » 22 фев 2020, 13:07 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    9 Ответы
    1561 Просмотры
    Последнее сообщение inflicted
    24 фев 2020, 13:05
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    675 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20
  • Умная розетка для котла
    7 Ответы
    350 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus