• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Добрый день!
При установке температуры отопления котла NUVOLA Duo-Tec на 45 градусов (в доме только тёплые полы), котёл греет до 66 градусов. Это стало происходить только последнюю неделю, до этого температура не выходила за пределы уставки. Котлу 1,5 года.
Поменял местами датчики температуры, не помогло. Переключал режимы работы от датчика уличной температуры и без него, не помогло.
В чем может быть дело?

Буду признателен за совет!

Николай!

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение Starik »

StolNik писал(а):
27 апр 2019, 09:48
Это стало происходить только последнюю неделю,
Фильтра почистить, что-то мешает нормальной циркуляции.

#2

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Судя по манометрам, перед и после гидрострелки циркуляция в норме.

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение Starik »

А какую температуру теплоносителя перед включением горелки котел показывает? Наверное, что-то около 45?

#4

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

У меня котёл с бойлером и он с 70-75 градусов ГВС опускается до 66. Уставка стоит низкотемпературная 45 гр

#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 671
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 55 раз

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение bullet0823 »

А фильтр не будете чистить?

#6

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Да, буду завтра чистить. По факту напишу

Спасибо!

#7

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Фильтр почистил, буду мониторить. Напишу результат
Вложения
717EE3DB-1D8B-4259-A960-BF8D16352B9A.jpeg

#8

bullet0823
Старожил
Сообщения: 671
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 55 раз

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение bullet0823 »

Крупновата сеточка. Грязный был?

#9

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Грязноватый, но не сильно. Самое время для его промывки

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
    vlad_sportsmen » 09 янв 2020, 11:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    2271 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 янв 2020, 15:36
  • Регулировка мощности контура ГВС Baxi Mainfour
    Norman » Вчера, 14:49 » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    15 Просмотры
    Последнее сообщение Norman
    Вчера, 16:14
  • Течь бойлера косвенного нагрева
    dimon61 » 28 янв 2020, 21:34 » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    2130 Просмотры
    Последнее сообщение abv
    03 июн 2020, 16:38
  • Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
    Olegn_g » 05 янв 2020, 19:38 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    2789 Просмотры
    Последнее сообщение Olegn_g
    06 янв 2020, 17:44
  • Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
    1 Ответы
    1409 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    02 мар 2020, 15:14

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей