Проблема c NUVOLA 280 Fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
kalisto
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 сен 2019, 08:58
Откуда: Псков
Мой котел: NUVOLA 280Fi

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение kalisto »

Здравствуйте. Есть котёл NUVOLA 280 Fi, работал без проблем несколько лет. Система - два контура. После летнего простоя не прокачивает систему. После котла по три батареи тёплые, дальше холодные. Воздуха в системе нет. Фильтр чистый. В чем может быть проблема?

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение Starik »

kalisto писал(а):
20 сен 2019, 09:06
В чем может быть проблема?
В системе.
На холодных батареях краны для стравливания воздуха есть?

#2

Автор темы
kalisto
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 сен 2019, 08:58
Откуда: Псков
Мой котел: NUVOLA 280Fi

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение kalisto »

Конечно есть. Воздуха в батареях нет.

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение Starik »

kalisto писал(а):
20 сен 2019, 11:02
Конечно есть.
Хорошо. Какая схема подключения батарей?

#4

Автор темы
kalisto
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 сен 2019, 08:58
Откуда: Псков
Мой котел: NUVOLA 280Fi

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение kalisto »

Я не специалист в этой области. По одной трубе подаётся, по другой обратка. Батареи подключены между ними.

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение BAXI - Volga »

на радиаторах краны запорные или клапаны установлены?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6

Steamboy
Старожил
Сообщения: 691
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 73 раза
Возраст: 43

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение Steamboy »

kalisto,
Часто воду подпитывали в систему?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.

#7

Автор темы
kalisto
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 сен 2019, 08:58
Откуда: Псков
Мой котел: NUVOLA 280Fi

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение kalisto »

Причину нашел, всем спасибо)

#8

Steamboy
Старожил
Сообщения: 691
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 73 раза
Возраст: 43

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Сообщение Steamboy »

kalisto,
если не секрет, что же это была за причина?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.

#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4s 18F проблема с ГВС
    slepenko » 07 июн 2020, 20:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1159 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    09 июн 2020, 17:30
  • Проблема ГВС при первом пуске
    Vitalec86 » 22 дек 2019, 14:34 » в форуме Устройство системы ГВС
    4 Ответы
    1652 Просмотры
    Последнее сообщение Vitalec86
    24 дек 2019, 18:56
  • Проблема с горячей водой
    fin222 » 02 июн 2020, 21:55 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    1367 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    03 июн 2020, 09:56
  • Проблема Baxi 240F
    Alex Under » 12 май 2020, 22:27 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    559 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    13 май 2020, 09:18
  • BAXI MAINFOUR 240 F проблема с ГВС
    inver_bi » 30 сен 2019, 23:41 » в форуме Поломалось - чинимся